Arrêts aléatoires chaudière Buderus Logano G115
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21051
Question Forum Chauffage : Arrêts aléatoires chaudière Buderus Logano G115
Bonjour.
Depuis quelques temps ma chaudière fioul Buderus G115 BE de 2003 1.2 21KW s'arrête de façon aléatoire, j'ai nettoyé les 2 filtres (bocal et pompe) et la cellule photoélectrique, changé le gicleur et le bloc électrodes.
Elle démarre du 1er coup sans bruit ni toussotement, quand j'ai essuyé le bloc électrodes et la tuyère gorgée de fuel j'ai lu dans le forum que certains avaient eu ce genre de pannes aléatoires, j'ai lu aussi que le clapet anti-retour serait peut-être une des causes du fait de la tuyère pleine de fioul.
Mais à plus de 100 euros le bout je ne voudrais pas me lancer dans des frais inutiles. Tout est d'origine Danfoss pour la pompe, Siemens pour le transfo.
Je précise que même avec le chauffage mis, elle démarre normalement parfois pendant quelques jours.
Aucun autre message d'erreurs au tableau sauf Erreur brûleur.
Évidemment les pro ne sont pas disponibles ou ne veulent pas y mettre les doigts.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur cette galère je suis preneur.
Merci de vos réponses.
Depuis quelques temps ma chaudière fioul Buderus G115 BE de 2003 1.2 21KW s'arrête de façon aléatoire, j'ai nettoyé les 2 filtres (bocal et pompe) et la cellule photoélectrique, changé le gicleur et le bloc électrodes.
Elle démarre du 1er coup sans bruit ni toussotement, quand j'ai essuyé le bloc électrodes et la tuyère gorgée de fuel j'ai lu dans le forum que certains avaient eu ce genre de pannes aléatoires, j'ai lu aussi que le clapet anti-retour serait peut-être une des causes du fait de la tuyère pleine de fioul.
Mais à plus de 100 euros le bout je ne voudrais pas me lancer dans des frais inutiles. Tout est d'origine Danfoss pour la pompe, Siemens pour le transfo.
Je précise que même avec le chauffage mis, elle démarre normalement parfois pendant quelques jours.
Aucun autre message d'erreurs au tableau sauf Erreur brûleur.
Évidemment les pro ne sont pas disponibles ou ne veulent pas y mettre les doigts.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur cette galère je suis preneur.
Merci de vos réponses.
06 février 2021 à 19:06
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Arrêts aléatoires chaudière Buderus Logano G115
Bonjour,
Lors du remplacement de votre gicleur vous avez mis quoi comme gicleur : marque, type, débit, angle, spectre... (exemple DANFOSS 0.60/60°S).
Sur ces modèles de brûleur il est important de respecter à la lettre les consignes du constructeur, le gicleur doit être exactement celui préconisé par BUDERUS et pas un autre. En dehors des risques de mauvaise combustion ou d'encrassement de la chaudière ou de la tête de combustion du brûleur vous pouvez également cramer la tuyère, l'anneau de flamme ou les électrodes et là ce n'est plus le même prix.
Pouvez-vous nous transmettre le modèle, le type et le numéro de votre brûleur pour confirmation de la préconisation du gicleur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Lors du remplacement de votre gicleur vous avez mis quoi comme gicleur : marque, type, débit, angle, spectre... (exemple DANFOSS 0.60/60°S).
Sur ces modèles de brûleur il est important de respecter à la lettre les consignes du constructeur, le gicleur doit être exactement celui préconisé par BUDERUS et pas un autre. En dehors des risques de mauvaise combustion ou d'encrassement de la chaudière ou de la tête de combustion du brûleur vous pouvez également cramer la tuyère, l'anneau de flamme ou les électrodes et là ce n'est plus le même prix.
Pouvez-vous nous transmettre le modèle, le type et le numéro de votre brûleur pour confirmation de la préconisation du gicleur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
09 février 2021 à 18:52
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Arrêts aléatoires chaudière Buderus Logano G115
Bonsoir,
Le gicleur changé est le même que celui qui était d'origine et notifié sur le doc fabricant à savoir 045X80 S, le bloc électrodes changé aussi par la référence d'origine.
Le gicleur changé est le même que celui qui était d'origine et notifié sur le doc fabricant à savoir 045X80 S, le bloc électrodes changé aussi par la référence d'origine.
09 février 2021 à 21:04