Forum Question Dépannage Chaudière : Mise en sécurité aléatoire chaudière Idra Ballon 3224 BV

stefdho
Membre inscrit
stefdho
2 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière Idra Ballon 3224 BV de chez Franco Belge.
Depuis plusieurs semaines maintenant que cette dernière se met en défaut sans raison particulière (pression entre 1,5 et 2) et de manière aléatoire (que l'on tire de l'eau ou pas....).
Il nous faut à chaque fois l'éteindre et la rallumer voir même quelque fois la débrancher complètement pour pouvoir la redémarrer et ce tout au long de la journée (plus de 20 fois sur une journée complète).
Mon chauffagiste ne trouve pas d'où vient la panne, mais a changé dernièrement la soupape qui avait une fuite et donc causait une perte de pression.
Il m'a indiqué qu'il y avait également une mauvaise circulation dans le circuit primaire et qu'après un désembouage on gagnerait en puissance.
Pensez-vous que ce désembouage puisse être une solution à mon problème de mise en défaut ?
Merci par avance pour vos conseils.
30 mars 2015 à 14:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Mise en sécurité aléatoire chaudière Idra Ballon 3224 BV

thermelite
Membre inscrit
thermelite
81 messages
Bonjour,

Pour que le désembouage règle le problème il faudrait que le circuit soit tellement emboué que l'eau circule très très mal et surchauffe par moment au niveau du corps de chauffe.
Dans ce cas la sécurité de surchauffe pourrait se déclencher et mettre en sécurité la chaudière.

Lorsque vous démarrez la chaudière elle se met en sécurité rapidement ? A combien monte la température indiquée avant la mise en sécurité ? J'imagine que oui relativement si vous devez la redémarrer vingt fois dans la journée.

Cordialement,
Vivien Guihard
09 avril 2015 à 22:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Mise en sécurité aléatoire chaudière Idra Ballon 3224 BV

stefdho
Membre inscrit
stefdho
2 messages
Merci pour votre réponse, après consultation de différents avis sur internet.
J'ai soumis à mon chauffagiste le fait que le problème venait peut-être des sondes NTC.
Cela lui a semblé plausible, ils les a donc remplacées et pas eu besoin de faire de désembouage, la chaudière refonctionne à la perfection depuis.
Cordialement.
20 avril 2015 à 11:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Mise en sécurité aléatoire chaudière Idra Ballon 3224 BV >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacer circulateur wilochauffage bois canadienschauffage choisir chaudiereforum chauffage depannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite