Bonjour

Mes soucis d'erreur F4 résolus, la chaudière tourne depuis 5 jours en se basant sur la température extérieure. Je voudrais donc logiquement monter un thermostat d'ambiance.

Nous venons d'acheter cette maison équipée d'une chaudière Vitodens 300 WB3C de 2008. Les maçons ayant tombé pas mal de murs, nous ne savons plus comment était connecté le thermostat mécanique en place, mais je suis quasiment certain que ce modèle de chaudière n'accepte pas de thermostat à contact sec, sinon, j'aurais monté un système Netatmo.

Pour moi, il s'agissait de l'ancienne installation, vu que ce thermostat classique ne peut pas piloter cette chaudière, qui nécessite un appareil qui m'a l'air d'être un déport de commande sur bus KM (genre Vitotrol 200E). Encore une fois, déduction personnelle à force de potasser de-ci de là...

Mes connaissances étant vagues, j'aurais besoin de précision quant à ce matériel, et déjà, de l'identifier pour savoir quel matériel adapter dessus.
Il y a donc une sonde extérieure, un ballon d'eau chaude Vitocell 100, et un seul circuit de chauffage.
Je lis des références comme Vitotronic 100/200 mais je ne vois nulle part une identification de ce genre utilisable de la carte (VBC 130-A02.021)
Lorsqu'on parle de régulation, s'agit-il de la carte, du boitier devant, ou du tout ? Le boitier a l'air d'être un Vitotronic 200.
Je lis qu'il faudrait brancher par exemple un Vitotrol 200E au port 145, mais je ne le vois nulle part...
Quelle est cette carte ?

Voilà, merci d'avoir suivi ce roman et pour vos renseignements, je joins les photos (prises quand la chaudière était en panne...). lol

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
brancher thermostat chaudière Vitodens 1brancher thermostat chaudière Vitodensbrancher thermostat chaudière Vitodensrégulation chaudière Vitodens 1

06 février 2021 à 15:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Pouvez-vous m'aider à identifier ce matériel Viessmann ?

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien Thierry !

Ceci n'est pas une réponse mais plutôt une grosse question que je me pose à chaque fois que je vois le mot "thermostat" ... Je ne vous jette pas la pierre Terrien Thierry ! Beaucoup d'autres posent cette question de thermostat.

J'aimerais qu'un homme de l'art m'explique.

Pourquoi vouloir mettre un thermostat (truc archaïque tout ou rien) sur des chaudières équipées de merveilles de technologie appelées régulation et ceci surtout lorsque les radiateurs sont munis de vannes thermostatiques ? Pour les planchers chauffants on convient qu'il faut des sondes d'ambiance commandant des vannes de zones.

La Ré-gu-la-tion est là pour ... réguler c'est à dire s'arranger pour que la température de l'eau de chaudière soit gardée dans les limites imposées et lorsqu'il y a une sonde extérieure d'adapter la température de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieure (courbe de température). Plus la température extérieure baisse, plus la température d'eau de chaudière augmente.
Un thermostat ... qui agit comme un interrupteur vient simplement "foutre en l'air" la régulation !
On arrête la pompe de circulation d'eau ou pire la chaudière et quand le thermostat demande une chauffe, on remet le bazar en route, on fait circuler de l'eau refroidie ... On en revient à un système d'un autre temps et peu économique. Ah oui ... parce que pour élever la température de 1g d'eau de 1°C (typiquement de 14,5°C à 15°C) il faut 1 calorie ou ~4,18 Joules ! Quand la régulation travaille ... on régule sur la température de l'eau donc sur quelques degrés. Quand un thermostat entre en jeu la "régulation" si on peut parler ainsi agit à partir de la température de l'air et là la température de l'eau varie suivant des dizaines de degrés !

Le meilleur rendement pour un système thermodynamique est obtenu lorsqu'il y a le moins de variation de température dans ce système.
C'est pour cette raison aussi que l'on fabrique des brûleurs à flammes modulantes ... encore une régulation !

Ce n'était donc pas une réponse à la question mais bien une réflexion ou encore peut-être un délire martien ! lol

Cordialement.
Martien-071
06 février 2021 à 21:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Pouvez-vous m'aider à identifier ce matériel Viessmann ?

Thierrry
Membre inscrit
Thierrry
11 messages
Bonjour Martien,

Question existentielle s'il en est. Le fait est que chez Viessmann, et du haut de mon ignorance, il ne s'agit pas là d'un thermostat, mais bien d'une régulation déportée contenant une sonde de température ambiante. Ainsi, quoi que soit la température extérieure, l'intérieure est maintenue avec un témoin en bonne place.
06 février 2021 à 22:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Pouvez-vous m'aider à identifier ce matériel Viessmann ?

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien Thierry !

Je ne critiquais absolument pas votre installation !

C'est suite aux nombreuses demandes de connexions de thermostat (simple contact tout ou rien) à des systèmes de chauffage possédant une régulation que je posais ma question.

S'il y a une sonde qui "surveille" (en la mesurant) la température ambiante et donc que la régulation tient en compte la différence entre la température mesurée et la température de consigne pour adapter la température de l'eau de chauffage il s'agit d'une vraie régulation.

Viessman a commencé avec des régulations électroniques performantes dans les années 1975-76. Des régulations qui tenaient compte de la température extérieure, de la température de départ, de la température de retour, avec des courbes de chauffe,une programmation jour par jour, une réduction de t° pour la nuit, ... et tout cela sans thermostat ! Il y a plus de 45 ans ! A l'époque Viessmann ne fabriquait/ne distribuait pas leurs brûleurs fioul, ils proposaient de se fournir chez certains fabricants.

Cordialement, Martien-071
07 février 2021 à 12:59

Proposer une réponse à Pouvez-vous m'aider à identifier ce matériel Viessmann ?



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 2. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 3. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 4. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
    N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 6. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 7. Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral
    N°20662 : Bonjour, Sur une chaudière Viessmann Vitocell Comferral, régulation Trimatik, il s'affiche un code erreur 4:1:8 La vanne 3 voies n'est pas commandée ainsi que le circulateur. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème...
  • 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 9. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
    N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
  • 10. Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
    N°20814 : Bonjour. Je suis nouveau membre de ce forum et j'aurai besoin de votre aide. Propriétaire d'une chaudière gaz Viessmann Rexola biferrale de 1992 celle-ci se met trop souvent en défaut. Au début de la saison de chauffage...
>>> Résultats suivants pour : Pouvez-vous m'aider à identifier ce matériel Viessmann ? >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite