FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


22133

Question Forum Chauffage : Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R

RADEN
Membre inscrit
RADEN
12 messages
Bonjour.

En consultant ma doc du brûleur Chappée installé sur ma chaudière STYX DGTB 21 je m'aperçois que la pression de fioul doit être réglée à 8 bars fioul réchauffé ce qui est le cas.
Il y a quelques temps un vérificateur est venu pour un contrôle général et me l'a réglée à 10 bars, ce qui n'est pas conforme à la doc, il m'a précisé que c'était les normes anti pollution européenne.
La chaudière fonctionne correctement, un peu plus de bruit, la flamme est un peu "agitée" jaune orangée, peu de résidu au ramonage.
Je n'ai pas mesuré la température des fumées. J'ai un gicleur Delavan EN 0.50 W 60°.
Dois-je remettre la pression fioul à 8 bars comme sur la doc ?
Autre question, ma pression d'eau de chauffage varie de 0,8 bars à 2 bars selon la T° est-ce normal malgré le ballon compensateur qui régule la pression est-il HS ??
Merci d'avance pour toutes vos réponses éclairées.

Bien cordialement.
Raymond
06 avril 2022 à 16:43
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

La pression de pulvérisation du fioul n'a rien à voir avec les normes anti pollution.
Selon la puissance absorbée et la puissance restituée de votre chaudière il faut adapter la puissance flamme de votre brûleur en jouant sur deux points :
- Le choix du gicleur (marque, type, modèle),
- La pression de pulvérisation de la pompe fioul.

Il est préférable de diminuer la taille du gicleur (exemple passez d'un 0.60 à un 0.50) et d'augmenter la pression de pulvérisation pour obtenir un brouillard de fioul avec des gouttelettes plus fines (exemple passez de 10 à 12 Bars).
Pour ce qui est du bruit de fonctionnement ou du bruit de la flamme il suffit de remplacer votre gicleur DELAVAN 0.50/60° W par un modèle DELAVAN 0.50/60° E.

Pour votre vase d'expansion il faut vérifier sa pression de gonflage (à froid et à vide) et s'assurer que la membrane n'est pas poreuse.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 avril 2022 à 15:11
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R

RADEN
Membre inscrit
RADEN
12 messages
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre réponse.

Je suis actuellement à 8 bars de pression de fioul comme prévu par la doc Chappée. Puis-je néanmoins remonter à 10 bars ?
J'ai un Delavan EN 0.50 60 ° W qui est apparemment "tout usage" comme ILS disent.
La doc me préconise un Danfoss 45 ou 60 ° Type B.
Vous me préconisez un Modèle E, je vais donc essayer à la prochaine révision.
J'ai un peu diminué l'arrivée d'air, la flamme est claire orangé et plus stable, le bruit est un peu moindre.
Mais, j'ai un peu peur de "calaminer".
La flamme a priori pas fumeuse. Mais je ne peux pas mesurer la température des fumées.
Merci de l'info pour le compensateur je vais faire attention et surveiller la pression ; et le changer si ça ne va pas.
Merci encore de vos infos précieuses.
Cordialement.
Raymond
07 avril 2022 à 15:29
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R

RADEN
Membre inscrit
RADEN
12 messages
Rebonjour.
Je viens de voir ça sur internet.

Gicleur Delavan Type E pulvérisation semi creux.
Compatible en remplacement des gicleurs :
Citation :
DANFOSS B.
Vos informations sont top pour le Danfoss B (préconisation Chappée)
Je vais donc remplacer.
Merci.
Cordialement. Raymond
07 avril 2022 à 15:44
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Toutes les informations contenues dans les tableaux de correspondance sont fausses si ce tableau ne tient pas compte du sens de rotation de la pulvérisation du fioul que génère un gicleur.
Pour information un gicleur DANFOSS et un gicleur DELAVAN tournent en sens opposé.

Sur votre brûleur, un CHAPPEE type CF4R, vous devez n'utiliser que du DELAVAN...

Sur un brûleur propre, nettoyé, dégraissé, poser un gicleur DELAVAN 0.50/60°W, vérifiez bien le point zéro de votre réglage d'air secondaire (en position 0 la tête doit bien être fermée) ensuite calez un réglage de 2 sur le volet d'air (primaire) et un réglage à 2 sur la ligne gicleur (air secondaire) et votre brûleur sera pré réglé et vous aurez :
- Une flamme jaune éclairante,
- Un smoke proche de 1.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
12 avril 2022 à 12:22
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R

RADEN
Membre inscrit
RADEN
12 messages
Bonjour VETC.

Merci pour toutes vos infos et excusez moi du retard de réponse.
Je ne comprends pas les différents sens de rotation du fioul brûleur.
Je suis doté d'un Delavan 0,50 X60° type W pression 8 bars fioul réchauffé réglage ligne fioul 1,6 et air primaire sur 2.
Je ne sais pas où est l'air secondaire comment le régler.
Puis-je avoir des précisions sur vos réglages ?
Merci.
Bien cordialement.
Raymond
15 avril 2022 à 15:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 2. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 3. Réglage brûleur fioul
    N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
  • 4. Réglage brûleur chaudière fioul
    N°2287 : Bonjour, J'ai une chaudière équipée d'un brûleur Olymp ancien. Un professionnel est venu pour l'entretenir et voyant qu'elle dégageait beaucoup trop de Co, il a fait un réglage étrange : il a reculé à fond le gicleur...
  • 5. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 7. Réglage brûleur fioul
    N°546 : Comment changer un gicleur de brûleur et ensuite régler celui-ci ?
  • 8. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
    N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
  • 9. Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ?
    N°20043 : Bonjour, Suite à des problèmes de mise en sécurité (C61=erreur brûleur) sur ma chaudière Chappée Bora 30CI, et comme le chauffagiste ne trouve pas la solution, j'ai mis la main à la pâte (ou plutôt dans le...
  • 10. Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul
    N°19397 : Bonjour, J'ai un vrai problème, je n'arrive pas à régler mon brûleur fioul. Explication : mon brûleur est un 726 Vi FB avec un gicleur de 0.5/80°. Ma chaudière est une Idéal Standard à condensation. Mon analyseur de...
>>> Résultats suivants pour : Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere inoxbullerjan poele a boisbonne annee 2012 bonne et heureuse annsortie ventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite