Problème Chauffage : Réglage d'une chaudière Geodis25 cvi


Invité
invité
Bonjour, je possède une chaudière Geodis 25 cvi (sans ballon d'eau chaude) qui alimente 2 circuits. 1 circuit radiateurs 2 au total 1 sèche-serviette et radiateur dans une pièce annexe et 1 circuit plancher chauffant pour le reste (sdb, chambres ; séjour, cuisine). Installation dans le Gard. L'installation fonctionne avec des thermostats installés dans chaque pièce où chacun peut régler sa température. Un module d'ambiance est installé sur le corps de chaudière. Pas de module dans les pièces chauffées puisque nous avons des thermostats. Sur ce module installé sur la chaudière nous avons fait un réglage dans le menu technicien. Cependant j'ai un souci avec la fonction auto adaptation de la pente (autoadapt). Lorsque le module d'ambiance est installé dans le volume chauffé, la programmation de la fonction autoadapt n'est pas nécessaire. Cette fonction doit être activée lorsque l'influence de l'ambiance est désactivée c'est mon cas, puisque comme je l'ai dit le module reste sur la chaudière. J'ai donc activé autoadapt mais celui-ci se déprogramme au bout de quelques heures. Pourquoi ? Est-ce que cette fonction est prévue pour que la chaudière modifie elle-même la pente en fonction des températures extérieures. Merci.
Conseil Dépannage 1 Chauffage

Réglage d'une chaudière Geodis25 cvi


Invité
invité
Bonjour, j'ai exactement, la même chaudière.
La fonction autoadapt n'est pas faite pour "rester" en permanence en fonction sur la chaudière.
Elle permet, de modifier automatiquement la pente de chauffe en fonction des données climatiques (inerties) de la pièce référence où est la sonde d'ambiance.
En gros, vous actuellement, l'eau qui sort de vos radiateurs est à environ 60°C-70°C, et ce sont les vannes thermostatiques qui font la coupure quand la température est atteinte.
Avec une régulation par vanne mélangeuse et la fonction autoadapt utilisée correctement, la chaudière n'envoie dans les radiateurs que de l'eau à une température NÉCESSAIRE et SUFFISANTE pour chauffer la maison (en estimant que toute la maison réagit de la même manière...).
Dès la température atteinte, la vanne mélangeuse fait diminuer la température de l'eau dans les radiateurs.
29 juin 2011 à 11:56

Proposer une réponse à Réglage d'une chaudière Geodis25 cvi



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
    N°14802 : Bonjour, je suis locataire d'une grande maison et j'ai une chaudière au fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI et je ne sais pas comment la faire fonctionner. Pourriez-vous me dire comment faire pour qu'on ait du chauffage à la...
  • 2. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
    N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
  • 3. Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation
    N°15408 : Bonjour, Je possède une chaudière Pharos green, le technicien est venu faire des réglages : pente à 1.5 ; décalage à +20°. Pour info, maison bien isolée = combles laine de bois, murs intérieurs voisins = laine de...
  • 4. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 5. Problème réglage chaudière bois HS France
    N°5359 : Bonjour, Je possède une chaudière bois bonus 30 + ballon 1000 litres HSFrance. Je chauffe 500m3 avec radiateurs. Lorsque je monte la température à 70° l'eau du ballon 3 heures après redescend à 30°, si je ne mets plus...
  • 6. Réglage brûleur fioul
    N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
  • 7. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 8. Réglage brûleur chaudière fioul
    N°2287 : Bonjour, J'ai une chaudière équipée d'un brûleur Olymp ancien. Un professionnel est venu pour l'entretenir et voyant qu'elle dégageait beaucoup trop de Co, il a fait un réglage étrange : il a reculé à fond le gicleur...
  • 9. Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
    N°19003 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée 3.33 Luna duo depuis 8 ans. Je ne comprends pas comment la régler car je m'aperçois, depuis le temps me diriez-vous, qu'elle a toujours les paramètres d'usine. Le thermostat d'ambiance...
  • 10. Consommation réglage chaudière
    N°4434 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul manque Geminox tl20, j'ai remarqué qu'elle tourne toutes les 15 minutes et elle consomme beaucoup. Que peut-on régler pour diminuer la consommation. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réglage d'une chaudière Geodis25 cvi >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
poele a bois canadiensconduits cheminees inoxforum chauffage chaudieredepannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite