Fuite ou évacuation condensat importante
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
15655
Pannes Chaudière De Dietrich : Fuite ou évacuation condensat importante
Bonjour.
Je viens d'acheter une maison avec chaudière gaz au sol "De Dietrich Elidens DTG 1300 Eco NOx Plus / V130".
Je me suis aperçu que le tuyau servant à évacuer les condensats coule en permanence (un filet assez important, sans discontinuer). De plus, j’entends en continu un bruit à ma chaudière que j’attribue arbitrairement à l’arrivée d’eau.
Est-ce un écoulement normal des condensats (sachant que je me suis aperçu du problème une fois les températures tombées à – de 0, mon évacuation de fumée sortant facilement de 10cm du mur extérieur) ?
Est-ce un défaut et comment le vérifier (Sachant que je ne peux vérifier mon compteur facilement car dans un puits bien isolé, mais actuellement sous la neige gelée) ?
Est-ce que je peux faire une vérification en coupant l'arrivée d'eau, sans risquer une mise en défaut de la chaudière l’empêchant de redémarrer (je souhaiterais garder du chauffage vu la température extérieure
).
Merci d’avance.
Je viens d'acheter une maison avec chaudière gaz au sol "De Dietrich Elidens DTG 1300 Eco NOx Plus / V130".
Je me suis aperçu que le tuyau servant à évacuer les condensats coule en permanence (un filet assez important, sans discontinuer). De plus, j’entends en continu un bruit à ma chaudière que j’attribue arbitrairement à l’arrivée d’eau.
Est-ce un écoulement normal des condensats (sachant que je me suis aperçu du problème une fois les températures tombées à – de 0, mon évacuation de fumée sortant facilement de 10cm du mur extérieur) ?
Est-ce un défaut et comment le vérifier (Sachant que je ne peux vérifier mon compteur facilement car dans un puits bien isolé, mais actuellement sous la neige gelée) ?
Est-ce que je peux faire une vérification en coupant l'arrivée d'eau, sans risquer une mise en défaut de la chaudière l’empêchant de redémarrer (je souhaiterais garder du chauffage vu la température extérieure

Merci d’avance.
24 janvier 2013 à 07:24
Fuite tuyau condensats 1
Fuite ou évacuation condensat importante
Bonjour,
Il est normal d'avoir une condensation plus importante avec les températures négatives, la difference de température est plus importante.
Vous pouvez bien sûr couper votre arrivée d'eau, si ça peut vous rassurer, la chaudière ne risque absolument rien, mais je ne pense pas que ça serve à quelque chose.
Il est normal d'avoir une condensation plus importante avec les températures négatives, la difference de température est plus importante.
Vous pouvez bien sûr couper votre arrivée d'eau, si ça peut vous rassurer, la chaudière ne risque absolument rien, mais je ne pense pas que ça serve à quelque chose.
24 janvier 2013 à 13:55
Fuite tuyau condensats 2
Fuite ou évacuation condensat importante
(Re)Bonjour
Tout d'abord, merci beaucoup de cette réponse rapide.
Je soupçonnais une liaison entre température extérieure et quantité de condensats, donc déjà je devais me poser les bonnes questions.
Pour la coupure de l'eau, le but serait de vérifier si cela ne provoquerait pas une diminution du débit du tuyau d'évacuation des condensats (ce qui indiquerait une «fuite» d’un composant amenant à une facture d’eau plus salée, l'ancien propriétaire m’ayant indiqué avoir eu ce problème, et avoir fait changer un composant).
J’essayerai ça prochainement et je passerai donner des nouvelles.
Encore merci.
Tout d'abord, merci beaucoup de cette réponse rapide.

Je soupçonnais une liaison entre température extérieure et quantité de condensats, donc déjà je devais me poser les bonnes questions.
Pour la coupure de l'eau, le but serait de vérifier si cela ne provoquerait pas une diminution du débit du tuyau d'évacuation des condensats (ce qui indiquerait une «fuite» d’un composant amenant à une facture d’eau plus salée, l'ancien propriétaire m’ayant indiqué avoir eu ce problème, et avoir fait changer un composant).
J’essayerai ça prochainement et je passerai donner des nouvelles.
Encore merci.
24 janvier 2013 à 16:21
Fuite tuyau condensats 3
Fuite ou évacuation condensat importante
Bonjour
Après vérification, couper l'arrivée fait bien diminuer le débit de l'évacuation des condensats (quelques gouttes à quelques secondes d'intervalle).
En remontant pour trouver le problème, il me semble que cela vient de la soupape de sécurité 7 bars qui doit être morte (quand l'eau n'est pas coupée, on voit bien l'eau circuler dans le tuyau sous la soupape).
Comme indiqué au dessus, l'ancien proprio avait déjà eu ce genre de problème, et après vérification, la soupape de sécurité 3 bars date de 2006 (la chaudière a été posée début 2007) alors que la soupape de sécurité 7 bars date de Septembre 2011.
Le chauffagiste avait donc déjà changé celle-ci il y a plus ou moins 1 an.
Combien coûte environ le changement de cette soupape de sécurité 7 bars ?
Quelles solutions pour éviter que ça ne se reproduise ?
En surfant, j'ai entendu parler de détendeur de pression, est-ce utile et à quel prix ?
Merci d'avance.
Après vérification, couper l'arrivée fait bien diminuer le débit de l'évacuation des condensats (quelques gouttes à quelques secondes d'intervalle).
En remontant pour trouver le problème, il me semble que cela vient de la soupape de sécurité 7 bars qui doit être morte (quand l'eau n'est pas coupée, on voit bien l'eau circuler dans le tuyau sous la soupape).
Comme indiqué au dessus, l'ancien proprio avait déjà eu ce genre de problème, et après vérification, la soupape de sécurité 3 bars date de 2006 (la chaudière a été posée début 2007) alors que la soupape de sécurité 7 bars date de Septembre 2011.
Le chauffagiste avait donc déjà changé celle-ci il y a plus ou moins 1 an.
Combien coûte environ le changement de cette soupape de sécurité 7 bars ?
Quelles solutions pour éviter que ça ne se reproduise ?
En surfant, j'ai entendu parler de détendeur de pression, est-ce utile et à quel prix ?
Merci d'avance.

25 janvier 2013 à 07:22
Fuite tuyau condensats 4
Invité

Fuite ou évacuation condensat importante
Invité

Bonjour.
Régulièrement vous aurez à remplacer cette soupape, elle est constamment sollicitée lors de la chauffe de l'eau sanitaire, la pose d'un limiteur de pression est envisageable selon la pression de la ville (supérieur à 3.5 bars).
Pour ne plus avoir à la remplacer il vous faut installer un vexball (vase d'expansion sanitaire )pour absorber la montée en pression du ballon en production d'eau chaude sanitaire.
Bonne journée.
Régulièrement vous aurez à remplacer cette soupape, elle est constamment sollicitée lors de la chauffe de l'eau sanitaire, la pose d'un limiteur de pression est envisageable selon la pression de la ville (supérieur à 3.5 bars).
Pour ne plus avoir à la remplacer il vous faut installer un vexball (vase d'expansion sanitaire )pour absorber la montée en pression du ballon en production d'eau chaude sanitaire.
Bonne journée.
26 janvier 2013 à 12:07