Installation chauffage fuite ou pas fuite ?
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17200
Questions FAQ chauffage : Installation chauffage fuite ou pas fuite ?
Bonjour,
Voilà j'ai un chauffage au bois avec une tubulure qui est chauffée par les flammes avec un circulateur, l'installation est neuve, elle est allumée en continue depuis le 7 mars 2015 et depuis une semaine en gros j'entends des bruits dans les radiateurs genre on tire la chasse d'eau !
J'ai alors ouvert le robinet d'arrivée et j'ai entendu que ça se remplissait, et maintenant je suis obligé de le faire le plusieurs fois par jour, je me demande si il n'y a pas une fuite quelque part ?
La pression ne bouge pas, elle est toujours à 1 bar, le plombier qui a fait l'installation a dit que c'est normal pendant les 3 premiers mois et qu'il y a de l'air dans le circuit il a conseillé pendant cette période de laisser le robinet d'arrivée ouvert.
La question que je me pose c'est : où va cette eau ? Et s'il y aurait pas une fuite quelque part les seuls tuyaux qui ne sont pas accessibles sont ceux de la salle de bains car encastrés dans la dalle.
Est-ce normal ou non d’après vous et si non comment détecter une éventuelle fuite d'eau, quels sont les symptômes ?
Un copain m'a dit que ça s'appelle l'eau morte j'ai cherché sur le web en vain.
Voilà ce qu'il ma répondu :
L'eau MORTE c'est une eau qui a perdu les gaz O² principalement donc là un volume d'air qui s'échappe d'où les bulles d'air dans les tuyaux tu compenses avec une eau neuve pour remplacer ce volume d'air créé ! Ça prend du temps suivant quantité d'eau dans les tuyaux il va falloir refaire purge ! Au bout de trois quatre fois tu dois normalement être tranquille ensuite eau morte partout sans gaz ! Reste ensuite dans le futur faire un simple contrôle de la pression en eau pour voir si pas de fuite !
Voilà j'ai un chauffage au bois avec une tubulure qui est chauffée par les flammes avec un circulateur, l'installation est neuve, elle est allumée en continue depuis le 7 mars 2015 et depuis une semaine en gros j'entends des bruits dans les radiateurs genre on tire la chasse d'eau !
J'ai alors ouvert le robinet d'arrivée et j'ai entendu que ça se remplissait, et maintenant je suis obligé de le faire le plusieurs fois par jour, je me demande si il n'y a pas une fuite quelque part ?
La pression ne bouge pas, elle est toujours à 1 bar, le plombier qui a fait l'installation a dit que c'est normal pendant les 3 premiers mois et qu'il y a de l'air dans le circuit il a conseillé pendant cette période de laisser le robinet d'arrivée ouvert.
La question que je me pose c'est : où va cette eau ? Et s'il y aurait pas une fuite quelque part les seuls tuyaux qui ne sont pas accessibles sont ceux de la salle de bains car encastrés dans la dalle.
Est-ce normal ou non d’après vous et si non comment détecter une éventuelle fuite d'eau, quels sont les symptômes ?
Un copain m'a dit que ça s'appelle l'eau morte j'ai cherché sur le web en vain.
Voilà ce qu'il ma répondu :
L'eau MORTE c'est une eau qui a perdu les gaz O² principalement donc là un volume d'air qui s'échappe d'où les bulles d'air dans les tuyaux tu compenses avec une eau neuve pour remplacer ce volume d'air créé ! Ça prend du temps suivant quantité d'eau dans les tuyaux il va falloir refaire purge ! Au bout de trois quatre fois tu dois normalement être tranquille ensuite eau morte partout sans gaz ! Reste ensuite dans le futur faire un simple contrôle de la pression en eau pour voir si pas de fuite !
30 mars 2015 à 19:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Installation chauffage fuite ou pas fuite ?
Bonsoir.
Pourquoi êtes-vous obligé de remettre de l'eau continuellement si la pression ne baisse pas ?
Si vous avez une fuite, elle doit baisser, ensuite, laisser un robinet d'alimentation ouvert est une absurdité complète !
A chacun son métier, votre plombier devrait se contenter de sa plomberie. On ignore si votre installation comporte un vase d'expansion ouvert ou fermé.
Ce que vous pouvez faire : arrêter la (ou les) pompes du circuit chauffage, mettre en pression lentement et purger les radiateurs un à un et en commençant par le plus bas de l'installation, à deux personnes, c'est mieux, l'une purge, l'autre surveille le mano de pression.
Quand tout est plein et bien purgé, faites chauffer doucement, circulateur en marche, mais régulièrement pour monter en température jusqu'à 70/80°. Pendant au moins une heure ou deux.
Attendez que les retours soient bien chauds, ensuite vous arrêtez la pompe et vous re-purgez l'ensemble de l'installation, en évitant de faire redescendre une pression trop basse.
Cette opération peut être renouvelée une fois ou deux pendant la saison de chauffe, chaque fois, pompe(s) arrêtée.
Quant aux bruits dans les radiateurs, n'y aurait-t-il pas de robinets thermostatiques, peut-être montés à l'envers ?
Cordialement.
Pourquoi êtes-vous obligé de remettre de l'eau continuellement si la pression ne baisse pas ?
Si vous avez une fuite, elle doit baisser, ensuite, laisser un robinet d'alimentation ouvert est une absurdité complète !
A chacun son métier, votre plombier devrait se contenter de sa plomberie. On ignore si votre installation comporte un vase d'expansion ouvert ou fermé.
Ce que vous pouvez faire : arrêter la (ou les) pompes du circuit chauffage, mettre en pression lentement et purger les radiateurs un à un et en commençant par le plus bas de l'installation, à deux personnes, c'est mieux, l'une purge, l'autre surveille le mano de pression.
