Question Forum Chauffage : Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral
Bonjour,
Sur une chaudière Viessmann Vitocell Comferral, régulation Trimatik, il s'affiche un code erreur 4:1:8
La vanne 3 voies n'est pas commandée ainsi que le circulateur.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci de votre aide.
Sur une chaudière Viessmann Vitocell Comferral, régulation Trimatik, il s'affiche un code erreur 4:1:8
La vanne 3 voies n'est pas commandée ainsi que le circulateur.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci de votre aide.
19 octobre 2020 à 11:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral
Bonjour,
Votre code de défaut correspond à une coupure de la sonde extérieure.
Selon la version de votre TRIMATIK (B, MC, MCB) son numéro de série et son année il est possible ou pas d'interroger cette sonde.
Vérifiez la valeur ohmique de cette sonde, son câblage (connecteur n°1), vérifiez la continuité de son câble et remplacez-la si elle est défectueuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre code de défaut correspond à une coupure de la sonde extérieure.
Selon la version de votre TRIMATIK (B, MC, MCB) son numéro de série et son année il est possible ou pas d'interroger cette sonde.
Vérifiez la valeur ohmique de cette sonde, son câblage (connecteur n°1), vérifiez la continuité de son câble et remplacez-la si elle est défectueuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 octobre 2020 à 11:16
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral
Bonjour.
Merci de votre réponse pour ma précédente question.
La régulation est une trimatik sur une chaudière Viessmann n°de série : 745-0285-B
J'ai acheté cette chaudière d'occasion, elle n'est pas pourvue de sonde extérieure ni de sonde d'ambiance.
Cette dernière est-elle obligatoire ?
Quels modèles de sondes dois-je installer ?
Pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver la notice technique pour cette régulation ?
Ne faudrait-il pas réinitialiser l'horloge ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Merci de votre réponse pour ma précédente question.
La régulation est une trimatik sur une chaudière Viessmann n°de série : 745-0285-B
J'ai acheté cette chaudière d'occasion, elle n'est pas pourvue de sonde extérieure ni de sonde d'ambiance.
Cette dernière est-elle obligatoire ?
Quels modèles de sondes dois-je installer ?
Pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver la notice technique pour cette régulation ?
Ne faudrait-il pas réinitialiser l'horloge ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
20 octobre 2020 à 14:56
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral
Bonjour,
VETC vous demandait quelle est votre TRIMATIK ? (B, MC, MCB)
Citation :En demandant à Google.
Pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver la notice technique pour cette régulation ?
VETC vous demandait quelle est votre TRIMATIK ? (B, MC, MCB)
20 octobre 2020 à 16:30
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral
Effectivement un historique important en tapant TRIMATIK dans le moteur de recherche Viessmann :
https://webapps.viessmann.com/vibooks/FR/fr
https://webapps.viessmann.com/vibooks/FR/fr
20 octobre 2020 à 16:51
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral
Bonsoir,
Une régulation climatique comme votre TRIMATIK doit obligatoirement avoir une sonde extérieure (type ATS).
Sans cette sonde extérieure, votre chaudière fonctionnera en mode dégradé :
- Pas de gestion du circuit de chauffage,
- Pas de pilotage du moteur de la vanne 4 voies,
- Pas de pilotage de la pompe de chauffage,
- Pas de priorité de production d'eau chaude.
Merci de nous transmettre une photo de votre tableau de régulation pour pouvoir identifier son modèle exact !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Une régulation climatique comme votre TRIMATIK doit obligatoirement avoir une sonde extérieure (type ATS).
Sans cette sonde extérieure, votre chaudière fonctionnera en mode dégradé :
- Pas de gestion du circuit de chauffage,
- Pas de pilotage du moteur de la vanne 4 voies,
- Pas de pilotage de la pompe de chauffage,
- Pas de priorité de production d'eau chaude.
Merci de nous transmettre une photo de votre tableau de régulation pour pouvoir identifier son modèle exact !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 octobre 2020 à 19:37
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Thermostat Nest sur chaudière Viessmann VitoCell-Comferral
- N°23305 : Bonjour à tous. Je viens d’acquérir un thermostat Nest 3 suite aux conseils d’un chauffagiste expert en domotique ! Malheureusement ce dernier a quitté la société dans laquelle il travaillait et je ne peux plus le...
- 2. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 3. Problème pompe de circulation chaudière Viessmann VitoCell comferral
- N°18265 : Bonjour, Sur ma pompe de circulation chaudière Viessmann VitoCell comferral avec régulation trimatik la pompe de circulation pour les radiateurs restent tout le temps en marche alors que le sélecteur est mis sur production...
- 4. Supprimer ECS chaudière fioul Viessmann Vitocell comferral
- N°21201 : Bonjour à tous. J'ai parcouru les questions et les réponses et je ne trouve pas la mienne, sur ma documentation de la chaudière il est écrit : positionner le bouton (icône d'un robinet) contre la butée de gauche si vous...
- 5. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 6. Quel thermostat pour chaudière Viessmann VitoCell-comferral
- N°18830 : Bonjour, J'ai actuellement une chaudière Viessmann VitoCell comferral, avec un programmateur Duomatik. Je souhaiterais équiper ma chaudière d'un thermostat d'ambiance. Je voudrais savoir s'il est possible d'installer ce...
- 7. Thermostat d'ambiance pour chaudière Viessmann vitocell
- N°22478 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière Viessmann vitocell régulation vitotronic 150kb2 de 98. Ce n'est plus mon chauffage principal mais je la fais encore fonctionner pour les chambres...
- 8. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
- N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
- 9. Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
- N°19285 : Bonjour. J'ai une chaudière fuel-ECS ancienne, mais qui fonctionne bien, régulée par une Duomatik. Le problème : le brûleur démarre sans cesse pour maintenir une température eau de chaudière à 60° même pendant la...
- 10. Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
- N°22349 : Bonjour. La régulation d'origine Tetramatik F4 de cette chaudière Fuel Viessmann Vitola Biferrale ancienne est tombée en panne . Ce modèle de régulation n'est plus disponible au catalogue de Viessmann selon le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite