Flexible retour fuel chaudière Chappée Farea HTE
Actuellement
24 580
questions dans le
forum chauffage
Questions Réponses Chauffage 1
Flexible retour fuel chaudière Chappée Farea HTE
Bonjour,
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Merci de nous rejoindre sur le site. Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, puissance et numéro de série de votre brûleur ?
- Type de raccordement de l'évacuation des fumées ?
- Longueur totale des conduits ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Avez-vous la notice technique de cette chaudière pour répondre à ces questions ?
Cette chaudière est très technique et il faut impérativement respecter les préconisations d'installation et d'utilisation (alimentation en fioul, raccordement des fumées et d'air de combustion, raccordement électrique, paramétrage de la régulation).
Comme évoqué sur LBC vous avez une chaudière de 35 kWs, avec normalement un brûleur de 35 kWs mais avec un bloc piston (insert de pompe) rouge donc pour un brûleur de 25 kWs ce qui n'est pas normal.
Entre les deux puissances disponible de ces brûleurs, bien qu'ils se ressemblent en apparence, il y a des différences sur les éléments suivants :
- Le bloc piston qui est noir pour une 35 kWs et rouge pour une 25 kWs,
- Le diffuseur d'air (accroche flamme) qui n'a pas les mêmes ouvertures pour une 25 ou 35 kWs,
- Le déflecteur de tuyère et la côte de recirculation qui est différent entre une 25 et 35 kWs,
Il faut impérativement que ces éléments correspondent aux données techniques du constructeur sinon vous risquez de grosses dégradations de votre tête de combustion, électrode d'allumage, sonde de ionisation, isolant de porte sans compter les pannes répétitives.
Pour ce qui est de la fuite sur le flexible de retour, si cette fuite n'existe qu'à l'ouverture de la porte, quelle disparait une fois la porte fermée et que la fuite n'existe pas lorsque le brûleur et en fonctionnement : il n'y a rien d'anormal.
Où se trouve cette fuite sur le flexible ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Merci de nous rejoindre sur le site. Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, puissance et numéro de série de votre brûleur ?
- Type de raccordement de l'évacuation des fumées ?
- Longueur totale des conduits ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Avez-vous la notice technique de cette chaudière pour répondre à ces questions ?
Cette chaudière est très technique et il faut impérativement respecter les préconisations d'installation et d'utilisation (alimentation en fioul, raccordement des fumées et d'air de combustion, raccordement électrique, paramétrage de la régulation).
Comme évoqué sur LBC vous avez une chaudière de 35 kWs, avec normalement un brûleur de 35 kWs mais avec un bloc piston (insert de pompe) rouge donc pour un brûleur de 25 kWs ce qui n'est pas normal.
Entre les deux puissances disponible de ces brûleurs, bien qu'ils se ressemblent en apparence, il y a des différences sur les éléments suivants :
- Le bloc piston qui est noir pour une 35 kWs et rouge pour une 25 kWs,
- Le diffuseur d'air (accroche flamme) qui n'a pas les mêmes ouvertures pour une 25 ou 35 kWs,
- Le déflecteur de tuyère et la côte de recirculation qui est différent entre une 25 et 35 kWs,
Il faut impérativement que ces éléments correspondent aux données techniques du constructeur sinon vous risquez de grosses dégradations de votre tête de combustion, électrode d'allumage, sonde de ionisation, isolant de porte sans compter les pannes répétitives.
Pour ce qui est de la fuite sur le flexible de retour, si cette fuite n'existe qu'à l'ouverture de la porte, quelle disparait une fois la porte fermée et que la fuite n'existe pas lorsque le brûleur et en fonctionnement : il n'y a rien d'anormal.
Où se trouve cette fuite sur le flexible ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 janvier 2025 à 16:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 2. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 5. Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible
- N°20842 : Bonjour, J'ai une chaudière à Gaz Chappée commandée par un boitier de commande HTE. La chaudière fonctionne parfaitement : eau chaude plus chauffage. Le boitier de commande fonctionnait parfaitement également ; Suite à...
- 6. Erreur E 128 sur chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE
- N°10981 : Bonjour, ma chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE de fin 2005 qui se met en sécurité E 128 en mode chauffage et ne redémarre pas. L'extracteur et la vanne gaz ont été changés, le réparateur me dit que c'est...
- 7. Fuite échangeur chaudière Chappée Bora HTE
- N°22458 : Bonjour. Je me permets de solliciter votre attention et vos avis concernant un souci sur ma chaudière à condensation fioul. Il s'agit d'une Chappée Bora HTE 26 kW datant de 2012. Depuis quelques jours, suite au...
- 8. Aide réglage chaudière Chappée HTE
- N°19795 : Bonjour. Je cherche une personne qui peut m'aider à régler correctement ma chaudière Chappée HTE si le membre VETC peut m'aider car il a l'air de bien connaitre cette marque. Merci.
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 10. Plus de chauffage chaudière Chappée initia + compact HTE
- N°23885 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Initia + Compact HTE a été installée fin 2021. J'ai souvent rencontré des problèmes et les techniciens qui sont intervenus ne semblaient pas très compétents. Depuis hier, je n'ai plus...
- 11. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
- N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite