Chaudière à condensation Brotje 22 26 C panne brûleur
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
20373
Question Forum Chauffage : Chaudière à condensation Brotje 22 26 C panne brûleur
Bonjour,
Nous avons une chaudière à condensation (fioul) Brotje 22 26 C. Panne de brûleur, erreur 131, il y a 3 semaines.
Le chauffagiste est venu faire l'entretien total. Mais malgré cela elle tombe en panne, nous la remettons en marche, elle repart pour 4 heures et elle s'arrête.
Le chauffagiste a refait les réglages, il a prit les pressions, changé la ligne gicleur et le gicleur ainsi que les électrodes.
Merci pour tous vos conseils. Cordialement.
Nous avons une chaudière à condensation (fioul) Brotje 22 26 C. Panne de brûleur, erreur 131, il y a 3 semaines.
Le chauffagiste est venu faire l'entretien total. Mais malgré cela elle tombe en panne, nous la remettons en marche, elle repart pour 4 heures et elle s'arrête.
Le chauffagiste a refait les réglages, il a prit les pressions, changé la ligne gicleur et le gicleur ainsi que les électrodes.
Merci pour tous vos conseils. Cordialement.
07 mars 2020 à 16:01
Forum chauffage réponse 1
Chaudière à condensation Brotje 22 26 C panne brûleur
Bonjour,
Le code défaut E131 correspond à un dysfonctionnement de votre brûleur (celui-ci peut faire jusqu'à 5 tentatives avant de se mettre en défaut E131). Suite aux différentes interventions sur votre brûleur, votre chauffagiste a-t-il fait des mesures consignées sur ces rapports d'interventions :
- Quelle est la dépression d'aspiration du fioul ?
- Quelles sont les pressions de pulvérisation en puissance mini et puissance maxi ?
- Quelle est la marque et le type de gicleur monté sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- La tête de combustion et la cellule sont-elles propre, bien remontées et bien réglées ?
- Quels sont les résultats des analyses de combustions (mini et maxi) ?
- Quelles sont les valeurs de votre alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Quel est le type et la marque du pot filtre externe à la chaudière ?
- Quel est le type d'alimentation de ce pot filtre (mono tube, bitubes) ?
- Le niveau de fioul reste-t-il stable au démarrage du brûleur et en fonctionnement ?
- Le condenseur de votre chaudière est-il propre ?
- Quel est le type de raccordement de l'évacuation des fumées (cheminée, ventouse...) ?
Si vous avez des rapports de visites et des tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous également nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code défaut E131 correspond à un dysfonctionnement de votre brûleur (celui-ci peut faire jusqu'à 5 tentatives avant de se mettre en défaut E131). Suite aux différentes interventions sur votre brûleur, votre chauffagiste a-t-il fait des mesures consignées sur ces rapports d'interventions :
- Quelle est la dépression d'aspiration du fioul ?
- Quelles sont les pressions de pulvérisation en puissance mini et puissance maxi ?
- Quelle est la marque et le type de gicleur monté sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- La tête de combustion et la cellule sont-elles propre, bien remontées et bien réglées ?
- Quels sont les résultats des analyses de combustions (mini et maxi) ?
- Quelles sont les valeurs de votre alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Quel est le type et la marque du pot filtre externe à la chaudière ?
- Quel est le type d'alimentation de ce pot filtre (mono tube, bitubes) ?
- Le niveau de fioul reste-t-il stable au démarrage du brûleur et en fonctionnement ?
- Le condenseur de votre chaudière est-il propre ?
- Quel est le type de raccordement de l'évacuation des fumées (cheminée, ventouse...) ?
Si vous avez des rapports de visites et des tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous également nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2020 à 20:26