Question Forum Chauffage : Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral
Bonjour,
Sur une chaudière Viessmann Vitocell Comferral, régulation Trimatik, il s'affiche un code erreur 4:1:8
La vanne 3 voies n'est pas commandée ainsi que le circulateur.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci de votre aide.
Sur une chaudière Viessmann Vitocell Comferral, régulation Trimatik, il s'affiche un code erreur 4:1:8
La vanne 3 voies n'est pas commandée ainsi que le circulateur.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci de votre aide.
19 octobre 2020 à 11:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral
Bonjour,
Votre code de défaut correspond à une coupure de la sonde extérieure.
Selon la version de votre TRIMATIK (B, MC, MCB) son numéro de série et son année il est possible ou pas d'interroger cette sonde.
Vérifiez la valeur ohmique de cette sonde, son câblage (connecteur n°1), vérifiez la continuité de son câble et remplacez-la si elle est défectueuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre code de défaut correspond à une coupure de la sonde extérieure.
Selon la version de votre TRIMATIK (B, MC, MCB) son numéro de série et son année il est possible ou pas d'interroger cette sonde.
Vérifiez la valeur ohmique de cette sonde, son câblage (connecteur n°1), vérifiez la continuité de son câble et remplacez-la si elle est défectueuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 octobre 2020 à 11:16
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral
Bonjour.
Merci de votre réponse pour ma précédente question.
La régulation est une trimatik sur une chaudière Viessmann n°de série : 745-0285-B
J'ai acheté cette chaudière d'occasion, elle n'est pas pourvue de sonde extérieure ni de sonde d'ambiance.
Cette dernière est-elle obligatoire ?
Quels modèles de sondes dois-je installer ?
Pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver la notice technique pour cette régulation ?
Ne faudrait-il pas réinitialiser l'horloge ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Merci de votre réponse pour ma précédente question.
La régulation est une trimatik sur une chaudière Viessmann n°de série : 745-0285-B
J'ai acheté cette chaudière d'occasion, elle n'est pas pourvue de sonde extérieure ni de sonde d'ambiance.
Cette dernière est-elle obligatoire ?
Quels modèles de sondes dois-je installer ?
Pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver la notice technique pour cette régulation ?
Ne faudrait-il pas réinitialiser l'horloge ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
20 octobre 2020 à 14:56
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral
Bonjour,
VETC vous demandait quelle est votre TRIMATIK ? (B, MC, MCB)
Citation :En demandant à Google.
Pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver la notice technique pour cette régulation ?
VETC vous demandait quelle est votre TRIMATIK ? (B, MC, MCB)
20 octobre 2020 à 16:30
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral
Effectivement un historique important en tapant TRIMATIK dans le moteur de recherche Viessmann :
https://webapps.viessmann.com/vibooks/FR/fr
https://webapps.viessmann.com/vibooks/FR/fr
20 octobre 2020 à 16:51
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral
Bonsoir,
Une régulation climatique comme votre TRIMATIK doit obligatoirement avoir une sonde extérieure (type ATS).
Sans cette sonde extérieure, votre chaudière fonctionnera en mode dégradé :
- Pas de gestion du circuit de chauffage,
- Pas de pilotage du moteur de la vanne 4 voies,
- Pas de pilotage de la pompe de chauffage,
- Pas de priorité de production d'eau chaude.
Merci de nous transmettre une photo de votre tableau de régulation pour pouvoir identifier son modèle exact !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Une régulation climatique comme votre TRIMATIK doit obligatoirement avoir une sonde extérieure (type ATS).
Sans cette sonde extérieure, votre chaudière fonctionnera en mode dégradé :
- Pas de gestion du circuit de chauffage,
- Pas de pilotage du moteur de la vanne 4 voies,
- Pas de pilotage de la pompe de chauffage,
- Pas de priorité de production d'eau chaude.
Merci de nous transmettre une photo de votre tableau de régulation pour pouvoir identifier son modèle exact !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums