Chaudière Oertli qui monte trop haut en température
Actuellement
24 580
questions dans le
forum chauffage
22351
Question Dépannage Chaudière : Chaudière Oertli qui monte trop haut en température
Bonjour.
J'ai une chaudière gaz Oertli GSR130NA avec régulation REA-130-B ou 131-B (je ne sais pas exactement) et bloc de chauffe eau sanitaire.
Elle a toujours fonctionné correctement et je m'aperçois qu'il y a de l'eau qui sort du circuit et que la pression tombe à zéro.
J'ai d'abord pensé à l'aquastat mais en suivant le cycle de chauffe, je vois que la chaudière se coupe bien à 80° comme la consigne le demande. Par contre, la température de l'eau continue à monter (actuellement vers 92-93° mais pendant l'hiver j'ai constaté qu'elle montait une fois à presque 100°.
L'inertie explique cela mais normalement, l'eau devrait circuler.
Est-ce que je dois incriminer un circulateur ?
Je m'adresse à ce forum car c'est mon beau-père chauffagiste, maintenant décédé, qui l'avait installé et la marque n'est plus très connue des installateurs qui veulent me faire changer de chaudière...
Merci d'avance de vos réponses.
J'ai une chaudière gaz Oertli GSR130NA avec régulation REA-130-B ou 131-B (je ne sais pas exactement) et bloc de chauffe eau sanitaire.
Elle a toujours fonctionné correctement et je m'aperçois qu'il y a de l'eau qui sort du circuit et que la pression tombe à zéro.
J'ai d'abord pensé à l'aquastat mais en suivant le cycle de chauffe, je vois que la chaudière se coupe bien à 80° comme la consigne le demande. Par contre, la température de l'eau continue à monter (actuellement vers 92-93° mais pendant l'hiver j'ai constaté qu'elle montait une fois à presque 100°.
L'inertie explique cela mais normalement, l'eau devrait circuler.
Est-ce que je dois incriminer un circulateur ?
Je m'adresse à ce forum car c'est mon beau-père chauffagiste, maintenant décédé, qui l'avait installé et la marque n'est plus très connue des installateurs qui veulent me faire changer de chaudière...
Merci d'avance de vos réponses.
22 septembre 2022 à 10:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Oertli qui monte trop haut en température
Bonjour.
D'après votre description, commencez par vérifier votre vase d'expansion et le presto manomètre.
Si votre pression tombe à zéro et que l'eau sort par la soupape chauffage c'est la première chose à vérifier.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
D'après votre description, commencez par vérifier votre vase d'expansion et le presto manomètre.
Si votre pression tombe à zéro et que l'eau sort par la soupape chauffage c'est la première chose à vérifier.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 septembre 2022 à 11:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Oertli qui monte trop haut en température
Merci, je n'y avais pas pensé. Je checks et remplace le vase d'expansion et ensuite, je vous donne des nouvelles.
23 septembre 2022 à 10:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Oertli qui monte trop haut en température
Bonjour VETC et grand merci pour votre suggestion.
J'ai changé le vase d'expansion (rempli d'eau) et un purgeur qui fuyait.
Ma pression reste stable.
Je dois quand même de temps en temps remettre de l'eau pour faire remonter la pression mais ça n'a plus rien de comparable.
MMAT
J'ai changé le vase d'expansion (rempli d'eau) et un purgeur qui fuyait.
Ma pression reste stable.
Je dois quand même de temps en temps remettre de l'eau pour faire remonter la pression mais ça n'a plus rien de comparable.
MMAT
09 novembre 2022 à 16:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
- N°20721 : Bonjour, Chaudière Viessmann Vitola-eh type 13285-40 Depuis un mois, la température eau chaudière monte jusqu'à 90°, le régulateur eau chaudière semble fonctionner (test en ohmmètre), et les sondes semblent bonnes...
- 2. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
- N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
- 3. Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée
- N°20031 : Bonjour à tous. Chaudière BORA Chappée 25 cvi de 2004 peu servie suite départ maison de retraite. Circulateur MYSON CP 53 (fabrication UK). Vanne 3 voies (made in Italy) motorisée, Moteur vanne SAIA BURGESS Sonde...
- 4. Plancher chauffant ne monte pas en température
- N°19036 : Bonjour, Depuis que j'ai changé ma chaudière gaz de Dietrich Twineo, la température du plancher chauffant est plafonnée à 20 degrés alors que la consigne est à 23. J'ai une sonde extérieure ainsi qu'un thermostat...
- 5. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 6. Raccordement tuyauterie chauffage
- N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
- 7. chaudière monte en température aucune pression manomètre
- N°93 : J'ai remis en fonction ma chaudière pour le chauffage il y a quelques temps, et je n'ai pas eu de problème. Le temps étant clément, je l'ai arrêté de nouveau, mais depuis deux jours les températures s'étant rafraîchies, j'ai...
- 8. Chaudière Vaillant 346 pièce ne monte pas en température avec VRC700
- N°17724 : Bonjour, Voilà, j'ai installé une chaudière Vaillant 346 avec production d'eau chaude instantanée et le problème est le suivant : j'ai fait tourner un petit peu la chaudière sans thermostat et la température était nickel...
- 9. Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
- N°20120 : Bonsoir / bonjour à tout le monde. Mon problème est dans le titre : le circuit d'eau chaude pour plancher chauffant monte à 60 degrés. L'eau est aussi à 60 degrés pour les radiateurs qui sont à l'étage mais ça c'est...
- 10. Chaudière qui s'enclenche ou s'arrête trop vite
- N°16346 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thema Plus à ventouse, et je n'ai que des soucis depuis que j'ai fait installer des robinets thermostatiques sur mes radiateurs. Il y a également une soupape différentielle sur...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite