Bonjour
Mes soucis d'erreur F4 résolus, la chaudière tourne depuis 5 jours en se basant sur la température extérieure. Je voudrais donc logiquement monter un thermostat d'ambiance.
Nous venons d'acheter cette maison équipée d'une chaudière Vitodens 300 WB3C de 2008. Les maçons ayant tombé pas mal de murs, nous ne savons plus comment était connecté le thermostat mécanique en place, mais je suis quasiment certain que ce modèle de chaudière n'accepte pas de thermostat à contact sec, sinon, j'aurais monté un système Netatmo.
Pour moi, il s'agissait de l'ancienne installation, vu que ce thermostat classique ne peut pas piloter cette chaudière, qui nécessite un appareil qui m'a l'air d'être un déport de commande sur bus KM (genre Vitotrol 200E). Encore une fois, déduction personnelle à force de potasser de-ci de là...
Mes connaissances étant vagues, j'aurais besoin de précision quant à ce matériel, et déjà, de l'identifier pour savoir quel matériel adapter dessus.
Il y a donc une sonde extérieure, un ballon d'eau chaude Vitocell 100, et un seul circuit de chauffage.
Je lis des références comme Vitotronic 100/200 mais je ne vois nulle part une identification de ce genre utilisable de la carte (VBC 130-A02.021)
Lorsqu'on parle de régulation, s'agit-il de la carte, du boitier devant, ou du tout ? Le boitier a l'air d'être un Vitotronic 200.
Je lis qu'il faudrait brancher par exemple un Vitotrol 200E au port 145, mais je ne le vois nulle part...
Quelle est cette carte ?
Voilà, merci d'avoir suivi ce roman et pour vos renseignements, je joins les photos (prises quand la chaudière était en panne...).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Mes soucis d'erreur F4 résolus, la chaudière tourne depuis 5 jours en se basant sur la température extérieure. Je voudrais donc logiquement monter un thermostat d'ambiance.
Nous venons d'acheter cette maison équipée d'une chaudière Vitodens 300 WB3C de 2008. Les maçons ayant tombé pas mal de murs, nous ne savons plus comment était connecté le thermostat mécanique en place, mais je suis quasiment certain que ce modèle de chaudière n'accepte pas de thermostat à contact sec, sinon, j'aurais monté un système Netatmo.
Pour moi, il s'agissait de l'ancienne installation, vu que ce thermostat classique ne peut pas piloter cette chaudière, qui nécessite un appareil qui m'a l'air d'être un déport de commande sur bus KM (genre Vitotrol 200E). Encore une fois, déduction personnelle à force de potasser de-ci de là...
Mes connaissances étant vagues, j'aurais besoin de précision quant à ce matériel, et déjà, de l'identifier pour savoir quel matériel adapter dessus.
Il y a donc une sonde extérieure, un ballon d'eau chaude Vitocell 100, et un seul circuit de chauffage.
Je lis des références comme Vitotronic 100/200 mais je ne vois nulle part une identification de ce genre utilisable de la carte (VBC 130-A02.021)
Lorsqu'on parle de régulation, s'agit-il de la carte, du boitier devant, ou du tout ? Le boitier a l'air d'être un Vitotronic 200.
Je lis qu'il faudrait brancher par exemple un Vitotrol 200E au port 145, mais je ne le vois nulle part...
Quelle est cette carte ?
Voilà, merci d'avoir suivi ce roman et pour vos renseignements, je joins les photos (prises quand la chaudière était en panne...).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.




06 février 2021 à 15:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Pouvez-vous m'aider à identifier ce matériel Viessmann ?
Bonjour Terrien Thierry !
Ceci n'est pas une réponse mais plutôt une grosse question que je me pose à chaque fois que je vois le mot "thermostat" ... Je ne vous jette pas la pierre Terrien Thierry ! Beaucoup d'autres posent cette question de thermostat.
J'aimerais qu'un homme de l'art m'explique.
Pourquoi vouloir mettre un thermostat (truc archaïque tout ou rien) sur des chaudières équipées de merveilles de technologie appelées régulation et ceci surtout lorsque les radiateurs sont munis de vannes thermostatiques ? Pour les planchers chauffants on convient qu'il faut des sondes d'ambiance commandant des vannes de zones.
La Ré-gu-la-tion est là pour ... réguler c'est à dire s'arranger pour que la température de l'eau de chaudière soit gardée dans les limites imposées et lorsqu'il y a une sonde extérieure d'adapter la température de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieure (courbe de température). Plus la température extérieure baisse, plus la température d'eau de chaudière augmente.
Un thermostat ... qui agit comme un interrupteur vient simplement "foutre en l'air" la régulation !
On arrête la pompe de circulation d'eau ou pire la chaudière et quand le thermostat demande une chauffe, on remet le bazar en route, on fait circuler de l'eau refroidie ... On en revient à un système d'un autre temps et peu économique. Ah oui ... parce que pour élever la température de 1g d'eau de 1°C (typiquement de 14,5°C à 15°C) il faut 1 calorie ou ~4,18 Joules ! Quand la régulation travaille ... on régule sur la température de l'eau donc sur quelques degrés. Quand un thermostat entre en jeu la "régulation" si on peut parler ainsi agit à partir de la température de l'air et là la température de l'eau varie suivant des dizaines de degrés !
