Installation chauffage fuite ou pas fuite ?
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17200
Questions FAQ chauffage : Installation chauffage fuite ou pas fuite ?
Bonjour,
Voilà j'ai un chauffage au bois avec une tubulure qui est chauffée par les flammes avec un circulateur, l'installation est neuve, elle est allumée en continue depuis le 7 mars 2015 et depuis une semaine en gros j'entends des bruits dans les radiateurs genre on tire la chasse d'eau !
J'ai alors ouvert le robinet d'arrivée et j'ai entendu que ça se remplissait, et maintenant je suis obligé de le faire le plusieurs fois par jour, je me demande si il n'y a pas une fuite quelque part ?
La pression ne bouge pas, elle est toujours à 1 bar, le plombier qui a fait l'installation a dit que c'est normal pendant les 3 premiers mois et qu'il y a de l'air dans le circuit il a conseillé pendant cette période de laisser le robinet d'arrivée ouvert.
La question que je me pose c'est : où va cette eau ? Et s'il y aurait pas une fuite quelque part les seuls tuyaux qui ne sont pas accessibles sont ceux de la salle de bains car encastrés dans la dalle.
Est-ce normal ou non d’après vous et si non comment détecter une éventuelle fuite d'eau, quels sont les symptômes ?
Un copain m'a dit que ça s'appelle l'eau morte j'ai cherché sur le web en vain.
Voilà ce qu'il ma répondu :
L'eau MORTE c'est une eau qui a perdu les gaz O² principalement donc là un volume d'air qui s'échappe d'où les bulles d'air dans les tuyaux tu compenses avec une eau neuve pour remplacer ce volume d'air créé ! Ça prend du temps suivant quantité d'eau dans les tuyaux il va falloir refaire purge ! Au bout de trois quatre fois tu dois normalement être tranquille ensuite eau morte partout sans gaz ! Reste ensuite dans le futur faire un simple contrôle de la pression en eau pour voir si pas de fuite !
Voilà j'ai un chauffage au bois avec une tubulure qui est chauffée par les flammes avec un circulateur, l'installation est neuve, elle est allumée en continue depuis le 7 mars 2015 et depuis une semaine en gros j'entends des bruits dans les radiateurs genre on tire la chasse d'eau !
J'ai alors ouvert le robinet d'arrivée et j'ai entendu que ça se remplissait, et maintenant je suis obligé de le faire le plusieurs fois par jour, je me demande si il n'y a pas une fuite quelque part ?
La pression ne bouge pas, elle est toujours à 1 bar, le plombier qui a fait l'installation a dit que c'est normal pendant les 3 premiers mois et qu'il y a de l'air dans le circuit il a conseillé pendant cette période de laisser le robinet d'arrivée ouvert.
La question que je me pose c'est : où va cette eau ? Et s'il y aurait pas une fuite quelque part les seuls tuyaux qui ne sont pas accessibles sont ceux de la salle de bains car encastrés dans la dalle.
Est-ce normal ou non d’après vous et si non comment détecter une éventuelle fuite d'eau, quels sont les symptômes ?
Un copain m'a dit que ça s'appelle l'eau morte j'ai cherché sur le web en vain.
Voilà ce qu'il ma répondu :
L'eau MORTE c'est une eau qui a perdu les gaz O² principalement donc là un volume d'air qui s'échappe d'où les bulles d'air dans les tuyaux tu compenses avec une eau neuve pour remplacer ce volume d'air créé ! Ça prend du temps suivant quantité d'eau dans les tuyaux il va falloir refaire purge ! Au bout de trois quatre fois tu dois normalement être tranquille ensuite eau morte partout sans gaz ! Reste ensuite dans le futur faire un simple contrôle de la pression en eau pour voir si pas de fuite !
30 mars 2015 à 19:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Installation chauffage fuite ou pas fuite ?
Bonsoir.
Pourquoi êtes-vous obligé de remettre de l'eau continuellement si la pression ne baisse pas ?
Si vous avez une fuite, elle doit baisser, ensuite, laisser un robinet d'alimentation ouvert est une absurdité complète !
A chacun son métier, votre plombier devrait se contenter de sa plomberie. On ignore si votre installation comporte un vase d'expansion ouvert ou fermé.
Ce que vous pouvez faire : arrêter la (ou les) pompes du circuit chauffage, mettre en pression lentement et purger les radiateurs un à un et en commençant par le plus bas de l'installation, à deux personnes, c'est mieux, l'une purge, l'autre surveille le mano de pression.
Quand tout est plein et bien purgé, faites chauffer doucement, circulateur en marche, mais régulièrement pour monter en température jusqu'à 70/80°. Pendant au moins une heure ou deux.
Attendez que les retours soient bien chauds, ensuite vous arrêtez la pompe et vous re-purgez l'ensemble de l'installation, en évitant de faire redescendre une pression trop basse.
Cette opération peut être renouvelée une fois ou deux pendant la saison de chauffe, chaque fois, pompe(s) arrêtée.
Quant aux bruits dans les radiateurs, n'y aurait-t-il pas de robinets thermostatiques, peut-être montés à l'envers ?
Cordialement.
Pourquoi êtes-vous obligé de remettre de l'eau continuellement si la pression ne baisse pas ?
Si vous avez une fuite, elle doit baisser, ensuite, laisser un robinet d'alimentation ouvert est une absurdité complète !
A chacun son métier, votre plombier devrait se contenter de sa plomberie. On ignore si votre installation comporte un vase d'expansion ouvert ou fermé.
Ce que vous pouvez faire : arrêter la (ou les) pompes du circuit chauffage, mettre en pression lentement et purger les radiateurs un à un et en commençant par le plus bas de l'installation, à deux personnes, c'est mieux, l'une purge, l'autre surveille le mano de pression.
Quand tout est plein et bien purgé, faites chauffer doucement, circulateur en marche, mais régulièrement pour monter en température jusqu'à 70/80°. Pendant au moins une heure ou deux.
Attendez que les retours soient bien chauds, ensuite vous arrêtez la pompe et vous re-purgez l'ensemble de l'installation, en évitant de faire redescendre une pression trop basse.
Cette opération peut être renouvelée une fois ou deux pendant la saison de chauffe, chaque fois, pompe(s) arrêtée.
Quant aux bruits dans les radiateurs, n'y aurait-t-il pas de robinets thermostatiques, peut-être montés à l'envers ?
Cordialement.
30 mars 2015 à 21:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Installation chauffage fuite ou pas fuite ?
Bonsoir.
Je vous remercie de votre réponse, j'ouvre le robinet car le plombier a conseillé de laisser l'arrivée d'eau ouverte pendant les 3 premiers mois de chauffe.
1) cela me fait un peu peur de laisser un robinet en permanence ouvert.
2) l'architecte m'a conseillé de le laisser légèrement ouvert. Alors je le laisse fermé et j'ouvre de temps pour voir ce qui se passe et j’entends à chaque que le circuit remplit.
Le manomètre est sur 1 bar et ne bouge pas, même quand je remplis il reste toujours sur 1 bar.
Il y a effectivement un vase expansion, mais comment savoir si il est ouvert ou fermé ?
Il n'y a pas de robinets thermostatiques, malgré le conseil du plombier d'en mettre car cet ami dont j'ai parlé qui travaille dans la maintenance en électro, me dit et re-dit qu'un robinet thermostatique sur un système de chauffage au bois ne sert à rien et que c'est de l'argent perdu !
Je vais faire le test que vous me conseillez demain.
Je vous remercie encore.
Bonne soirée ou Bonne Nuit.
Rémy
Je vous remercie de votre réponse, j'ouvre le robinet car le plombier a conseillé de laisser l'arrivée d'eau ouverte pendant les 3 premiers mois de chauffe.
1) cela me fait un peu peur de laisser un robinet en permanence ouvert.
2) l'architecte m'a conseillé de le laisser légèrement ouvert. Alors je le laisse fermé et j'ouvre de temps pour voir ce qui se passe et j’entends à chaque que le circuit remplit.
Le manomètre est sur 1 bar et ne bouge pas, même quand je remplis il reste toujours sur 1 bar.
Il y a effectivement un vase expansion, mais comment savoir si il est ouvert ou fermé ?
Il n'y a pas de robinets thermostatiques, malgré le conseil du plombier d'en mettre car cet ami dont j'ai parlé qui travaille dans la maintenance en électro, me dit et re-dit qu'un robinet thermostatique sur un système de chauffage au bois ne sert à rien et que c'est de l'argent perdu !
Je vais faire le test que vous me conseillez demain.
Je vous remercie encore.
Bonne soirée ou Bonne Nuit.

Rémy
31 mars 2015 à 02:12
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Installation chauffage fuite ou pas fuite ?
Bonjour.
A en juger par vos photos, très utiles, on comprend un peu mieux le problème.
L'alimentation du chauffage passe par un réducteur de pression, si celui-ci est réglé à 1 bar, il est évident que la pression ne montera pas davantage, même si vous le laissez ouvert.
On peut se demander si la pose de ce réducteur-qui n'est pas utile pour une alimentation chauffage n'est pas intentionnelle dans le but de cacher une fuite que votre plombier aurait détectée.
De la même manière, la pression du chauffage, si elle baisse, ne peut se remarquer en l'absence de manomètre SUR l'installation de chauffage, on n'en voit pas, il n'y a qu'une soupape et il serait bon de savoir à combien de bars elle est tarée, ce doit être à 3 bars et pas davantage.
Donc, si l'on résume, il faut demander à votre plombier de mettre un manomètre sur la partie chauffage (à côté de la soupape, ce serait bien,) ou remplacer celle-ci par un prescomano qui est un ensemble comportant soupape et manomètre, ensuite supprimer ce réducteur de pression qui empêche de monter la pression chauffage supérieure à 1 bar.
Quand ceci sera rétabli, vous pourrez constater qu'il y a probablement une fuite dans l'encastré et intervenir en conséquence.
Il est inutile de faire les manœuvres indiquées dans la réponse 1 tant que la modification n'aura pas été apportée.
Cordialement.
A en juger par vos photos, très utiles, on comprend un peu mieux le problème.
L'alimentation du chauffage passe par un réducteur de pression, si celui-ci est réglé à 1 bar, il est évident que la pression ne montera pas davantage, même si vous le laissez ouvert.
On peut se demander si la pose de ce réducteur-qui n'est pas utile pour une alimentation chauffage n'est pas intentionnelle dans le but de cacher une fuite que votre plombier aurait détectée.
De la même manière, la pression du chauffage, si elle baisse, ne peut se remarquer en l'absence de manomètre SUR l'installation de chauffage, on n'en voit pas, il n'y a qu'une soupape et il serait bon de savoir à combien de bars elle est tarée, ce doit être à 3 bars et pas davantage.
Donc, si l'on résume, il faut demander à votre plombier de mettre un manomètre sur la partie chauffage (à côté de la soupape, ce serait bien,) ou remplacer celle-ci par un prescomano qui est un ensemble comportant soupape et manomètre, ensuite supprimer ce réducteur de pression qui empêche de monter la pression chauffage supérieure à 1 bar.
Quand ceci sera rétabli, vous pourrez constater qu'il y a probablement une fuite dans l'encastré et intervenir en conséquence.
Il est inutile de faire les manœuvres indiquées dans la réponse 1 tant que la modification n'aura pas été apportée.
Cordialement.
31 mars 2015 à 13:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
- N°16048 : Bonjour, Je salue la communauté que je rejoins aujourd'hui en vous remerciant par avance de vos contributions. Voici ce qui m'amène : J'ai un compteur d'eau qui s'emballe. Au dernier relevé annuel : + 30% par rapport à...
- 2. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 3. Fuite installation chauffage chaudière fioul
- N°18068 : Bonjour. J'aimerais savoir ce que c'est en image jointe, car ça fuit. Ça se situe à l'étage dans les toilettes, ma chaudière fioul est au rez de chaussée ?? Merci bien.
- 4. Fuite soupape de sécurité installation chauffage
- N°19548 : Bonjour, Après allumage chaudière chauffage centrale ce matin, au bout d'une heure ou deux, radiateurs extrêmement chauds. A la cave : mini inondation, une grande partie de l'eau du circuit est partie par la...
- 5. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 6. Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
- N°3989 : Bonjour, j'ai une chaudière Geminox serane 30c à ventouse avec ballon 75m. J'ai remarqué que je dois souvent rajouter de l'eau (le mano indiquant souvent 0,5 bar au lieu de 1.5). J'ai cherché la fuite, et j'ai trouvé quelques...
- 7. Chaudière avec brûleur De Dietrich fuite ?
- N°20671 : Bonjour, Je fais appel à votre connaissance pour m'aider à solutionner mon problème. J'ai une ancienne chaudière (une photo sera en jointe) avec un brûleur De Dietrich. Tout fonctionnait correctement jusqu'à ce que je...
- 8. Mini fuite installation chauffage
- N°2564 : J'ai une mini fuite à un raccord soudé de mon chauffage central. Etant au point le plus bas et pour éviter de vider l'installation, n'existe-t-il pas un produit pour colmater cette mini fuite ? Et si oui ! comment le mettre dans...
- 9. Fuite d’eau chauffage principal
- N°22286 : Bonjour à toutes et à tous. Je vous pose ma question par ce que je suis une débutante et je viens de d’emménager pour la première fois dans un studio avec chaudière à gaz qui perdait en pression au point de ne plus...
- 10. Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm
- N°16680 : Bonjour, Juste en rentrant de vacances, j'ai vu une grande flaque d'eau dans la cave de ma maison: il y a une fuite d'eau venant de la chaudière... C'est une chaudière à fioul, fournissant chauffage central et eau...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite