Question Forum Dépannage Chauffage : Conseils niveau pression d'eau chaudière Geminox TL 20
Bonjour,
J'ai une chaudière Geminox TL 20 sans ballon d'eau.
Je voudrais savoir à quel niveau doit être la pression de l'eau sur le cadran pour savoir si je dois remettre de l'eau ou pas ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
J'ai une chaudière Geminox TL 20 sans ballon d'eau.
Je voudrais savoir à quel niveau doit être la pression de l'eau sur le cadran pour savoir si je dois remettre de l'eau ou pas ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
02 avril 2015 à 10:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Conseils niveau pression d'eau chaudière Geminox TL 20
Bonjour.
Une pression à froid de l'ordre de 1 à 1,2 bar convient parfaitement.
Si votre vase d'expansion est en bon état, en chauffant, la pression augmentera d'environ 2 à 300 grs.
Cordialement
Une pression à froid de l'ordre de 1 à 1,2 bar convient parfaitement.
Si votre vase d'expansion est en bon état, en chauffant, la pression augmentera d'environ 2 à 300 grs.
Cordialement
03 avril 2015 à 13:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Conseils niveau pression d'eau chaudière Geminox TL 20
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
A 1, 1,2 elle ne monte pas beaucoup, 1,6 pensez-vous que je peux la monter plus car cela fait du bruit dans le radiateur qui ne chauffe pas bien et c'est froid dans le bas. Ils ont déjà été purgés.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
A 1, 1,2 elle ne monte pas beaucoup, 1,6 pensez-vous que je peux la monter plus car cela fait du bruit dans le radiateur qui ne chauffe pas bien et c'est froid dans le bas. Ils ont déjà été purgés.
Cordialement.
03 avril 2015 à 19:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Conseils niveau pression d'eau chaudière Geminox TL 20
Bonsoir.
On pourrait dire que pour les besoins de la cause, occasionnellement et à titre d'essai, vous pouvez monter le pression jusque 1,6, voire 1,8, mais ce n'est pas logique de fonctionner longtemps de cette façon, qui risque de détruire à long terme la membrane.
Votre radiateur qui fonctionne mal, est-il bien ouvert, robinet et coude de retour ? Peut-être y a-t-il un bouchon qui promène ?
Il faut observer et revenir sur le forum faire part de vos constatations.
Cordialement.
On pourrait dire que pour les besoins de la cause, occasionnellement et à titre d'essai, vous pouvez monter le pression jusque 1,6, voire 1,8, mais ce n'est pas logique de fonctionner longtemps de cette façon, qui risque de détruire à long terme la membrane.
Votre radiateur qui fonctionne mal, est-il bien ouvert, robinet et coude de retour ? Peut-être y a-t-il un bouchon qui promène ?
Il faut observer et revenir sur le forum faire part de vos constatations.
Cordialement.