Le meilleur rendement pour un système thermodynamique est obtenu lorsqu'il y a le moins de variation de température dans ce système.
C'est pour cette raison aussi que l'on fabrique des brûleurs à flammes modulantes ... encore une régulation !
Ce n'était donc pas une réponse à la question mais bien une réflexion ou encore peut-être un délire martien !
Cordialement.
Martien-071
Ceci n'est pas une réponse mais plutôt une grosse question que je me pose à chaque fois que je vois le mot "thermostat" ... Je ne vous jette pas la pierre Terrien Thierry ! Beaucoup d'autres posent cette question de thermostat.
J'aimerais qu'un homme de l'art m'explique.
Pourquoi vouloir mettre un thermostat (truc archaïque tout ou rien) sur des chaudières équipées de merveilles de technologie appelées régulation et ceci surtout lorsque les radiateurs sont munis de vannes thermostatiques ? Pour les planchers chauffants on convient qu'il faut des sondes d'ambiance commandant des vannes de zones.
La Ré-gu-la-tion est là pour ... réguler c'est à dire s'arranger pour que la température de l'eau de chaudière soit gardée dans les limites imposées et lorsqu'il y a une sonde extérieure d'adapter la température de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieure (courbe de température). Plus la température extérieure baisse, plus la température d'eau de chaudière augmente.
Un thermostat ... qui agit comme un interrupteur vient simplement "foutre en l'air" la régulation !
On arrête la pompe de circulation d'eau ou pire la chaudière et quand le thermostat demande une chauffe, on remet le bazar en route, on fait circuler de l'eau refroidie ... On en revient à un système d'un autre temps et peu économique. Ah oui ... parce que pour élever la température de 1g d'eau de 1°C (typiquement de 14,5°C à 15°C) il faut 1 calorie ou ~4,18 Joules ! Quand la régulation travaille ... on régule sur la température de l'eau donc sur quelques degrés. Quand un thermostat entre en jeu la "régulation" si on peut parler ainsi agit à partir de la température de l'air et là la température de l'eau varie suivant des dizaines de degrés !
Le meilleur rendement pour un système thermodynamique est obtenu lorsqu'il y a le moins de variation de température dans ce système.
C'est pour cette raison aussi que l'on fabrique des brûleurs à flammes modulantes ... encore une régulation !
Ce n'était donc pas une réponse à la question mais bien une réflexion ou encore peut-être un délire martien !

Cordialement.
Martien-071
06 février 2021 à 21:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Pouvez-vous m'aider à identifier ce matériel Viessmann ?
Bonjour Martien,
Question existentielle s'il en est. Le fait est que chez Viessmann, et du haut de mon ignorance, il ne s'agit pas là d'un thermostat, mais bien d'une régulation déportée contenant une sonde de température ambiante. Ainsi, quoi que soit la température extérieure, l'intérieure est maintenue avec un témoin en bonne place.
Question existentielle s'il en est. Le fait est que chez Viessmann, et du haut de mon ignorance, il ne s'agit pas là d'un thermostat, mais bien d'une régulation déportée contenant une sonde de température ambiante. Ainsi, quoi que soit la température extérieure, l'intérieure est maintenue avec un témoin en bonne place.
06 février 2021 à 22:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Pouvez-vous m'aider à identifier ce matériel Viessmann ?
Bonjour Terrien Thierry !
Je ne critiquais absolument pas votre installation !
C'est suite aux nombreuses demandes de connexions de thermostat (simple contact tout ou rien) à des systèmes de chauffage possédant une régulation que je posais ma question.
S'il y a une sonde qui "surveille" (en la mesurant) la température ambiante et donc que la régulation tient en compte la différence entre la température mesurée et la température de consigne pour adapter la température de l'eau de chauffage il s'agit d'une vraie régulation.
Viessman a commencé avec des régulations électroniques performantes dans les années 1975-76. Des régulations qui tenaient compte de la température extérieure, de la température de départ, de la température de retour, avec des courbes de chauffe,une programmation jour par jour, une réduction de t° pour la nuit, ... et tout cela sans thermostat ! Il y a plus de 45 ans ! A l'époque Viessmann ne fabriquait/ne distribuait pas leurs brûleurs fioul, ils proposaient de se fournir chez certains fabricants.
Cordialement, Martien-071
Je ne critiquais absolument pas votre installation !
C'est suite aux nombreuses demandes de connexions de thermostat (simple contact tout ou rien) à des systèmes de chauffage possédant une régulation que je posais ma question.
S'il y a une sonde qui "surveille" (en la mesurant) la température ambiante et donc que la régulation tient en compte la différence entre la température mesurée et la température de consigne pour adapter la température de l'eau de chauffage il s'agit d'une vraie régulation.
Viessman a commencé avec des régulations électroniques performantes dans les années 1975-76. Des régulations qui tenaient compte de la température extérieure, de la température de départ, de la température de retour, avec des courbes de chauffe,une programmation jour par jour, une réduction de t° pour la nuit, ... et tout cela sans thermostat ! Il y a plus de 45 ans ! A l'époque Viessmann ne fabriquait/ne distribuait pas leurs brûleurs fioul, ils proposaient de se fournir chez certains fabricants.
Cordialement, Martien-071