Quand tout est plein et bien purgé, faites chauffer doucement, circulateur en marche, mais régulièrement pour monter en température jusqu'à 70/80°. Pendant au moins une heure ou deux.
Attendez que les retours soient bien chauds, ensuite vous arrêtez la pompe et vous re-purgez l'ensemble de l'installation, en évitant de faire redescendre une pression trop basse.
Cette opération peut être renouvelée une fois ou deux pendant la saison de chauffe, chaque fois, pompe(s) arrêtée.
Quant aux bruits dans les radiateurs, n'y aurait-t-il pas de robinets thermostatiques, peut-être montés à l'envers ?
Cordialement.
30 mars 2015 à 21:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Installation chauffage fuite ou pas fuite ?
Bonsoir.
Je vous remercie de votre réponse, j'ouvre le robinet car le plombier a conseillé de laisser l'arrivée d'eau ouverte pendant les 3 premiers mois de chauffe.
1) cela me fait un peu peur de laisser un robinet en permanence ouvert.
2) l'architecte m'a conseillé de le laisser légèrement ouvert. Alors je le laisse fermé et j'ouvre de temps pour voir ce qui se passe et j’entends à chaque que le circuit remplit.
Le manomètre est sur 1 bar et ne bouge pas, même quand je remplis il reste toujours sur 1 bar.
Il y a effectivement un vase expansion, mais comment savoir si il est ouvert ou fermé ?
Il n'y a pas de robinets thermostatiques, malgré le conseil du plombier d'en mettre car cet ami dont j'ai parlé qui travaille dans la maintenance en électro, me dit et re-dit qu'un robinet thermostatique sur un système de chauffage au bois ne sert à rien et que c'est de l'argent perdu !
Je vais faire le test que vous me conseillez demain.
Je vous remercie encore.
Bonne soirée ou Bonne Nuit.
Rémy
Je vous remercie de votre réponse, j'ouvre le robinet car le plombier a conseillé de laisser l'arrivée d'eau ouverte pendant les 3 premiers mois de chauffe.
1) cela me fait un peu peur de laisser un robinet en permanence ouvert.
2) l'architecte m'a conseillé de le laisser légèrement ouvert. Alors je le laisse fermé et j'ouvre de temps pour voir ce qui se passe et j’entends à chaque que le circuit remplit.
Le manomètre est sur 1 bar et ne bouge pas, même quand je remplis il reste toujours sur 1 bar.
Il y a effectivement un vase expansion, mais comment savoir si il est ouvert ou fermé ?
Il n'y a pas de robinets thermostatiques, malgré le conseil du plombier d'en mettre car cet ami dont j'ai parlé qui travaille dans la maintenance en électro, me dit et re-dit qu'un robinet thermostatique sur un système de chauffage au bois ne sert à rien et que c'est de l'argent perdu !
Je vais faire le test que vous me conseillez demain.
Je vous remercie encore.
Bonne soirée ou Bonne Nuit.

Rémy
31 mars 2015 à 02:12
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Installation chauffage fuite ou pas fuite ?
Bonjour.
A en juger par vos photos, très utiles, on comprend un peu mieux le problème.
L'alimentation du chauffage passe par un réducteur de pression, si celui-ci est réglé à 1 bar, il est évident que la pression ne montera pas davantage, même si vous le laissez ouvert.
On peut se demander si la pose de ce réducteur-qui n'est pas utile pour une alimentation chauffage n'est pas intentionnelle dans le but de cacher une fuite que votre plombier aurait détectée.
De la même manière, la pression du chauffage, si elle baisse, ne peut se remarquer en l'absence de manomètre SUR l'installation de chauffage, on n'en voit pas, il n'y a qu'une soupape et il serait bon de savoir à combien de bars elle est tarée, ce doit être à 3 bars et pas davantage.
Donc, si l'on résume, il faut demander à votre plombier de mettre un manomètre sur la partie chauffage (à côté de la soupape, ce serait bien,) ou remplacer celle-ci par un prescomano qui est un ensemble comportant soupape et manomètre, ensuite supprimer ce réducteur de pression qui empêche de monter la pression chauffage supérieure à 1 bar.
Quand ceci sera rétabli, vous pourrez constater qu'il y a probablement une fuite dans l'encastré et intervenir en conséquence.
Il est inutile de faire les manœuvres indiquées dans la réponse 1 tant que la modification n'aura pas été apportée.
Cordialement.
A en juger par vos photos, très utiles, on comprend un peu mieux le problème.
L'alimentation du chauffage passe par un réducteur de pression, si celui-ci est réglé à 1 bar, il est évident que la pression ne montera pas davantage, même si vous le laissez ouvert.
On peut se demander si la pose de ce réducteur-qui n'est pas utile pour une alimentation chauffage n'est pas intentionnelle dans le but de cacher une fuite que votre plombier aurait détectée.
De la même manière, la pression du chauffage, si elle baisse, ne peut se remarquer en l'absence de manomètre SUR l'installation de chauffage, on n'en voit pas, il n'y a qu'une soupape et il serait bon de savoir à combien de bars elle est tarée, ce doit être à 3 bars et pas davantage.
Donc, si l'on résume, il faut demander à votre plombier de mettre un manomètre sur la partie chauffage (à côté de la soupape, ce serait bien,) ou remplacer celle-ci par un prescomano qui est un ensemble comportant soupape et manomètre, ensuite supprimer ce réducteur de pression qui empêche de monter la pression chauffage supérieure à 1 bar.
Quand ceci sera rétabli, vous pourrez constater qu'il y a probablement une fuite dans l'encastré et intervenir en conséquence.
Il est inutile de faire les manœuvres indiquées dans la réponse 1 tant que la modification n'aura pas été apportée.
Cordialement.