Fuite d’eau chauffage principal
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22286
Question Forum Chauffage : Fuite d’eau chauffage principal
Bonjour à toutes et à tous.
Je vous pose ma question par ce que je suis une débutante et je viens de d’emménager pour la première fois dans un studio avec chaudière à gaz qui perdait en pression au point de ne plus avoir d’eau. Elle était à 0 bar.
Après avoir vu avec mon bailleur, il m’a changé ma chaudière. J’ai une chaudière à condensation. Vous la verrez en photo. Le problème c’est que le même problème revient.
En gros la chaudière perd environ 0,2 bar par jour.
La fuite apparaît au niveau du chauffage principal. J’ai 3 chauffages dont un dans la pièce de vie qui possède un purgeur et une tête thermostatique, celui de la cuisine aussi.
Dans un premier temps j’ai éteint tous mes chauffages.
Le technicien de la société de maintenance m’a dit que cela n’était pas bien donc je les ai tous rouverts et mis les têtes thermostatiques sur 2.
Cependant le problème persiste et mon chauffage principal fuit par le purgeur.
J’ai averti mon bailleur et la société de maintenance aussi mais aucune action de leur part.
Je pense que la fuite est due à cause du chauffage. Qu’en pensez-vous ?
Petite précision j’ai dû rajouter de l’eau dans la nouvelle chaudière car la pression est tombée à 0.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je vous pose ma question par ce que je suis une débutante et je viens de d’emménager pour la première fois dans un studio avec chaudière à gaz qui perdait en pression au point de ne plus avoir d’eau. Elle était à 0 bar.
Après avoir vu avec mon bailleur, il m’a changé ma chaudière. J’ai une chaudière à condensation. Vous la verrez en photo. Le problème c’est que le même problème revient.
En gros la chaudière perd environ 0,2 bar par jour.
La fuite apparaît au niveau du chauffage principal. J’ai 3 chauffages dont un dans la pièce de vie qui possède un purgeur et une tête thermostatique, celui de la cuisine aussi.
Dans un premier temps j’ai éteint tous mes chauffages.
Le technicien de la société de maintenance m’a dit que cela n’était pas bien donc je les ai tous rouverts et mis les têtes thermostatiques sur 2.
Cependant le problème persiste et mon chauffage principal fuit par le purgeur.
J’ai averti mon bailleur et la société de maintenance aussi mais aucune action de leur part.
Je pense que la fuite est due à cause du chauffage. Qu’en pensez-vous ?
Petite précision j’ai dû rajouter de l’eau dans la nouvelle chaudière car la pression est tombée à 0.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






14 août 2022 à 13:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Bonjour Aleashaa.
Pour permettre de rechercher la cause de votre souci, plusieurs points à préciser :
1/ Bien qu’elle soit neuve et qu’il n’y ait donc pas de raison d’incriminer la chaudière elle-même, à toute fin utile, pourriez-vous toutefois préciser le modèle de votre chaudière.
2/ Ensuite, vous dites que "la fuite apparaît au niveau du purgeur du chauffage principal".
Est-ce que cela signifie que vous voyez clairement de l’eau fuir du purgeur de ce radiateur ?
3/ Vous aviez d’autre part fermé à un moment tous les robinets de radiateurs.
Cela vous avait-il permis d’éviter la baisse de pression au niveau de la chaudière ?
4/ La chaudière est-elle raccordée à un ballon d’eau chaude extérieur à la chaudière ?
Pouvez-vous répondre aussi précisément que possible à ces 4 points.
Cordialement.
RdB
Pour permettre de rechercher la cause de votre souci, plusieurs points à préciser :
1/ Bien qu’elle soit neuve et qu’il n’y ait donc pas de raison d’incriminer la chaudière elle-même, à toute fin utile, pourriez-vous toutefois préciser le modèle de votre chaudière.
2/ Ensuite, vous dites que "la fuite apparaît au niveau du purgeur du chauffage principal".
Est-ce que cela signifie que vous voyez clairement de l’eau fuir du purgeur de ce radiateur ?
3/ Vous aviez d’autre part fermé à un moment tous les robinets de radiateurs.
Cela vous avait-il permis d’éviter la baisse de pression au niveau de la chaudière ?
4/ La chaudière est-elle raccordée à un ballon d’eau chaude extérieur à la chaudière ?
Pouvez-vous répondre aussi précisément que possible à ces 4 points.
Cordialement.
RdB
18 août 2022 à 09:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Bonjour.
Alors je réponds depuis ce compte car mon premier compte a été supprimé.
Merci pour la réponse. Voici les informations nécessaires à vos questions :
1/ Ma chaudière est une chaudière à gaz murale à condensation mira c Green ultra
2/ Oui j’ai clairement vu l’eau s’échapper du purgeur.
3/ Non le problème persiste et les deux autres chauffages sont ouverts. La pression au niveau de la chaudière a baissé.
4/ Non je ne vois pas de ballon d’eau chaude.
J’ai demandé le changement du chauffage principal.
Pour l’instant (ça fait 2 jours la pression est stable).
Merci pour pour votre réponse.
Alors je réponds depuis ce compte car mon premier compte a été supprimé.
Merci pour la réponse. Voici les informations nécessaires à vos questions :
1/ Ma chaudière est une chaudière à gaz murale à condensation mira c Green ultra
2/ Oui j’ai clairement vu l’eau s’échapper du purgeur.
3/ Non le problème persiste et les deux autres chauffages sont ouverts. La pression au niveau de la chaudière a baissé.
4/ Non je ne vois pas de ballon d’eau chaude.
J’ai demandé le changement du chauffage principal.
Pour l’instant (ça fait 2 jours la pression est stable).
Merci pour pour votre réponse.
18 août 2022 à 15:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Re-bonjour,
OK, il semble donc bien établi que la perte de pression vient du purgeur de ce radiateur principal (et il suffit effectivement d'une fuite d'eau peu importante (en volume) pour faire chuter la pression dans le circuit).
Si la fuite se situe au point haut du purgeur, et que celui-ci est vissé sur le radiateur, il me semble qu'il suffisait de faire changer le purgeur. Et dans l'attente de son remplacement, il était peut-être possible de l'obturer avec un petit bouchon (n'y en avait-il pas un à l'origine ?)
Si la fuite se situe au pied du purgeur et que celui-ci est vissé sur le radiateur, il aurait sans doute suffit de faire refaire l'étanchéité de son filetage.
Par contre si le purgeur est soudé sur le radiateur, c'est un peu plus complexe, bien que peut-être réparable.
Maintenant en attendant le remplacement du radiateur et/ou du purgeur, il est sans doute possible d'isoler totalement le radiateur du circuit.
En fermant le robinet thermostatique, vous empêchez en effet l'eau de circuler dans le radiateur, mais l'eau qu'il contient reste soumise à la pression du circuit (via son 2ème tuyau) et peut donc continuer à fuir par ce purgeur capricieux.
Il est donc probable que sur l'autre tuyau du radiateur vous ayez un robinet caché sous un bouchon à tête hexagonale (au besoin postez une photo rapprochée de l'entrée des 2 tuyaux dans le radiateur).
Pour fermer ce robinet, il faut enlever le bouchon et fermer ce robinet, en général à l'aide d'une clé Allen (clé à 6 pans). La clé est à mettre dans l'empreinte prévue à cet effet et à tourner dans le sens horaire jusqu'à fermeture complète du robinet (Important : Compter le nombre de tours pour pouvoir le remettre dans sa position initiale le jour où ce serait nécessaire).
Ses 2 robinets étant fermés, le radiateur sera ainsi totalement isolé du circuit et votre pression chaudière ne devrait plus chuter. C'est d'ailleurs une manière de prouver que le problème vient bien de ce radiateur et de son purgeur.
Cordialement.
RdB
OK, il semble donc bien établi que la perte de pression vient du purgeur de ce radiateur principal (et il suffit effectivement d'une fuite d'eau peu importante (en volume) pour faire chuter la pression dans le circuit).
Si la fuite se situe au point haut du purgeur, et que celui-ci est vissé sur le radiateur, il me semble qu'il suffisait de faire changer le purgeur. Et dans l'attente de son remplacement, il était peut-être possible de l'obturer avec un petit bouchon (n'y en avait-il pas un à l'origine ?)
Si la fuite se situe au pied du purgeur et que celui-ci est vissé sur le radiateur, il aurait sans doute suffit de faire refaire l'étanchéité de son filetage.
Par contre si le purgeur est soudé sur le radiateur, c'est un peu plus complexe, bien que peut-être réparable.
Maintenant en attendant le remplacement du radiateur et/ou du purgeur, il est sans doute possible d'isoler totalement le radiateur du circuit.
En fermant le robinet thermostatique, vous empêchez en effet l'eau de circuler dans le radiateur, mais l'eau qu'il contient reste soumise à la pression du circuit (via son 2ème tuyau) et peut donc continuer à fuir par ce purgeur capricieux.
Il est donc probable que sur l'autre tuyau du radiateur vous ayez un robinet caché sous un bouchon à tête hexagonale (au besoin postez une photo rapprochée de l'entrée des 2 tuyaux dans le radiateur).
Pour fermer ce robinet, il faut enlever le bouchon et fermer ce robinet, en général à l'aide d'une clé Allen (clé à 6 pans). La clé est à mettre dans l'empreinte prévue à cet effet et à tourner dans le sens horaire jusqu'à fermeture complète du robinet (Important : Compter le nombre de tours pour pouvoir le remettre dans sa position initiale le jour où ce serait nécessaire).
Ses 2 robinets étant fermés, le radiateur sera ainsi totalement isolé du circuit et votre pression chaudière ne devrait plus chuter. C'est d'ailleurs une manière de prouver que le problème vient bien de ce radiateur et de son purgeur.
Cordialement.
RdB
18 août 2022 à 21:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Je vous rejoins en disant que la fuite vient bien du purgeur. Même fermé il fuit encore.
Vous trouverez la photo détaillée du purgeur. La fuite vient bien du bouchon.
J’ai fermé le chauffage. Par contre n’y connaissant pas grand chose, j’ai pris en photo, ce pourrait-il ressembler au robinet dont vous parlez.
S’agit-il de la partie entourée ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour votre réponse. Je vous rejoins en disant que la fuite vient bien du purgeur. Même fermé il fuit encore.
Vous trouverez la photo détaillée du purgeur. La fuite vient bien du bouchon.
J’ai fermé le chauffage. Par contre n’y connaissant pas grand chose, j’ai pris en photo, ce pourrait-il ressembler au robinet dont vous parlez.
S’agit-il de la partie entourée ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



18 août 2022 à 21:52
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Bonjour.
Votre bloc robinet thermostatique ne correspond pas à celui auquel je pensais (et à son 2ème robinet "caché"). Désolé.
Il s’agit d’un modèle dit monotube et je n’ai pas réussi à trouver, hier, une vue en coupe de ce modèle précis.
Certains modèles monotube possèdent bien ce 2ème robinet qui permet d’isoler totalement le radiateur, mais à défaut d’avoir trouvé les informations nécessaires pour le vôtre, je ne vais pas vous engager dans une voie que je ne maitrise pas.
Pour le bouchon du purgeur, s’il n’est pas fissuré, vous pourriez, en attendant son remplacement, garnir le filetage du purgeur d’un peu d’étoupe (ou de téflon), ce qui permettrait de l’étancher.
Attention toutefois de n’en mettre que très peu pour éviter de fissurer le bouchon qui doit être en plastique.
Cordialement.
RdB
Votre bloc robinet thermostatique ne correspond pas à celui auquel je pensais (et à son 2ème robinet "caché"). Désolé.
Il s’agit d’un modèle dit monotube et je n’ai pas réussi à trouver, hier, une vue en coupe de ce modèle précis.
Certains modèles monotube possèdent bien ce 2ème robinet qui permet d’isoler totalement le radiateur, mais à défaut d’avoir trouvé les informations nécessaires pour le vôtre, je ne vais pas vous engager dans une voie que je ne maitrise pas.
Pour le bouchon du purgeur, s’il n’est pas fissuré, vous pourriez, en attendant son remplacement, garnir le filetage du purgeur d’un peu d’étoupe (ou de téflon), ce qui permettrait de l’étancher.
Attention toutefois de n’en mettre que très peu pour éviter de fissurer le bouchon qui doit être en plastique.
Cordialement.
RdB
19 août 2022 à 09:16
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Bonjour.
Ce n’est pas grave.
Je vous remercie en tout cas pour vos précisions je vais essayer ce que vous m’avez dit concerné le bouchon du purgeur.
Encore merci d’avoir pris le temps d’aider une débutante.
Bonne journée.
Cordialement.
Ce n’est pas grave.
Je vous remercie en tout cas pour vos précisions je vais essayer ce que vous m’avez dit concerné le bouchon du purgeur.
Encore merci d’avoir pris le temps d’aider une débutante.
Bonne journée.
Cordialement.
19 août 2022 à 10:40
Réponse 8 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Bonjour.
Le purgeur automatique de votre radiateur est de marque Braukmann EA122.
Pour l'isoler du circuit, rien de plus simple : prenez le corps du purgeur (noir) à pleine main, et vous le tournez dans le sens horaire, car il s'agit en fait d'un robinet.
Quand il est fermé, 1/4 de tour environ, vous pouvez dévisser le haut du purgeur à la main (partie annelée) vous aurez accès au flotteur, qui est à l'intérieur et que vous pouvez nettoyer et remonter facilement.
