Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16048
Question Forum Chauffage : Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Bonjour,
Je salue la communauté que je rejoins aujourd'hui en vous remerciant par avance de vos contributions.
Voici ce qui m'amène :
J'ai un compteur d'eau qui s'emballe. Au dernier relevé annuel : + 30% par rapport à l'année précédente.
J'ai donc procédé aux vérifications d'usage en procédant par élimination. Les robinets ne fuient pas, les chasses d'eau non plus. Cependant, mon compteur m'a révélé à plusieurs reprises une consommation durant la nuit pouvant aller de 4 à 10 litres d'eau à l'heure, que je n'explique pas sauf à dire que mon compteur débloque.
J'en suis arrivé à soupçonner ma chaudière à gaz liée à un plancher chauffant.
Est-il possible que mon plancher chauffant ou une canalisation invisible de radiateurs fuit quand la chaudière tourne, sans que cela se voit au niveau du manomètre de la chaudière ?
Il m'arrive de rajouter de l'eau à la chaudière mais ça ne dépasse pas 4 litres d'eau par semaine, ce qui est nécessaire pour ramener mon manomètre du début de la zone rouge (vers le zéro) jusqu'à la position équivalente à 1,5 - 2 bars.
Merci par avance pour vos pistes.
Je salue la communauté que je rejoins aujourd'hui en vous remerciant par avance de vos contributions.
Voici ce qui m'amène :
J'ai un compteur d'eau qui s'emballe. Au dernier relevé annuel : + 30% par rapport à l'année précédente.
J'ai donc procédé aux vérifications d'usage en procédant par élimination. Les robinets ne fuient pas, les chasses d'eau non plus. Cependant, mon compteur m'a révélé à plusieurs reprises une consommation durant la nuit pouvant aller de 4 à 10 litres d'eau à l'heure, que je n'explique pas sauf à dire que mon compteur débloque.
J'en suis arrivé à soupçonner ma chaudière à gaz liée à un plancher chauffant.
Est-il possible que mon plancher chauffant ou une canalisation invisible de radiateurs fuit quand la chaudière tourne, sans que cela se voit au niveau du manomètre de la chaudière ?
Il m'arrive de rajouter de l'eau à la chaudière mais ça ne dépasse pas 4 litres d'eau par semaine, ce qui est nécessaire pour ramener mon manomètre du début de la zone rouge (vers le zéro) jusqu'à la position équivalente à 1,5 - 2 bars.
Merci par avance pour vos pistes.
30 juin 2013 à 17:07
Réponse 1 Fuite installation chauffage
Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Bonjour,
Déjà, il n'est pas normal de mettre 4 litres d'eau par semaine dans un circuit, il est évident que vous avez une fuite.
Ce qu'il peut arriver, c'est que le corps de chauffe fuit. Dans ce cas, en plus d'être une fuite cachée, l'eau s’évaporera à la mise en route de votre chaudière pour le chauffage ou l'eau chaude.
Quelle chaudière avez-vous ? Comment produisez-vous de l'eau chaude ?
Déjà, il n'est pas normal de mettre 4 litres d'eau par semaine dans un circuit, il est évident que vous avez une fuite.
Ce qu'il peut arriver, c'est que le corps de chauffe fuit. Dans ce cas, en plus d'être une fuite cachée, l'eau s’évaporera à la mise en route de votre chaudière pour le chauffage ou l'eau chaude.
Quelle chaudière avez-vous ? Comment produisez-vous de l'eau chaude ?
02 juillet 2013 à 10:46
Réponse 2 Fuite installation chauffage
Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Merci Bricolo 2000 pour votre intérêt.
Ma chaudière est une murale Chaffoteaux "Nexia" au gaz qui alimente 7 radiateurs et un plancher chauffant module "MCD II", la production d'eau chaude se fait via un ballon "Celectic" de 100 litres.
Je précise que la soupape du groupe de sécurité du ballon est OK, par contre je la change quasi tous les 2 ans malgré la présence d'un réducteur de pression.
Hormis cela, 4 litres par semaine ça ne m'affole pas outre mesure car ce n'est rien par rapport aux 4 à 10 litres par heure la nuit, comme je l'ai indiqué précédemment.
Toute piste sera la bienvenue. Merci par avance.
Ma chaudière est une murale Chaffoteaux "Nexia" au gaz qui alimente 7 radiateurs et un plancher chauffant module "MCD II", la production d'eau chaude se fait via un ballon "Celectic" de 100 litres.
Je précise que la soupape du groupe de sécurité du ballon est OK, par contre je la change quasi tous les 2 ans malgré la présence d'un réducteur de pression.
Hormis cela, 4 litres par semaine ça ne m'affole pas outre mesure car ce n'est rien par rapport aux 4 à 10 litres par heure la nuit, comme je l'ai indiqué précédemment.
Toute piste sera la bienvenue. Merci par avance.
02 juillet 2013 à 20:22
Réponse 3 Fuite installation chauffage
Invité

Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Invité

Bonjour,
Ce n'est pas une moquerie, mais vous indiquez systématiquement que votre compteur s'affole la nuit...
Faut-il comprendre que quand le soleil est levé tout rentre dans l'ordre ?
Ça ajouterait du mystère au mystère...
A vous lire.
GC
Ce n'est pas une moquerie, mais vous indiquez systématiquement que votre compteur s'affole la nuit...
Faut-il comprendre que quand le soleil est levé tout rentre dans l'ordre ?
Ça ajouterait du mystère au mystère...
A vous lire.
GC
05 juillet 2013 à 09:01
Réponse 4 Fuite installation chauffage
Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Il faut comprendre que l'on consomme de l'eau la nuit alors que tout le monde dort.
Si ce n'était pas un mystère pour moi je ne serai même pas venu ici en parler...
Si ce n'était pas un mystère pour moi je ne serai même pas venu ici en parler...
05 juillet 2013 à 22:17
Réponse 5 Fuite installation chauffage
Invité

Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Invité

Votre insistance à propos de la nuit n'étant donc qu'une figure de style, on peut donc considérer que si fuite il y a, elle est en moyenne de 7 litres par heure selon vos relevés, et en 24 heures ce sont donc 168 litres qui "disparaissent"....
Si vous ne constatez rien d'anormal, il n'y a à mon avis que deux solutions :
- Soit ce volume d'eau est évacué par un tuyau d'évacuation, par exemple une chasse d'eau qui fuit (mais ce n'est pas le cas, il faut donc chercher autre chose....)
- Soit cette fuite a lieu en sol...
Pour qu'une telle fuite ait lieu sur le circuit chauffage sans que rien ne la signale au niveau du manomètre de la chaudière résulterait d'un concours de circonstances tel, qu'il est préférable d'écarter cette hypothèse....
Cela étant dit, même si ça n'a aucun rapport, ajouter 4 litres par semaine dans votre chauffage ne me semble pas devoir être traité par le mépris....
Meilleurs sentiments.
GC
Si vous ne constatez rien d'anormal, il n'y a à mon avis que deux solutions :
- Soit ce volume d'eau est évacué par un tuyau d'évacuation, par exemple une chasse d'eau qui fuit (mais ce n'est pas le cas, il faut donc chercher autre chose....)
- Soit cette fuite a lieu en sol...
Pour qu'une telle fuite ait lieu sur le circuit chauffage sans que rien ne la signale au niveau du manomètre de la chaudière résulterait d'un concours de circonstances tel, qu'il est préférable d'écarter cette hypothèse....
Cela étant dit, même si ça n'a aucun rapport, ajouter 4 litres par semaine dans votre chauffage ne me semble pas devoir être traité par le mépris....
Meilleurs sentiments.
GC
05 juillet 2013 à 23:59
Réponse 6 Fuite installation chauffage
Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Merci pour votre réponse.
J'ai pensé à la fuite au sol mais dans ce cas, la consommation d'eau serait permanente or quand je dis qu'une quantité est consommée dans la nuit, cela suppose soit l'ouverture d'un robinet (ce qui n'est pas le cas vu qu'on dort), soit que quelque chose se consomme à démarrage "automatique" comme une chaudière qui démarrerait (la mienne est pilotée par une horloge avec température jour/nuit programmée) mais comme dit précédemment mon manomètre en témoignerait.
Je pense donc plus probablement à un défaut de compteur que je vais faire contrôler.
Pour les 4 litres d'eau par semaine, j'y pense par un contrôle de mon vase d'expansion...
J'ai pensé à la fuite au sol mais dans ce cas, la consommation d'eau serait permanente or quand je dis qu'une quantité est consommée dans la nuit, cela suppose soit l'ouverture d'un robinet (ce qui n'est pas le cas vu qu'on dort), soit que quelque chose se consomme à démarrage "automatique" comme une chaudière qui démarrerait (la mienne est pilotée par une horloge avec température jour/nuit programmée) mais comme dit précédemment mon manomètre en témoignerait.
Je pense donc plus probablement à un défaut de compteur que je vais faire contrôler.
Pour les 4 litres d'eau par semaine, j'y pense par un contrôle de mon vase d'expansion...
07 juillet 2013 à 18:44
Réponse 7 Fuite installation chauffage
Invité

Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateurs
Invité

Bonsoir,
N'auriez-vous pas un adoucisseur d'eau, celui-ci fonctionne-t-il surtout la nuit ?
N'auriez-vous pas un adoucisseur d'eau, celui-ci fonctionne-t-il surtout la nuit ?
28 juillet 2013 à 19:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
- 2. Problème température plancher chauffant eau
- N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
- 3. Installation solaire plancher chauffant
- N°19436 : Bonjour, Je suis entrain de réfléchir pour le circuit de chauffage. J'ai un circuit de radiateurs sur une chaudière gaz murale Saunier Duval. Je souhaite ajouter 50m² de plancher chauffant au rez de chaussée et garder les...
- 4. Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
- N°20120 : Bonsoir / bonjour à tout le monde. Mon problème est dans le titre : le circuit d'eau chaude pour plancher chauffant monte à 60 degrés. L'eau est aussi à 60 degrés pour les radiateurs qui sont à l'étage mais ça c'est...
- 5. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 6. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 7. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 8. Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
- N°19788 : Bonjour à tous, Ma chaudière se lance toutes les 3 minutes pour injecter de l'eau chaude dans mon plancher chauffant mais à une température de départ trop élevée (autour de 40, elle se lance avec une demande de puissance...
- 9. Plancher chauffant canalisation bouchée
- N°887 : Bonjour, comment puis-je déboucher les canalisations d'un plancher chauffant ?
- 10. Fuite dans tuyaux PER de plancher chauffant
- N°5298 : Bonjour, j'ai un plancher chauffant et des fuites dans mes tuyaux PER dans le sol (baisse pression + taches au sol), existerait-il un produit qui colmaterait les fuites, ou pourrais-je introduire un tuyau PER de diamètre plus...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite