Bonjour,
Je salue la communauté que je rejoins aujourd'hui en vous remerciant par avance de vos contributions.
Voici ce qui m'amène :
J'ai un compteur d'eau qui s'emballe. Au dernier relevé annuel : + 30% par rapport à l'année précédente.
J'ai donc procédé aux vérifications d'usage en procédant par élimination. Les robinets ne fuient pas, les chasses d'eau non plus. Cependant, mon compteur m'a révélé à plusieurs reprises une consommation durant la nuit pouvant aller de 4 à 10 litres d'eau à l'heure, que je n'explique pas sauf à dire que mon compteur débloque.
J'en suis arrivé à soupçonner ma chaudière à gaz liée à un plancher chauffant.
Est-il possible que mon plancher chauffant ou une canalisation invisible de radiateurs fuit quand la chaudière tourne, sans que cela se voit au niveau du manomètre de la chaudière ?
Il m'arrive de rajouter de l'eau à la chaudière mais ça ne dépasse pas 4 litres d'eau par semaine, ce qui est nécessaire pour ramener mon manomètre du début de la zone rouge (vers le zéro) jusqu'à la position équivalente à 1,5 - 2 bars.
Merci par avance pour vos pistes.
Je salue la communauté que je rejoins aujourd'hui en vous remerciant par avance de vos contributions.
Voici ce qui m'amène :
J'ai un compteur d'eau qui s'emballe. Au dernier relevé annuel : + 30% par rapport à l'année précédente.
J'ai donc procédé aux vérifications d'usage en procédant par élimination. Les robinets ne fuient pas, les chasses d'eau non plus. Cependant, mon compteur m'a révélé à plusieurs reprises une consommation durant la nuit pouvant aller de 4 à 10 litres d'eau à l'heure, que je n'explique pas sauf à dire que mon compteur débloque.
J'en suis arrivé à soupçonner ma chaudière à gaz liée à un plancher chauffant.
Est-il possible que mon plancher chauffant ou une canalisation invisible de radiateurs fuit quand la chaudière tourne, sans que cela se voit au niveau du manomètre de la chaudière ?
Il m'arrive de rajouter de l'eau à la chaudière mais ça ne dépasse pas 4 litres d'eau par semaine, ce qui est nécessaire pour ramener mon manomètre du début de la zone rouge (vers le zéro) jusqu'à la position équivalente à 1,5 - 2 bars.
Merci par avance pour vos pistes.
30 juin 2013 à 17:07
Réponse 1 Fuite installation chauffage
Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Bonjour,
Déjà, il n'est pas normal de mettre 4 litres d'eau par semaine dans un circuit, il est évident que vous avez une fuite.
Ce qu'il peut arriver, c'est que le corps de chauffe fuit. Dans ce cas, en plus d'être une fuite cachée, l'eau s’évaporera à la mise en route de votre chaudière pour le chauffage ou l'eau chaude.
Quelle chaudière avez-vous ? Comment produisez-vous de l'eau chaude ?
Déjà, il n'est pas normal de mettre 4 litres d'eau par semaine dans un circuit, il est évident que vous avez une fuite.
Ce qu'il peut arriver, c'est que le corps de chauffe fuit. Dans ce cas, en plus d'être une fuite cachée, l'eau s’évaporera à la mise en route de votre chaudière pour le chauffage ou l'eau chaude.
Quelle chaudière avez-vous ? Comment produisez-vous de l'eau chaude ?
02 juillet 2013 à 10:46
Réponse 2 Fuite installation chauffage
Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Merci Bricolo 2000 pour votre intérêt.
Ma chaudière est une murale Chaffoteaux "Nexia" au gaz qui alimente 7 radiateurs et un plancher chauffant module "MCD II", la production d'eau chaude se fait via un ballon "Celectic" de 100 litres.
Je précise que la soupape du groupe de sécurité du ballon est OK, par contre je la change quasi tous les 2 ans malgré la présence d'un réducteur de pression.
Hormis cela, 4 litres par semaine ça ne m'affole pas outre mesure car ce n'est rien par rapport aux 4 à 10 litres par heure la nuit, comme je l'ai indiqué précédemment.
Toute piste sera la bienvenue. Merci par avance.
Ma chaudière est une murale Chaffoteaux "Nexia" au gaz qui alimente 7 radiateurs et un plancher chauffant module "MCD II", la production d'eau chaude se fait via un ballon "Celectic" de 100 litres.
Je précise que la soupape du groupe de sécurité du ballon est OK, par contre je la change quasi tous les 2 ans malgré la présence d'un réducteur de pression.
Hormis cela, 4 litres par semaine ça ne m'affole pas outre mesure car ce n'est rien par rapport aux 4 à 10 litres par heure la nuit, comme je l'ai indiqué précédemment.
Toute piste sera la bienvenue. Merci par avance.
02 juillet 2013 à 20:22
Réponse 3 Fuite installation chauffage
Invité

Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Invité

Bonjour,
Ce n'est pas une moquerie, mais vous indiquez systématiquement que votre compteur s'affole la nuit...
Faut-il comprendre que quand le soleil est levé tout rentre dans l'ordre ?
Ça ajouterait du mystère au mystère...
A vous lire.
GC
Ce n'est pas une moquerie, mais vous indiquez systématiquement que votre compteur s'affole la nuit...
Faut-il comprendre que quand le soleil est levé tout rentre dans l'ordre ?
Ça ajouterait du mystère au mystère...
A vous lire.
GC
05 juillet 2013 à 09:01
Réponse 4 Fuite installation chauffage
Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Il faut comprendre que l'on consomme de l'eau la nuit alors que tout le monde dort.
Si ce n'était pas un mystère pour moi je ne serai même pas venu ici en parler...
Si ce n'était pas un mystère pour moi je ne serai même pas venu ici en parler...
05 juillet 2013 à 22:17
Réponse 5 Fuite installation chauffage
Invité

Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Invité

Votre insistance à propos de la nuit n'étant donc qu'une figure de style, on peut donc considérer que si fuite il y a, elle est en moyenne de 7 litres par heure selon vos relevés, et en 24 heures ce sont donc 168 litres qui "disparaissent"....
Si vous ne constatez rien d'anormal, il n'y a à mon avis que deux solutions :
- Soit ce volume d'eau est évacué par un tuyau d'évacuation, par exemple une chasse d'eau qui fuit (mais ce n'est pas le cas, il faut donc chercher autre chose....)
- Soit cette fuite a lieu en sol...
Pour qu'une telle fuite ait lieu sur le circuit chauffage sans que rien ne la signale au niveau du manomètre de la chaudière résulterait d'un concours de circonstances tel, qu'il est préférable d'écarter cette hypothèse....
Cela étant dit, même si ça n'a aucun rapport, ajouter 4 litres par semaine dans votre chauffage ne me semble pas devoir être traité par le mépris....
Meilleurs sentiments.
GC
Si vous ne constatez rien d'anormal, il n'y a à mon avis que deux solutions :
- Soit ce volume d'eau est évacué par un tuyau d'évacuation, par exemple une chasse d'eau qui fuit (mais ce n'est pas le cas, il faut donc chercher autre chose....)
- Soit cette fuite a lieu en sol...
Pour qu'une telle fuite ait lieu sur le circuit chauffage sans que rien ne la signale au niveau du manomètre de la chaudière résulterait d'un concours de circonstances tel, qu'il est préférable d'écarter cette hypothèse....
Cela étant dit, même si ça n'a aucun rapport, ajouter 4 litres par semaine dans votre chauffage ne me semble pas devoir être traité par le mépris....
Meilleurs sentiments.
GC
05 juillet 2013 à 23:59
Réponse 6 Fuite installation chauffage
Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Merci pour votre réponse.
J'ai pensé à la fuite au sol mais dans ce cas, la consommation d'eau serait permanente or quand je dis qu'une quantité est consommée dans la nuit, cela suppose soit l'ouverture d'un robinet (ce qui n'est pas le cas vu qu'on dort), soit que quelque chose se consomme à démarrage "automatique" comme une chaudière qui démarrerait (la mienne est pilotée par une horloge avec température jour/nuit programmée) mais comme dit précédemment mon manomètre en témoignerait.
Je pense donc plus probablement à un défaut de compteur que je vais faire contrôler.
Pour les 4 litres d'eau par semaine, j'y pense par un contrôle de mon vase d'expansion...
J'ai pensé à la fuite au sol mais dans ce cas, la consommation d'eau serait permanente or quand je dis qu'une quantité est consommée dans la nuit, cela suppose soit l'ouverture d'un robinet (ce qui n'est pas le cas vu qu'on dort), soit que quelque chose se consomme à démarrage "automatique" comme une chaudière qui démarrerait (la mienne est pilotée par une horloge avec température jour/nuit programmée) mais comme dit précédemment mon manomètre en témoignerait.
Je pense donc plus probablement à un défaut de compteur que je vais faire contrôler.
Pour les 4 litres d'eau par semaine, j'y pense par un contrôle de mon vase d'expansion...
07 juillet 2013 à 18:44
Réponse 7 Fuite installation chauffage
Invité

Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Invité

Bonsoir,
N'auriez-vous pas un adoucisseur d'eau, celui-ci fonctionne-t-il surtout la nuit ?
N'auriez-vous pas un adoucisseur d'eau, celui-ci fonctionne-t-il surtout la nuit ?
28 juillet 2013 à 19:12