Fuite chaudière fioul Franco Belge
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
19841
Question Forum Chauffage : Fuite chaudière fioul Franco Belge
Bonjour,
Je me tourne vers vous car depuis le dernier entretien de ma chaudière j'ai un problème de perte de pression.
Je m'explique, je demandais une pression 1 à 1,5 bars jusque là normal, mais 2h après la pression retombe à zéro.
Le chauffagiste est revenu changé le vase d'expansion qui était percé, d'après le dernier entretien il l'avait regonflé mais du coup on pensait que cela venait de ça.
Or malgré le vase d'expansion changé le problème n'est pas résolu.
Je le rappelle et il me dit que si ça fuit toujours c'est qu'il doit y avoir soit une fuite au niveau d'un tuyau de chauffage ce qu'il n'y a pas, soit une fuite au niveau du serpentin et là c'est pas la même.
Donc je souhaiterai savoir si ça vous est déjà arrivé et ce que vous avez fait et pour les autres beaucoup plus calés que moi n'y a-t'il pas d'autres raison à mon problème, car je suis largué.
Merci beaucoup d'avance.
Je me tourne vers vous car depuis le dernier entretien de ma chaudière j'ai un problème de perte de pression.
Je m'explique, je demandais une pression 1 à 1,5 bars jusque là normal, mais 2h après la pression retombe à zéro.
Le chauffagiste est revenu changé le vase d'expansion qui était percé, d'après le dernier entretien il l'avait regonflé mais du coup on pensait que cela venait de ça.
Or malgré le vase d'expansion changé le problème n'est pas résolu.
Je le rappelle et il me dit que si ça fuit toujours c'est qu'il doit y avoir soit une fuite au niveau d'un tuyau de chauffage ce qu'il n'y a pas, soit une fuite au niveau du serpentin et là c'est pas la même.
Donc je souhaiterai savoir si ça vous est déjà arrivé et ce que vous avez fait et pour les autres beaucoup plus calés que moi n'y a-t'il pas d'autres raison à mon problème, car je suis largué.
Merci beaucoup d'avance.
16 avril 2019 à 19:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Invité

Fuite chaudière fioul Franco Belge
Invité

Bonjour,
Votre chauffagiste a tout à fait raison : il y a une fuite quelque part !
Il faut toutefois ajouter une troisième origine possible : la soupape de sécurité qui ferme mal et dont la "fuite" peut ne pas être directement visible selon l'installation réalisée.
Meilleurs sentiments.
GC
Votre chauffagiste a tout à fait raison : il y a une fuite quelque part !
Il faut toutefois ajouter une troisième origine possible : la soupape de sécurité qui ferme mal et dont la "fuite" peut ne pas être directement visible selon l'installation réalisée.
Meilleurs sentiments.
GC
17 avril 2019 à 19:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Fuite chaudière fioul Franco Belge
Bingo c'était apparemment la soupape, il m'a fait vérifier et effectivement de l'eau qui s'écoule du tuyau relié à la soupape...
Ouf je suis rassuré il doit venir la changer en espérant que ce soit terminé après ça.
Un grand merci bonne soirée.
Damien
Ouf je suis rassuré il doit venir la changer en espérant que ce soit terminé après ça.
Un grand merci bonne soirée.
Damien
18 avril 2019 à 20:31