Fuite d'eau du PVC évacuation chaudière à condensation
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
23974
Question Forum Chauffage : Fuite d'eau du PVC évacuation chaudière à condensation
Bonjour.
J'ai une chaudière Saunier Duval Themafast F25 3CEP à Condensation.
Le dégât des eaux semble provenir d'une fissure apparente sur le tuyau PVC d'évacuation des flexibles de la chaudière.
La fissure se situe au niveau du siphon.
J'ai lu que cela pouvait être dû à l'acidité des condensats.
Cependant, le PVC est justement conseillé pour le raccordement de ce type de chaudière.
Pouvez-vous m'expliquer la cause exacte et que faire dans ce cas pour résoudre définitivement le problème ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai une chaudière Saunier Duval Themafast F25 3CEP à Condensation.
Le dégât des eaux semble provenir d'une fissure apparente sur le tuyau PVC d'évacuation des flexibles de la chaudière.
La fissure se situe au niveau du siphon.
J'ai lu que cela pouvait être dû à l'acidité des condensats.
Cependant, le PVC est justement conseillé pour le raccordement de ce type de chaudière.
Pouvez-vous m'expliquer la cause exacte et que faire dans ce cas pour résoudre définitivement le problème ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 avril 2024 à 13:57
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Fuite d'eau du PVC évacuation chaudière à condensation
Bonjour Terrien.
Je ne vais pas vraiment répondre à votre question mais ...
Le PVC offre une bonne résistance aux acides et bases et est adapté à l'évacuation des condensats des chaudières.
Ce type de siphon et raccords sont prévus pour de l'eau froide ou modérément chaude ~40°C température des bains, douches, vaisselle, ...
L'évacuation de l'eau à 95°C des lave-linges peuvent provoquer des dégâts à ce type de tuyauterie. (dilatation brusque et rupture). Je l'ai constaté à plusieurs reprises.
Dans votre cas ...
La soupape de sécurité n'aurait-elle pas laisser s'échapper de l'eau de chauffage fort chaude ?
N'aurait-on pas vidangé l'installation alors que l'eau de chauffage était bien chaude ?
Ces deux cas de figure pourraient expliquer la rupture du siphon.
Autre hypothèse, les colliers maintenant la conduite sont trop serrés et ne permettent pas à la canalisation de se dilater/rétracter lorsque celle-ci est traversée par de l'eau chaude.
Cordialement, Martien-071
Je ne vais pas vraiment répondre à votre question mais ...
Le PVC offre une bonne résistance aux acides et bases et est adapté à l'évacuation des condensats des chaudières.
Ce type de siphon et raccords sont prévus pour de l'eau froide ou modérément chaude ~40°C température des bains, douches, vaisselle, ...
L'évacuation de l'eau à 95°C des lave-linges peuvent provoquer des dégâts à ce type de tuyauterie. (dilatation brusque et rupture). Je l'ai constaté à plusieurs reprises.
Dans votre cas ...
La soupape de sécurité n'aurait-elle pas laisser s'échapper de l'eau de chauffage fort chaude ?
N'aurait-on pas vidangé l'installation alors que l'eau de chauffage était bien chaude ?
Ces deux cas de figure pourraient expliquer la rupture du siphon.
Autre hypothèse, les colliers maintenant la conduite sont trop serrés et ne permettent pas à la canalisation de se dilater/rétracter lorsque celle-ci est traversée par de l'eau chaude.
Cordialement, Martien-071
29 avril 2024 à 14:55