Panne brûleur fioul ACV BM1 NL1
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
17207
Question Forum Chauffage : Panne brûleur fioul ACV BM1 NL1
Bonjour à tous,
Mon brûleur avec préchauffage ACV BM1 NL1 s’allume normalement avec flamme et s’arrête au bout de 15 secondes environ, mise en sécurité. Chaudière ACV DELTA F30 BF.
J’ai un autre brûleur Stella avec le même bloc actif que l’ACV (Landis et gyr LOA24) et la même cellule photoélectrique QBR1 qui fonctionne parfaitement.
J’ai donc interverti en premier la cellule, la panne reste identique.
J’ai interverti ensuite le bloc actif toujours la même panne.
Pour être sûr, j’ai branché le bloc actif de l’ACV sur le Stella et le Stella fonctionne parfaitement.
Ensuite, j’ai branché un mano pression. Elle reste parfaitement stable à 10 bars préconisée par le constructeur pendant les 15 secondes de fonctionnement. J’ai vérifié la distance de 3mm entre le gicleur et l’accroche flamme.
J’ai refait les mêmes essais avec un bidon au cas où il aurait eu une prise d’air quelque part.
D’ailleurs je ne vois pas où vu que le Stella fonctionne parfaitement avec ma chaudière.
J’ai installé une cellule neuve plus longue toujours la même panne. J’ai vérifié le serrage du gicleur.
J’ai shunté le préchauffage après avoir débranché la phase du préchauffage (j’ai laissé la terre et le neutre branchés) car si le préchauffage est intermittent le brûleur doit se mettre en sécurité normalement vu que le réglage d’air ne serait plus adéquat.
Toujours la même panne.
Le débit d’air primaire et secondaire est réglé comme sur la notice.
En désespoir de cause, j’ai installé le brûleur dans le jardin avec mon bidon. Il démarre normalement et s’arrête après 15 secondes environ.
3 remarques :
1) La flamme qui est au début un peu orange devient presque blanche.
2) Après l’arrêt très brusque, le gicleur a dû émettre un peu de fioul car le fioul s’est enflammé sur le gueulard pendant 20 secondes environ, le temps que le fuel soit consumé.
3) Il n’y a pas de points lumineux dans la flamme ce qui semble indiquer que la combustion se fait correctement.
Voilà, si quelqu’un a une idée, elle sera la bienvenue car je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
A part acheter un brûleur neuf bien sûr (LOL).
Merci à tous.
Mon brûleur avec préchauffage ACV BM1 NL1 s’allume normalement avec flamme et s’arrête au bout de 15 secondes environ, mise en sécurité. Chaudière ACV DELTA F30 BF.
J’ai un autre brûleur Stella avec le même bloc actif que l’ACV (Landis et gyr LOA24) et la même cellule photoélectrique QBR1 qui fonctionne parfaitement.
J’ai donc interverti en premier la cellule, la panne reste identique.
J’ai interverti ensuite le bloc actif toujours la même panne.
Pour être sûr, j’ai branché le bloc actif de l’ACV sur le Stella et le Stella fonctionne parfaitement.
Ensuite, j’ai branché un mano pression. Elle reste parfaitement stable à 10 bars préconisée par le constructeur pendant les 15 secondes de fonctionnement. J’ai vérifié la distance de 3mm entre le gicleur et l’accroche flamme.
J’ai refait les mêmes essais avec un bidon au cas où il aurait eu une prise d’air quelque part.
D’ailleurs je ne vois pas où vu que le Stella fonctionne parfaitement avec ma chaudière.
J’ai installé une cellule neuve plus longue toujours la même panne. J’ai vérifié le serrage du gicleur.
J’ai shunté le préchauffage après avoir débranché la phase du préchauffage (j’ai laissé la terre et le neutre branchés) car si le préchauffage est intermittent le brûleur doit se mettre en sécurité normalement vu que le réglage d’air ne serait plus adéquat.
Toujours la même panne.
Le débit d’air primaire et secondaire est réglé comme sur la notice.
En désespoir de cause, j’ai installé le brûleur dans le jardin avec mon bidon. Il démarre normalement et s’arrête après 15 secondes environ.
3 remarques :
1) La flamme qui est au début un peu orange devient presque blanche.
2) Après l’arrêt très brusque, le gicleur a dû émettre un peu de fioul car le fioul s’est enflammé sur le gueulard pendant 20 secondes environ, le temps que le fuel soit consumé.
3) Il n’y a pas de points lumineux dans la flamme ce qui semble indiquer que la combustion se fait correctement.
Voilà, si quelqu’un a une idée, elle sera la bienvenue car je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
A part acheter un brûleur neuf bien sûr (LOL).
Merci à tous.
05 avril 2015 à 07:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne brûleur fioul ACV BM1 NL1
Bonsoir.
Faites un essai avec l'électrovanne qui est peut-être en défaut, si le fioul s'écoule après arrêt du brûleur.
Cordialement.
Faites un essai avec l'électrovanne qui est peut-être en défaut, si le fioul s'écoule après arrêt du brûleur.
Cordialement.
05 avril 2015 à 19:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne brûleur fioul ACV BM1 NL1
Merci BP84, je vais essayer avec une autre électrovanne.
06 avril 2015 à 07:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne brûleur fioul ACV BM1 NL1
Voilà le résultats de mes essais :
1) J'ai changé de pompe, le brûleur démarre immédiatement (ayant déconnecté tous les fils du préchauffage) et s'arrête toujours après environ 15 sec.
2) J'ai augmenté l'air secondaire toujours la même panne.
3) J'ai pris soin de cacher la cellule dans ma main avant l'allumage et ensuite de l'exposer à ce beau soleil d'aujourd'hui : toujours en panne.
4) J'ai changé l’électrovanne.
Par contre, ayant déconnecté le préchauffage, il n'y a plus d'attente aucune avant le démarrage = pas de pré-ventilation du tout, ce que je n'avais pas remarqué avant.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que quelqu'un aurait bricoler/se tromper en connectant les fils allant au bloc actif LOA 24 ?
Je vous remercie.
1) J'ai changé de pompe, le brûleur démarre immédiatement (ayant déconnecté tous les fils du préchauffage) et s'arrête toujours après environ 15 sec.
2) J'ai augmenté l'air secondaire toujours la même panne.
3) J'ai pris soin de cacher la cellule dans ma main avant l'allumage et ensuite de l'exposer à ce beau soleil d'aujourd'hui : toujours en panne.
4) J'ai changé l’électrovanne.
Par contre, ayant déconnecté le préchauffage, il n'y a plus d'attente aucune avant le démarrage = pas de pré-ventilation du tout, ce que je n'avais pas remarqué avant.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que quelqu'un aurait bricoler/se tromper en connectant les fils allant au bloc actif LOA 24 ?
Je vous remercie.
06 avril 2015 à 18:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne brûleur fioul ACV BM1 NL1
Bonjour.
Il faudrait rebrancher les fils et remettre les réglages comme à l'origine, si vous supprimez le réchauffeur de ligne, il faut faire un pont entre les bornes 3 et 8.
La pression à 10 bars me semble insuffisante, il est possible que la flamme "décroche" et le brûleur se met en sécurité, augmentez la pression au moins à 11 bars, voire 12 sur ce brûleur.
La suppression de la pré-ventilation va encrasser la tête de combustion et le gicleur.
Bon courage. Cordialement.
Il faudrait rebrancher les fils et remettre les réglages comme à l'origine, si vous supprimez le réchauffeur de ligne, il faut faire un pont entre les bornes 3 et 8.
La pression à 10 bars me semble insuffisante, il est possible que la flamme "décroche" et le brûleur se met en sécurité, augmentez la pression au moins à 11 bars, voire 12 sur ce brûleur.
La suppression de la pré-ventilation va encrasser la tête de combustion et le gicleur.
Bon courage. Cordialement.
08 avril 2015 à 16:38
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne brûleur fioul ACV BM1 NL1
Merci BP84
J'avais essayé d'augmenter la pression de la pompe (ce que j'ai omis de dire dans mes posts précédents) mais toujours la même panne.
J'ai un modèle (ancien brûleur ayant le même bloc actif) pour remettre les fils comme à l'origine.
Mais je ferai cela dans quelques temps car je suis pris par le temps et j'ai dû acheter un brûleur d'occasion (qui fonctionne celui-là !!).
Merci pour vos conseils. Dès que j'aurai résolu le problème je ferai un post.
Cordialement.
J'avais essayé d'augmenter la pression de la pompe (ce que j'ai omis de dire dans mes posts précédents) mais toujours la même panne.
J'ai un modèle (ancien brûleur ayant le même bloc actif) pour remettre les fils comme à l'origine.
Mais je ferai cela dans quelques temps car je suis pris par le temps et j'ai dû acheter un brûleur d'occasion (qui fonctionne celui-là !!).
Merci pour vos conseils. Dès que j'aurai résolu le problème je ferai un post.
Cordialement.
08 avril 2015 à 20:04