Problème Chauffage : Réglage d'une chaudière Geodis25 cvi
Invité

Bonjour, je possède une chaudière Geodis 25 cvi (sans ballon d'eau chaude) qui alimente 2 circuits. 1 circuit radiateurs 2 au total 1 sèche-serviette et radiateur dans une pièce annexe et 1 circuit plancher chauffant pour le reste (sdb, chambres ; séjour, cuisine). Installation dans le Gard. L'installation fonctionne avec des thermostats installés dans chaque pièce où chacun peut régler sa température. Un module d'ambiance est installé sur le corps de chaudière. Pas de module dans les pièces chauffées puisque nous avons des thermostats. Sur ce module installé sur la chaudière nous avons fait un réglage dans le menu technicien. Cependant j'ai un souci avec la fonction auto adaptation de la pente (autoadapt). Lorsque le module d'ambiance est installé dans le volume chauffé, la programmation de la fonction autoadapt n'est pas nécessaire. Cette fonction doit être activée lorsque l'influence de l'ambiance est désactivée c'est mon cas, puisque comme je l'ai dit le module reste sur la chaudière. J'ai donc activé autoadapt mais celui-ci se déprogramme au bout de quelques heures. Pourquoi ? Est-ce que cette fonction est prévue pour que la chaudière modifie elle-même la pente en fonction des températures extérieures. Merci.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Réglage d'une chaudière Geodis25 cvi
Invité

Bonjour, j'ai exactement, la même chaudière.
La fonction autoadapt n'est pas faite pour "rester" en permanence en fonction sur la chaudière.
Elle permet, de modifier automatiquement la pente de chauffe en fonction des données climatiques (inerties) de la pièce référence où est la sonde d'ambiance.
En gros, vous actuellement, l'eau qui sort de vos radiateurs est à environ 60°C-70°C, et ce sont les vannes thermostatiques qui font la coupure quand la température est atteinte.
Avec une régulation par vanne mélangeuse et la fonction autoadapt utilisée correctement, la chaudière n'envoie dans les radiateurs que de l'eau à une température NÉCESSAIRE et SUFFISANTE pour chauffer la maison (en estimant que toute la maison réagit de la même manière...).
Dès la température atteinte, la vanne mélangeuse fait diminuer la température de l'eau dans les radiateurs.
La fonction autoadapt n'est pas faite pour "rester" en permanence en fonction sur la chaudière.
Elle permet, de modifier automatiquement la pente de chauffe en fonction des données climatiques (inerties) de la pièce référence où est la sonde d'ambiance.
En gros, vous actuellement, l'eau qui sort de vos radiateurs est à environ 60°C-70°C, et ce sont les vannes thermostatiques qui font la coupure quand la température est atteinte.
Avec une régulation par vanne mélangeuse et la fonction autoadapt utilisée correctement, la chaudière n'envoie dans les radiateurs que de l'eau à une température NÉCESSAIRE et SUFFISANTE pour chauffer la maison (en estimant que toute la maison réagit de la même manière...).
Dès la température atteinte, la vanne mélangeuse fait diminuer la température de l'eau dans les radiateurs.
29 juin 2011 à 11:56