Problème de chauffe sur chaudière Chappée
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
2223
Problèmes Chauffage : Problème de chauffe sur chaudière Chappée
Invité

Bonjour, Je viens de construire ma maison et d'installer un chauffage au sol avec une chaudière Chappée ! Mon chauffagiste m'a donc installé cette chaudière avec une sonde extérieure et sans thermostat d'ambiance ! Depuis un an que je suis dans ma maison je n'arrête pas d'être embêté avec ma chaudière. Le thermostat de la chaudière a 12 degrés pour avoir 24° dans la maison, thermostat changé, toujours 24° dans la maison ! De temps en temps le programme fige et elle chauffe en permanence ou on arrive plus à la mettre en route.
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ou si je dois la démonter pour la mettre à la poubelle ! Avez-vous déjà vu des défauts de fabrication sur ces appareils ? Que dois-je faire avant de déprimer ?
La référence de ce modèle est : CH-979-A FF ou FF.B No CE 0049 AS. Je vous en remercie d'avance.
Christophe
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ou si je dois la démonter pour la mettre à la poubelle ! Avez-vous déjà vu des défauts de fabrication sur ces appareils ? Que dois-je faire avant de déprimer ?
La référence de ce modèle est : CH-979-A FF ou FF.B No CE 0049 AS. Je vous en remercie d'avance.
Christophe
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Problème de chauffe sur chaudière Chappée
Invité

Votre système de régulation de chauffage doit posséder un réglage de courbe dit de loi de chauffe. Celle-ci doit pour un plancher chauffant être réglée en fonction de votre région, mais la valeur de la courbe ne doit pas excéder en général la valeur de 0,6.
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Problème de chauffe sur chaudière Chappée
Invité

Bonjour, j'ai le même souci que vous, ma chaudière fioul programmée à 18° et dans la maison il fait 24°. Elle a également une sonde extérieure et quand il gèle elle tourne en permanence.
Avez-vous trouvé la solution ? Merci.
Avez-vous trouvé la solution ? Merci.
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Problème de chauffe sur chaudière Chappée
Invité

Pour fonctionner, ce type de chauffage a besoin d'un régulateur et non pas d'un simple thermostat. Le régulateur est un boîtier plein d'électronique qui mesure la température qu'il fait dehors et calcule ensuite quelle doit être la température de l'eau du chauffage. Par exemple chez moi, quand il fait 15°C dehors, l'eau doit être à 21°C, quand il fait 0°C dehors, elle est à 26°C, et quand il fait -10°C dehors, elle est à 30°C. Cette correspondance entre les températures extérieures et eau suit une courbe (réglable sur le régulateur) et s'appelle soit pente, soit courbe, soit loi d'eau. On peut aussi régler les butées (températures maximum et minimum).
Chez vous ça ne marche pas. Je vois 2 possibilités :
1) le régulateur est en panne (ce n'est pas étonnant car l'électronique est toujours plus fragile qu'un simple thermostat). Dans ce cas, il faut le changer, mais les installateurs rechignent souvent car il coûte cher (150 à 300 !).
2) il est simplement mal programmé (ou pas programmé du tout). C'est normalement à l'installateur que revient cette tâche. Malheureusement, il a peut être appris son métier à l'époque où ces appareils n'existaient pas et il ne sait ni comment ça marche, ni comment ça se programme. S'il est incompétent, il ne reste guère qu'à essayer d'émouvoir le fabricant de la chaudière, ou de trouver un autre chauffagiste plus compétent...
Chez vous ça ne marche pas. Je vois 2 possibilités :
1) le régulateur est en panne (ce n'est pas étonnant car l'électronique est toujours plus fragile qu'un simple thermostat). Dans ce cas, il faut le changer, mais les installateurs rechignent souvent car il coûte cher (150 à 300 !).
2) il est simplement mal programmé (ou pas programmé du tout). C'est normalement à l'installateur que revient cette tâche. Malheureusement, il a peut être appris son métier à l'époque où ces appareils n'existaient pas et il ne sait ni comment ça marche, ni comment ça se programme. S'il est incompétent, il ne reste guère qu'à essayer d'émouvoir le fabricant de la chaudière, ou de trouver un autre chauffagiste plus compétent...
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Problème de chauffe sur chaudière Chappée
Invité

Pour la sonde intérieure d'ambiance, il faut bien regarder qu'elle soit installée dans un endroit isolé c'est à dire qu'aucun courant d'air froid par exemple passe derrière la sonde.
J'ai dû remettre du polystyrène et une plaque plastique bien étanche derrière le boitier de la sonde d'ambiance et ainsi j'ai pu enfin obtenir la bonne température demandée au lieu de " cuire à 24°.
Il faut aussi bien comprendre le fonctionnement du régulateur pour pouvoir profiter au maximum de sa chaudière.
J'ai dû remettre du polystyrène et une plaque plastique bien étanche derrière le boitier de la sonde d'ambiance et ainsi j'ai pu enfin obtenir la bonne température demandée au lieu de " cuire à 24°.
Il faut aussi bien comprendre le fonctionnement du régulateur pour pouvoir profiter au maximum de sa chaudière.
03 décembre 2013 à 00:04