Problème sonde thermostat chauffage au sol
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
19839
Question Forum Chauffage : Problème sonde thermostat chauffage au sol
Bonjour à tous.
J'ai un chauffage au sol dans une pièce Btc70 qui a une sonde de température qui ne marche plus et donc pas de thermostat et donc pas de chauffage.
J'ai essayé d’échanger la sonde mais elle bloque dans le conduit existant.
Je voudrais me passer de cette sonde.
Que puis faire puis changer pour un thermostat sans sonde.
Merci de votre aide.
J'ai un chauffage au sol dans une pièce Btc70 qui a une sonde de température qui ne marche plus et donc pas de thermostat et donc pas de chauffage.
J'ai essayé d’échanger la sonde mais elle bloque dans le conduit existant.
Je voudrais me passer de cette sonde.
Que puis faire puis changer pour un thermostat sans sonde.
Merci de votre aide.
14 avril 2019 à 06:26
Conseil 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème sonde thermostat chauffage au sol
Bonjour,
Une sonde est un composant qui est relié directement sur une carte mère, en tant que détecteur de température analogique, puis après traitement le résultat du calcul va actionner ou pas la résistance chauffante (régulation intelligente, gestion de la surchauffe, etc.).
Par contre, un thermostat est un composant (tout ou rien) qui est directement branché sur la puissance (résistance).
Donc il n'est pas conseillé de remplacer une sonde par un thermostat.
Bonne soirée.
Une sonde est un composant qui est relié directement sur une carte mère, en tant que détecteur de température analogique, puis après traitement le résultat du calcul va actionner ou pas la résistance chauffante (régulation intelligente, gestion de la surchauffe, etc.).
Par contre, un thermostat est un composant (tout ou rien) qui est directement branché sur la puissance (résistance).
Donc il n'est pas conseillé de remplacer une sonde par un thermostat.
Bonne soirée.
14 avril 2019 à 16:52
Conseil 2 d'un contributeur du forum chauffage
Problème sonde thermostat chauffage au sol
Bonjour,
Vous êtes sur un plancher chauffant électrique, votre thermostat de chauffage sol (BTC70) est là pour :
- Réguler la température ambiante selon la consigne demandée (entre 18 et 20°C),
- Contrôler la température de votre dalle de plancher chauffant, la norme impose que cette dernière doit impérativement rester en dessous de 28°C (raison sanitaire protection des utilisateurs et protection du bâti), c'est le rôle de la sonde que vous n'arrivez pas à enlever.
Cette sonde de sol est-elle réellement défectueuse ? Quelle est sa valeur Ohmique ? A quelle température est-elle ?
Vous ne pouvez pas fonctionner sans cette sonde, ni remplacer votre thermostat par un autre système, sans sonde de sol, qui ne serait pas homologué pour un fonctionnement plancher chauffant électrique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous êtes sur un plancher chauffant électrique, votre thermostat de chauffage sol (BTC70) est là pour :
- Réguler la température ambiante selon la consigne demandée (entre 18 et 20°C),
- Contrôler la température de votre dalle de plancher chauffant, la norme impose que cette dernière doit impérativement rester en dessous de 28°C (raison sanitaire protection des utilisateurs et protection du bâti), c'est le rôle de la sonde que vous n'arrivez pas à enlever.
Cette sonde de sol est-elle réellement défectueuse ? Quelle est sa valeur Ohmique ? A quelle température est-elle ?
Vous ne pouvez pas fonctionner sans cette sonde, ni remplacer votre thermostat par un autre système, sans sonde de sol, qui ne serait pas homologué pour un fonctionnement plancher chauffant électrique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 avril 2019 à 10:46
Conseil 3 d'un contributeur du forum chauffage
Problème sonde thermostat chauffage au sol
Bonjour.
Merci tout d'abord pour votre aide.
La sonde est HS mesure continuité. Ko.
J'ai donc commandé la même sonde qui comme l'autre mesure 3m.
Mais impossible de l'enfoncer plus de 1m50.
Cela bloque j'ai essayé avec de la graisse idem.
J'ai alors connecté la sonde avec 1m50 dans la gaine si OK je couperais la sonde.
Le plancher chauffe mais que penser de cela.
Y a-t-il d'autres solutions ?
Merci par avance.
Jeremi
Merci tout d'abord pour votre aide.
La sonde est HS mesure continuité. Ko.
J'ai donc commandé la même sonde qui comme l'autre mesure 3m.
Mais impossible de l'enfoncer plus de 1m50.
Cela bloque j'ai essayé avec de la graisse idem.
J'ai alors connecté la sonde avec 1m50 dans la gaine si OK je couperais la sonde.
Le plancher chauffe mais que penser de cela.
Y a-t-il d'autres solutions ?
Merci par avance.
Jeremi
15 avril 2019 à 22:25