Bonjour,
Chaudière : MCR 24 installée en sous-sol (12/2009).
Évacuation : ventouse dans conduit cheminée en rénovation (longueur : 8m).
Mon problème : suite à des dysfonctionnements jamais rencontrés auparavant (refus de s'allumer code E04), j'ai ouvert mon corps de chauffe pour un nettoyage. J'ai constaté des traces suspectes de présence d'eau en remarquant les marques sur les isolants thermiques (voir photos). A noter qu'il n'y avait pas d'eau à l'ouverture, simplement de l'humidité et un peu de suie. Après nettoyage et soufflage, la chaudière est repartie normalement.
Les marques d'eau m'ont fait souvenir d'un problème de sortie ventouse fendue sur le toit (voir photos) que j'avais réparé provisoirement (scotch armé) au début de l'hiver. A noter qu'il y a eu beaucoup de pluie et de vent cette année.
Question : est-il possible qu’une telle accumulation d'eau se soit produite dans la chaudière par la ventouse ?
Comment cette eau s'est-elle évacuée ?
Merci de vos conseils.
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Chaudière : MCR 24 installée en sous-sol (12/2009).
Évacuation : ventouse dans conduit cheminée en rénovation (longueur : 8m).
Mon problème : suite à des dysfonctionnements jamais rencontrés auparavant (refus de s'allumer code E04), j'ai ouvert mon corps de chauffe pour un nettoyage. J'ai constaté des traces suspectes de présence d'eau en remarquant les marques sur les isolants thermiques (voir photos). A noter qu'il n'y avait pas d'eau à l'ouverture, simplement de l'humidité et un peu de suie. Après nettoyage et soufflage, la chaudière est repartie normalement.
Les marques d'eau m'ont fait souvenir d'un problème de sortie ventouse fendue sur le toit (voir photos) que j'avais réparé provisoirement (scotch armé) au début de l'hiver. A noter qu'il y a eu beaucoup de pluie et de vent cette année.
Question : est-il possible qu’une telle accumulation d'eau se soit produite dans la chaudière par la ventouse ?
Comment cette eau s'est-elle évacuée ?
Merci de vos conseils.
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



17 février 2014 à 20:51
Avis problème chaudière réponse 1
Invité

Problème infiltration eau chaudière De Dietrich MCR 24
Invité

C'est tout à fait possible que l'eau soit rentrée par la ventouse si cette dernière est cassée puisqu'elle se termine dans le corps de chauffe. L'humidité aura provoqué un problème d'allumage au niveau des électrodes d'où le problème.
L'eau se sera évacuée par l'évacuation des condensat du corps de chauffe (qui n'aura pas fourni au vu des intempéries passées).
Pour info, le conduit d'évacuation accordéon en PPTL ne doit pas voir la lumière du soleil car la matière ne résiste pas aux U.V. (c'est certainement pour cela qu'il a cassé). Il doit être tubé soit dans le conduit d'amenée d'air soit dans un boisseau.
Bonne soirée.
L'eau se sera évacuée par l'évacuation des condensat du corps de chauffe (qui n'aura pas fourni au vu des intempéries passées).
Pour info, le conduit d'évacuation accordéon en PPTL ne doit pas voir la lumière du soleil car la matière ne résiste pas aux U.V. (c'est certainement pour cela qu'il a cassé). Il doit être tubé soit dans le conduit d'amenée d'air soit dans un boisseau.
Bonne soirée.
19 février 2014 à 18:39
Avis problème chaudière réponse 2
Problème infiltration eau chaudière De Dietrich MCR 24
Bonjour,
Merci de votre analyse : je vais attendre le printemps pour réparer (je crois qu'on peut couper le tube flexible et mettre une rallonge). J'aurais aimé éviter de changer l'ensemble du tube pas trop accessible côté chaudière.
Je m'étonnais de constater qu'apparemment, l'eau avait stagné un certain temps dans le corps de chauffe : on voit nettement deux niveaux. J'imaginais que l'évacuation aurait été quasi instantanée par le siphon d'évacuation des condensats.
J'espère en tout cas que cette eau n'a pas apporté trop de saletés qui pourraient boucher cette évacuation car il me semble que ce n'est pas très accessible (ni démontable).
Savez-vous s'il existe un produit de nettoyage du circuit d'évacuation ?
Merci.
Merci de votre analyse : je vais attendre le printemps pour réparer (je crois qu'on peut couper le tube flexible et mettre une rallonge). J'aurais aimé éviter de changer l'ensemble du tube pas trop accessible côté chaudière.
Je m'étonnais de constater qu'apparemment, l'eau avait stagné un certain temps dans le corps de chauffe : on voit nettement deux niveaux. J'imaginais que l'évacuation aurait été quasi instantanée par le siphon d'évacuation des condensats.
J'espère en tout cas que cette eau n'a pas apporté trop de saletés qui pourraient boucher cette évacuation car il me semble que ce n'est pas très accessible (ni démontable).
Savez-vous s'il existe un produit de nettoyage du circuit d'évacuation ?
Merci.
19 février 2014 à 21:23
Avis problème chaudière réponse 3
Invité

Problème infiltration eau chaudière De Dietrich MCR 24
Invité

Bonjour,
Il faut nettoyer le corps de chauffe après l'avoir ouvert en versant directement de l'eau dans la chaudière (photo 2), pour vérifier que le siphon et son tuyau d'arrivée ne sont pas bouchés.
J'ai déjà eu ce problème, il est normal qu'il y ait de l'eau dans le conduit puisqu'il s'agit d'une chaudière à condensation, le constructeur prévoit un nettoyage du siphon minimum 1 fois par an.
Il faut nettoyer le corps de chauffe après l'avoir ouvert en versant directement de l'eau dans la chaudière (photo 2), pour vérifier que le siphon et son tuyau d'arrivée ne sont pas bouchés.
J'ai déjà eu ce problème, il est normal qu'il y ait de l'eau dans le conduit puisqu'il s'agit d'une chaudière à condensation, le constructeur prévoit un nettoyage du siphon minimum 1 fois par an.
20 février 2014 à 15:16
Avis problème chaudière réponse 4
Problème infiltration eau chaudière De Dietrich MCR 24
Merci de votre réponse : on va attendre le printemps pour faire tout cela.
Pour la ventouse fendue, je me demande s'il n'existe pas du tube flexible en inox pour faire la sortie à l'air qui est vulnérable.
Cordialement.
Pour la ventouse fendue, je me demande s'il n'existe pas du tube flexible en inox pour faire la sortie à l'air qui est vulnérable.
Cordialement.
20 février 2014 à 19:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 2. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 3. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
- N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
- 4. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 5. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
- N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
- 6. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
- N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
- 7. Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
- N°4443 : Bonjour. Je possède une chaudière de Dietrich Vivadens MCR à condensation. Elle se met en défaut code E04 ou E06. Ces défauts concernent une "détection de flamme parasite" ou pas de flamme. Le manuel parle également de...
- 8. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 9. Problème production ECS chaudière De Dietrich MCR 24/28
- N°23382 : Bonjour. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 installée en août 2020, eau très calcaire. Problèmes de débit et température ECS après 2 ans et quelques mois. Remplacé Circulateur ECS suite à détartrage excessif au...
- 10. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13
- N°18552 : Bonsoir. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI installée en 2007/12. Depuis quelques temps, perte de pression régulière de 1,5 à 1 bar en 7 à 10 jours. Arrêt de la chaudière avec code erreur E00 (problème de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite