Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
6821
Question FAQ chauffage : Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Invité

Chaudière à fioul Brotje ne démarre pas, c'est que le moteur grogne, mais ne tourne pas et ça le fait une fois tous les deux ou trois jours.
Une fois réarmée elle repart sans problème. J'ai changé le condensateur de déphasage, la boîte de contrôle, le gicleur, les flexibles d'alimentation, et la panne est toujours là, que faire ? Merci.
Une fois réarmée elle repart sans problème. J'ai changé le condensateur de déphasage, la boîte de contrôle, le gicleur, les flexibles d'alimentation, et la panne est toujours là, que faire ? Merci.
21 novembre 2008 à 04:28
Réponse 1 Forum Chauffage
Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Bonjour, ne serait-ce pas la pompe à fioul qui gripperait par mauvaise qualité du fioul ou eau dans le fioul.
a+Bob35
a+Bob35
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Invité

Oui, ou l'entraineur d'accouplement pompe / ventilo. Vérifiez la pression de pompe.
24 novembre 2008 à 02:02
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Invité

Il faut changer la carte électronique tableau de bord.
08 octobre 2009 à 21:16
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Invité

Bonjour. Enlever le plongeur de la cuve de gasoil c'est à dire l'alimentation en gasoil de votre chaudière et nettoyer. Bonne chance.
27 décembre 2010 à 09:41
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Invité

Bonjour, nous avons une chaudière Brotje basse consommation installée en 2000, nous rencontrons le même problème depuis 2 ans, après avoir changé plusieurs pièces le problème recommence (elle se met en sécurité par intermittence et nous devons la relancer manuellement et elle tourne bien après) et semblerait-il plutôt par temps humide.
Avez-vous réglé votre problème ? Merci pour votre réponse.
Avez-vous réglé votre problème ? Merci pour votre réponse.
18 juin 2011 à 09:10
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Invité

Il faut désaccoupler la pompe fioul du brûleur, si le moteur tourne c'est la pompe fioul qui grippe.
16 février 2012 à 21:51