Questions Chauffage : Problème fuite chaudière fioul Franco Belge Optima GLS


Invité
invité
Bonjour,
J'ai une fuite à un raccord sur le tuyau d'eau chaude sortie de ma chaudière fioul Franco Belge Optima GLS.
J'aimerais savoir où couper l'arrivée d'eau chaude pour une éventuelle intervention ?
Faut-il vidanger complètement ? Et comment ? Merci de votre aide.
01 septembre 2009 à 12:52
Conseils Forum 1

Problème fuite chaudière fioul Franco Belge Optima GLS

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour,
A priori, comme tous les autres circuits sanitaires, il faut 1) fermer l'arrivée d'eau froide 2) faire chuter la pression d'eau froide et chaude (ouvrir un robinet puis ne pas oublier de le refermer quand il ne coule plus) et vous pouvez démonter au niveau de la chaudière le raccord fuyard... pour le refaire ou le remplacer. Cordialement. J
07 septembre 2010 à 10:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Recherche fiche technique chaudière Franco Belge Optima GLS
    N°10772 : Bonjour, Je viens d'acheter une chaudière Franco Belge Optima GLS de 1999, et je suis à la recherche de la documentation pour le montage de la chaudière. Merci pour votre aide, à bientôt.
  • 2. Câblage et réglage chaudière fioul Franco-Belge Atlantic optima GLS
    N°20099 : Bonsoir, Suite au changement de quelques éléments de ma chaudière à double service (suite à une ânerie de ma part : branchement d'un programmateur directement sur le brûleur), j'ai fini par faire éclater la soupape de...
  • 3. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 4. Problème température ECS et chauffage chaudière Franco Belge optima 3000 au fioul
    N°15289 : Bonjour, j'ai une chaudière Franco Belge optima 3000 au fioul à régulation électronique et j'ai remarqué que si je baisse la température de l' ECS, la température du chauffage baisse également, que faire SVP ?...
  • 5. Chaudière Franco Belge Optima GLS et brûleur Bentone B 20KA K
    N°13947 : Bonsoir, je ne sais plus comment faire ! Nous avons emménagé dans une maison chauffée au fioul via une chaudière Optima GLS de chez Franco Belge, il y a 6 ans. Je ne sais pas de quand date cette installation. Sur cette...
  • 6. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
    N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
  • 7. Fuite chaudière fioul Franco Belge
    N°19841 : Bonjour, Je me tourne vers vous car depuis le dernier entretien de ma chaudière j'ai un problème de perte de pression. Je m'explique, je demandais une pression 1 à 1,5 bars jusque là normal, mais 2h après la pression...
  • 8. Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
    N°19156 : Bonjour. J'ai un problème sur un brûleur fioul (Stella 11c. Franco Belge). Le gicleur ne s’arrête pas de gicler immédiatement à la coupure, ce qui entraîne une mauvaise combustion et une fumée noire à la fin de chaque...
  • 9. Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul
    N°7243 : Bonjour, j ai une chaudière FRANCO BELGE. Je n'ai presque plus d'eau chaude, par contre le chauffage marche très bien. Après plusieurs contacts avec des chauffagistes je ne sais plus quoi penser quant à leurs divergences...
  • 10. Problème pression chaudière au fioul Franco-Belge ambiance 4100
    N°7650 : Bonjour, je loue une maison depuis quelques semaines équipée d'une chaudière Franco-Belge ambiance 4100 au fioul. En cherchant pourquoi un de nos radiateurs ne chauffait plus et faisait du bruit, nous nous sommes rendu compte...
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite chaudière fioul Franco Belge Optima GLS >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyage vitre insertchauffage questionforum solaire chauffageforum chauffage acces cheminee



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite