Bonsoir,
Suite au changement de quelques éléments de ma chaudière à double service (suite à une ânerie de ma part : branchement d'un programmateur directement sur le brûleur), j'ai fini par faire éclater la soupape de sécurité du circuit de chauffage et faire griller les aquastats de température maxi, sanitaire et de coupure générale... bref, je ne me suis pas loupé...
J'ai donc échangé ces derniers éléments, en prenant soin de rebrancher les cosses à leurs emplacements respectifs sur les éléments neufs (cosses 1, 2 et C), seulement voilà... la bestiole fonctionne de travers depuis, et je ne trouve pas de solutions pour y remédier...
En gros, c'est une chaudière à double service dont la partie chauffe-eau sanitaire est hors circuit de la maison (via un robinet qui coupe l'arrivée d'eau froide dans le chauffe eau sanitaire), étant donné que j'ai un cumulus électrique qui fait son office sans aucun problème et que je ne souhaite pas changer.
Seulement depuis le changement de ces pièces, la partie chauffe-eau sanitaire monte à peu près à 60/65 degrés (si je me fie à la valeur sur l'aquastat), et tant que le chauffe-eau sanitaire ne descend pas en dessous de ces 60 degrés, la chaudière ne s'allume pas et donc ne chauffe pas non plus mes radiateurs... et là, en Bretagne... ça caille dur.
Bref, en plus de chauffer de l'eau que je n'utilise pas... je ne chauffe plus mes radiateurs... je précise quand même qu'avant le changement des pièces, et avant que je ne fasse la bêtise de monter mon programmateur sur le circuit du brûleur, je ne me servais pas non plus de la partie chauffe-eau sanitaire, et cela ne posait absolument aucun problème...
Quelqu'un aurait-il des pistes sur ce que j'aurai pu mal régler/mal brancher dans les nouveaux éléments récemment montés ???
Merci d'avance de m'avoir lu, et merci d'avance pour toute piste que vous pourriez m'apporter.
Suite au changement de quelques éléments de ma chaudière à double service (suite à une ânerie de ma part : branchement d'un programmateur directement sur le brûleur), j'ai fini par faire éclater la soupape de sécurité du circuit de chauffage et faire griller les aquastats de température maxi, sanitaire et de coupure générale... bref, je ne me suis pas loupé...
J'ai donc échangé ces derniers éléments, en prenant soin de rebrancher les cosses à leurs emplacements respectifs sur les éléments neufs (cosses 1, 2 et C), seulement voilà... la bestiole fonctionne de travers depuis, et je ne trouve pas de solutions pour y remédier...
En gros, c'est une chaudière à double service dont la partie chauffe-eau sanitaire est hors circuit de la maison (via un robinet qui coupe l'arrivée d'eau froide dans le chauffe eau sanitaire), étant donné que j'ai un cumulus électrique qui fait son office sans aucun problème et que je ne souhaite pas changer.
Seulement depuis le changement de ces pièces, la partie chauffe-eau sanitaire monte à peu près à 60/65 degrés (si je me fie à la valeur sur l'aquastat), et tant que le chauffe-eau sanitaire ne descend pas en dessous de ces 60 degrés, la chaudière ne s'allume pas et donc ne chauffe pas non plus mes radiateurs... et là, en Bretagne... ça caille dur.
Bref, en plus de chauffer de l'eau que je n'utilise pas... je ne chauffe plus mes radiateurs... je précise quand même qu'avant le changement des pièces, et avant que je ne fasse la bêtise de monter mon programmateur sur le circuit du brûleur, je ne me servais pas non plus de la partie chauffe-eau sanitaire, et cela ne posait absolument aucun problème...
Quelqu'un aurait-il des pistes sur ce que j'aurai pu mal régler/mal brancher dans les nouveaux éléments récemment montés ???
Merci d'avance de m'avoir lu, et merci d'avance pour toute piste que vous pourriez m'apporter.
09 novembre 2019 à 22:18
Dépannage chaudières réponse 1
Câblage et réglage chaudière fioul Franco-Belge Atlantic optima GLS
Bonjour,
Suite à vos expériences vous devez avoir un souci sur la chaîne thermostatique. En utilisant un multimètre, vérifier la continuité de cette chaîne (soit sous tension en mode voltmètre soit hors tension en mode ohmmètre) en partant du bornier de chaudière la phase doit être présente en entrée et sortie de :
- L'aquastat de surchauffe 110°C,
- L'aquastat de priorité sanitaire,
- L'aquastat de maintien chaudière en mode sanitaire,
- L'aquastat de régulation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Suite à vos expériences vous devez avoir un souci sur la chaîne thermostatique. En utilisant un multimètre, vérifier la continuité de cette chaîne (soit sous tension en mode voltmètre soit hors tension en mode ohmmètre) en partant du bornier de chaudière la phase doit être présente en entrée et sortie de :
- L'aquastat de surchauffe 110°C,
- L'aquastat de priorité sanitaire,
- L'aquastat de maintien chaudière en mode sanitaire,
- L'aquastat de régulation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.