Ce système de Braukmann permet justement d'intervenir sur ce purgeur sans vidanger une partie de l'installation.
Quand il sera remonté, ouvrez-le et voyez son étanchéité, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon courage.
Cordialement.
Le purgeur automatique de votre radiateur est de marque Braukmann EA122.
Pour l'isoler du circuit, rien de plus simple : prenez le corps du purgeur (noir) à pleine main, et vous le tournez dans le sens horaire, car il s'agit en fait d'un robinet.
Quand il est fermé, 1/4 de tour environ, vous pouvez dévisser le haut du purgeur à la main (partie annelée) vous aurez accès au flotteur, qui est à l'intérieur et que vous pouvez nettoyer et remonter facilement.
Ce système de Braukmann permet justement d'intervenir sur ce purgeur sans vidanger une partie de l'installation.
Quand il sera remonté, ouvrez-le et voyez son étanchéité, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon courage.
Cordialement.
20 août 2022 à 18:34
Réponse 9 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Bonjour,
Alors j’ai essayé d’isoler le purgeur du circuit en essayant de le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.
La partie noire ne bouge pas. Dois-je utiliser une pince ? C’est comme si elle était verrouillée.
Que dois-je faire ?
Alors j’ai essayé d’isoler le purgeur du circuit en essayant de le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.
La partie noire ne bouge pas. Dois-je utiliser une pince ? C’est comme si elle était verrouillée.
Que dois-je faire ?
20 août 2022 à 23:41
Réponse 10 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Re bonjour.
Est-il possible de remplacer le purgeur par une autre pièce identique ?
Est-il possible de remplacer le purgeur par une autre pièce identique ?
20 août 2022 à 23:59
Réponse 11 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Re.
Si vous devez utiliser une pince, ce sera avec modération, et à la base du purgeur, juste au dessus de la partie laiton, sans trop écraser pour éviter une déformation et de l'endommager, mais il est surprenant que ce purgeur ne tourne pas simplement à la main, il faut tout de même insister, d'autant qu'il n'a pas été manœuvré depuis longtemps.
Cordialement.
Si vous devez utiliser une pince, ce sera avec modération, et à la base du purgeur, juste au dessus de la partie laiton, sans trop écraser pour éviter une déformation et de l'endommager, mais il est surprenant que ce purgeur ne tourne pas simplement à la main, il faut tout de même insister, d'autant qu'il n'a pas été manœuvré depuis longtemps.
Cordialement.
21 août 2022 à 08:54
Réponse 12 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Re. Bonjour.
En réponse de votre question posée le 20 à 23h59, oui, il est tout à fait possible de remplacer ce purgeur automatique par un autre du même type, mais vous devrez vidanger un peu d'eau avant de démonter.
Selon le modèle du nouveau purgeur, il est souvent équipé d'un raccord intermédiaire faisant clapet de retenue, et dispensant de vidanger à nouveau en cas de remplacement.
C'est une dépense peu onéreuse si vous le faites vous-même, un peu plus élevée si un installateur intervient.
Peut-être qu'une connaissance dans votre entourage peut vous aider. A moindre frais.
Cordialement.
En réponse de votre question posée le 20 à 23h59, oui, il est tout à fait possible de remplacer ce purgeur automatique par un autre du même type, mais vous devrez vidanger un peu d'eau avant de démonter.
Selon le modèle du nouveau purgeur, il est souvent équipé d'un raccord intermédiaire faisant clapet de retenue, et dispensant de vidanger à nouveau en cas de remplacement.
C'est une dépense peu onéreuse si vous le faites vous-même, un peu plus élevée si un installateur intervient.
Peut-être qu'une connaissance dans votre entourage peut vous aider. A moindre frais.
Cordialement.
21 août 2022 à 17:06
Réponse 13 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
J’ai pu commander le même purgeur.
Dès réception je demanderais à une de mes connaissances de l’installer et je vous donnerais des nouvelles concernant le problème de fuite encore merci pour vos recherches et réponses.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
J’ai pu commander le même purgeur.
Dès réception je demanderais à une de mes connaissances de l’installer et je vous donnerais des nouvelles concernant le problème de fuite encore merci pour vos recherches et réponses.
Cordialement.
22 août 2022 à 19:19
Réponse 14 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Bonjour.
A tout hasard, comme vous n'arrivez pas à fermer le purgeur en tournant le corps de celui dans le sens horaire, ne serait-il pas déjà en position "fermée" ?
Je n'y crois pas vraiment, car ce serait un comble qu'il fuit dans cette position !
Mais à tout hasard, pour voir, essayez quand même de le tourner à la main dans le sens anti-horaire.
Sinon, pour info sur son remplacement, ci-dessous l'adresse de consultation du guide d'installation de ce purgeur (purgeur que je ne connaissais pas : Merci à JR48) :
https://manuals.plus/fr/resideo/ea122a1002-automatic-air-vent-manual#axzz7dQrecNI7
Cordialement.
A tout hasard, comme vous n'arrivez pas à fermer le purgeur en tournant le corps de celui dans le sens horaire, ne serait-il pas déjà en position "fermée" ?
Je n'y crois pas vraiment, car ce serait un comble qu'il fuit dans cette position !
Mais à tout hasard, pour voir, essayez quand même de le tourner à la main dans le sens anti-horaire.
Sinon, pour info sur son remplacement, ci-dessous l'adresse de consultation du guide d'installation de ce purgeur (purgeur que je ne connaissais pas : Merci à JR48) :
https://manuals.plus/fr/resideo/ea122a1002-automatic-air-vent-manual#axzz7dQrecNI7
Cordialement.
30 août 2022 à 12:12
Réponse 15 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Bonjour.
Alors j’ai tourné le purgeur dans les deux sens : Dans le sens horaire et son contraire.
Il ne bouge pas. Je pense utiliser la pince mais comme évoqué dans les réponses, j’ai peur de l’endommager.
Grâce aux informations obtenues (merci encore
), j’ai commandé un autre purgeur et je vais procéder à son installation.
Je vous dirais si le problème persiste toujours.
Encore merci.
Alors j’ai tourné le purgeur dans les deux sens : Dans le sens horaire et son contraire.
Il ne bouge pas. Je pense utiliser la pince mais comme évoqué dans les réponses, j’ai peur de l’endommager.
Grâce aux informations obtenues (merci encore


Je vous dirais si le problème persiste toujours.
Encore merci.

30 août 2022 à 19:48
Réponse 16 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Bonsoir.
Désolée pour la mise à jour tardive.
Voici les nouvelles : grâce à vos informations, encore une fois merci à tous, j’ai pu changer le purgeur.
Par contre quand il a été changé, il n’a pas émis de son.
Le plombier a trouvé cela bizarre.
Il dit que normalement le purgeur devrait faire un son comme un sifflement.
La chaudière a une bonne pression. Pour l’instant il n’y a pas de fuite.
Je suis quand même en observation.
Je vous dirais si le problème est résolu ou pas.
Encore merci

Désolée pour la mise à jour tardive.
Voici les nouvelles : grâce à vos informations, encore une fois merci à tous, j’ai pu changer le purgeur.
Par contre quand il a été changé, il n’a pas émis de son.
Le plombier a trouvé cela bizarre.
Il dit que normalement le purgeur devrait faire un son comme un sifflement.
La chaudière a une bonne pression. Pour l’instant il n’y a pas de fuite.
Je suis quand même en observation.
Je vous dirais si le problème est résolu ou pas.
Encore merci


21 septembre 2022 à 21:31
Réponse 17 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite d’eau chauffage principal
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
21 septembre 2022 à 21:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 2. Fuite au groupe de sécurité
- N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
- 3. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 4. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
- N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
- 5. Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm
- N°16680 : Bonjour, Juste en rentrant de vacances, j'ai vu une grande flaque d'eau dans la cave de ma maison: il y a une fuite d'eau venant de la chaudière... C'est une chaudière à fioul, fournissant chauffage central et eau...
- 6. Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
- N°16048 : Bonjour, Je salue la communauté que je rejoins aujourd'hui en vous remerciant par avance de vos contributions. Voici ce qui m'amène : J'ai un compteur d'eau qui s'emballe. Au dernier relevé annuel : + 30% par rapport à...
- 7. Fuite d'eau sur chaudière Saunier Duval
- N°3210 : Bonjour. J'ai une fuite d'eau sur le côté droit de ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus C 24 E. Comment réparer ? Merci.
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 9. Problème fuite eau chaude chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H
- N°14234 : Bonjour, j'ai ma chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H qui fuit sans cesse de l'eau chaude. Le seul moyen de stopper l'eau qui coule est de couper la vanne de sortie d'eau chaude de la chaudière. Je n'arrive pas à savoir ce...
- 10. Fuite du groupe de sécurité du cumulus
- N°3487 : Bonjour à tous. J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon cumulus, après avoir changé deux fois le groupe, il coule toujours en filet continu. J'ai posé un réducteur, il coule toujours. J'ai donc changé le cumulus et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite