Bonjour,
Nous avons une chaudière à condensation (fioul) Brotje 22 26 C. Panne de brûleur, erreur 131, il y a 3 semaines.
Le chauffagiste est venu faire l'entretien total. Mais malgré cela elle tombe en panne, nous la remettons en marche, elle repart pour 4 heures et elle s'arrête.
Le chauffagiste a refait les réglages, il a prit les pressions, changé la ligne gicleur et le gicleur ainsi que les électrodes.
Merci pour tous vos conseils. Cordialement.
Nous avons une chaudière à condensation (fioul) Brotje 22 26 C. Panne de brûleur, erreur 131, il y a 3 semaines.
Le chauffagiste est venu faire l'entretien total. Mais malgré cela elle tombe en panne, nous la remettons en marche, elle repart pour 4 heures et elle s'arrête.
Le chauffagiste a refait les réglages, il a prit les pressions, changé la ligne gicleur et le gicleur ainsi que les électrodes.
Merci pour tous vos conseils. Cordialement.
07 mars 2020 à 16:01
Forum chauffage réponse 1
Chaudière à condensation Brotje 22 26 C panne brûleur
Bonjour,
Le code défaut E131 correspond à un dysfonctionnement de votre brûleur (celui-ci peut faire jusqu'à 5 tentatives avant de se mettre en défaut E131). Suite aux différentes interventions sur votre brûleur, votre chauffagiste a-t-il fait des mesures consignées sur ces rapports d'interventions :
- Quelle est la dépression d'aspiration du fioul ?
- Quelles sont les pressions de pulvérisation en puissance mini et puissance maxi ?
- Quelle est la marque et le type de gicleur monté sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- La tête de combustion et la cellule sont-elles propre, bien remontées et bien réglées ?
- Quels sont les résultats des analyses de combustions (mini et maxi) ?
- Quelles sont les valeurs de votre alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Quel est le type et la marque du pot filtre externe à la chaudière ?
- Quel est le type d'alimentation de ce pot filtre (mono tube, bitubes) ?
- Le niveau de fioul reste-t-il stable au démarrage du brûleur et en fonctionnement ?
- Le condenseur de votre chaudière est-il propre ?
- Quel est le type de raccordement de l'évacuation des fumées (cheminée, ventouse...) ?
Si vous avez des rapports de visites et des tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous également nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code défaut E131 correspond à un dysfonctionnement de votre brûleur (celui-ci peut faire jusqu'à 5 tentatives avant de se mettre en défaut E131). Suite aux différentes interventions sur votre brûleur, votre chauffagiste a-t-il fait des mesures consignées sur ces rapports d'interventions :
- Quelle est la dépression d'aspiration du fioul ?
- Quelles sont les pressions de pulvérisation en puissance mini et puissance maxi ?
- Quelle est la marque et le type de gicleur monté sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- La tête de combustion et la cellule sont-elles propre, bien remontées et bien réglées ?
- Quels sont les résultats des analyses de combustions (mini et maxi) ?
- Quelles sont les valeurs de votre alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Quel est le type et la marque du pot filtre externe à la chaudière ?
- Quel est le type d'alimentation de ce pot filtre (mono tube, bitubes) ?
- Le niveau de fioul reste-t-il stable au démarrage du brûleur et en fonctionnement ?
- Le condenseur de votre chaudière est-il propre ?
- Quel est le type de raccordement de l'évacuation des fumées (cheminée, ventouse...) ?
Si vous avez des rapports de visites et des tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous également nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2020 à 20:26
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 4. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 6. Fiabilité chaudière condensation plus solaire ROTEX
- N°1341 : Bonjour. Quelqu'un connait-il le système solaire Rotex combiné avec chaudière à condensation Rotex ? Que pensez-vous de cette marque ? Merci.
- 7. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
- N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
- 8. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 9. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 10. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite