Problème infiltration eau chaudière De Dietrich MCR 24
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
16563
Question dysfonctionnements chaudière : Problème infiltration eau chaudière De Dietrich MCR 24
Bonjour,
Chaudière : MCR 24 installée en sous-sol (12/2009).
Évacuation : ventouse dans conduit cheminée en rénovation (longueur : 8m).
Mon problème : suite à des dysfonctionnements jamais rencontrés auparavant (refus de s'allumer code E04), j'ai ouvert mon corps de chauffe pour un nettoyage. J'ai constaté des traces suspectes de présence d'eau en remarquant les marques sur les isolants thermiques (voir photos). A noter qu'il n'y avait pas d'eau à l'ouverture, simplement de l'humidité et un peu de suie. Après nettoyage et soufflage, la chaudière est repartie normalement.
Les marques d'eau m'ont fait souvenir d'un problème de sortie ventouse fendue sur le toit (voir photos) que j'avais réparé provisoirement (scotch armé) au début de l'hiver. A noter qu'il y a eu beaucoup de pluie et de vent cette année.
Question : est-il possible qu’une telle accumulation d'eau se soit produite dans la chaudière par la ventouse ?
Comment cette eau s'est-elle évacuée ?
Merci de vos conseils.
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Chaudière : MCR 24 installée en sous-sol (12/2009).
Évacuation : ventouse dans conduit cheminée en rénovation (longueur : 8m).
Mon problème : suite à des dysfonctionnements jamais rencontrés auparavant (refus de s'allumer code E04), j'ai ouvert mon corps de chauffe pour un nettoyage. J'ai constaté des traces suspectes de présence d'eau en remarquant les marques sur les isolants thermiques (voir photos). A noter qu'il n'y avait pas d'eau à l'ouverture, simplement de l'humidité et un peu de suie. Après nettoyage et soufflage, la chaudière est repartie normalement.
Les marques d'eau m'ont fait souvenir d'un problème de sortie ventouse fendue sur le toit (voir photos) que j'avais réparé provisoirement (scotch armé) au début de l'hiver. A noter qu'il y a eu beaucoup de pluie et de vent cette année.
Question : est-il possible qu’une telle accumulation d'eau se soit produite dans la chaudière par la ventouse ?
Comment cette eau s'est-elle évacuée ?
Merci de vos conseils.
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



17 février 2014 à 20:51
Avis problème chaudière réponse 1
Invité

Problème infiltration eau chaudière De Dietrich MCR 24
Invité

C'est tout à fait possible que l'eau soit rentrée par la ventouse si cette dernière est cassée puisqu'elle se termine dans le corps de chauffe. L'humidité aura provoqué un problème d'allumage au niveau des électrodes d'où le problème.
L'eau se sera évacuée par l'évacuation des condensat du corps de chauffe (qui n'aura pas fourni au vu des intempéries passées).
Pour info, le conduit d'évacuation accordéon en PPTL ne doit pas voir la lumière du soleil car la matière ne résiste pas aux U.V. (c'est certainement pour cela qu'il a cassé). Il doit être tubé soit dans le conduit d'amenée d'air soit dans un boisseau.
Bonne soirée.
L'eau se sera évacuée par l'évacuation des condensat du corps de chauffe (qui n'aura pas fourni au vu des intempéries passées).
Pour info, le conduit d'évacuation accordéon en PPTL ne doit pas voir la lumière du soleil car la matière ne résiste pas aux U.V. (c'est certainement pour cela qu'il a cassé). Il doit être tubé soit dans le conduit d'amenée d'air soit dans un boisseau.
Bonne soirée.
19 février 2014 à 18:39
Avis problème chaudière réponse 2
Problème infiltration eau chaudière De Dietrich MCR 24
Bonjour,
Merci de votre analyse : je vais attendre le printemps pour réparer (je crois qu'on peut couper le tube flexible et mettre une rallonge). J'aurais aimé éviter de changer l'ensemble du tube pas trop accessible côté chaudière.
Je m'étonnais de constater qu'apparemment, l'eau avait stagné un certain temps dans le corps de chauffe : on voit nettement deux niveaux. J'imaginais que l'évacuation aurait été quasi instantanée par le siphon d'évacuation des condensats.
J'espère en tout cas que cette eau n'a pas apporté trop de saletés qui pourraient boucher cette évacuation car il me semble que ce n'est pas très accessible (ni démontable).
Savez-vous s'il existe un produit de nettoyage du circuit d'évacuation ?
Merci.
Merci de votre analyse : je vais attendre le printemps pour réparer (je crois qu'on peut couper le tube flexible et mettre une rallonge). J'aurais aimé éviter de changer l'ensemble du tube pas trop accessible côté chaudière.
Je m'étonnais de constater qu'apparemment, l'eau avait stagné un certain temps dans le corps de chauffe : on voit nettement deux niveaux. J'imaginais que l'évacuation aurait été quasi instantanée par le siphon d'évacuation des condensats.
J'espère en tout cas que cette eau n'a pas apporté trop de saletés qui pourraient boucher cette évacuation car il me semble que ce n'est pas très accessible (ni démontable).
Savez-vous s'il existe un produit de nettoyage du circuit d'évacuation ?
Merci.
19 février 2014 à 21:23
Avis problème chaudière réponse 3
Invité

Problème infiltration eau chaudière De Dietrich MCR 24
Invité

Bonjour,
Il faut nettoyer le corps de chauffe après l'avoir ouvert en versant directement de l'eau dans la chaudière (photo 2), pour vérifier que le siphon et son tuyau d'arrivée ne sont pas bouchés.
J'ai déjà eu ce problème, il est normal qu'il y ait de l'eau dans le conduit puisqu'il s'agit d'une chaudière à condensation, le constructeur prévoit un nettoyage du siphon minimum 1 fois par an.
Il faut nettoyer le corps de chauffe après l'avoir ouvert en versant directement de l'eau dans la chaudière (photo 2), pour vérifier que le siphon et son tuyau d'arrivée ne sont pas bouchés.
J'ai déjà eu ce problème, il est normal qu'il y ait de l'eau dans le conduit puisqu'il s'agit d'une chaudière à condensation, le constructeur prévoit un nettoyage du siphon minimum 1 fois par an.
20 février 2014 à 15:16
Avis problème chaudière réponse 4
Problème infiltration eau chaudière De Dietrich MCR 24
Merci de votre réponse : on va attendre le printemps pour faire tout cela.
Pour la ventouse fendue, je me demande s'il n'existe pas du tube flexible en inox pour faire la sortie à l'air qui est vulnérable.
Cordialement.
Pour la ventouse fendue, je me demande s'il n'existe pas du tube flexible en inox pour faire la sortie à l'air qui est vulnérable.
Cordialement.
20 février 2014 à 19:11