Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
14802
Question FAQ chauffage : Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

Bonjour, je suis locataire d'une grande maison et j'ai une chaudière au fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI et je ne sais pas comment la faire fonctionner.
Pourriez-vous me dire comment faire pour qu'on ait du chauffage à la maison ?
Merci beaucoup.
Pourriez-vous me dire comment faire pour qu'on ait du chauffage à la maison ?
Merci beaucoup.
15 octobre 2010 à 15:50
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

Bonjour. Avez-vous trouvé la notice de votre chaudière, j'ai la même je crois et on a un code erreur E61 qui s'affiche ? Merci de me répondre, on est dans la mouise lol.
14 novembre 2010 à 14:59
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

Bonsoir,
j'ai moi-même un code erreur E61 sur une Geodis, pourriez-vous me dire comment avez-vous fait ?
Merci d'avance. Seb
j'ai moi-même un code erreur E61 sur une Geodis, pourriez-vous me dire comment avez-vous fait ?
Merci d'avance. Seb
05 novembre 2012 à 18:57
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

Bonjour.
Pour le code E61 il s'agit de manque fuel à l’arrivée du brûleur.
Pour le code E61 il s'agit de manque fuel à l’arrivée du brûleur.
24 février 2013 à 10:42
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

E61 correspond à défaut flamme. A voir ensuite les différentes causes pour ce défaut.
12 février 2017 à 23:44
Conseils Forum chauffage 5
Invité

Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

Bonjour.
Le défaut 61 sur ma chaudière était dû à une mauvaise "flamme", le technicien est revenu 48h plus tard, et a refait le réglage, depuis ça fonctionne bien (je touche du bois).
L'erreur 61 peut aussi venir de la lecture de la cellule qui serait déficitaire (à nettoyer, régler la distance, ou la changer).
Je parle bien sûr d'une chaudière Idéal Standard Geodis CI, CIV de 2008 à condensation.
Cordialement.
Le défaut 61 sur ma chaudière était dû à une mauvaise "flamme", le technicien est revenu 48h plus tard, et a refait le réglage, depuis ça fonctionne bien (je touche du bois).
L'erreur 61 peut aussi venir de la lecture de la cellule qui serait déficitaire (à nettoyer, régler la distance, ou la changer).
Je parle bien sûr d'une chaudière Idéal Standard Geodis CI, CIV de 2008 à condensation.
Cordialement.
19 octobre 2019 à 14:22
Conseils Forum chauffage 6
Invité

Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

Pour moi c’était aussi un défaut de flamme, réglage et bien repartie.
19 octobre 2019 à 14:29