Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
16515
Problème évacuation chaudière : Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Bonjour,
Possédant une chaudière Fioul Basse Température, depuis quelques temps de l'eau suinte à chaque joint du conduit inox (cheminée inox MetalTherm Ext : 200, Int : 130).
J'aimerais savoir si cela vient de la différence de température qu'il y a entre l'extérieur du conduit (2 degrés) et l'intérieur de ce dernier (température des fumées délivrée par la chaudière.
Cela est-il normal ?
Avec mes remerciements.
Cordialement.
Voir photo.
P. S. : Je précise qu'il y a un tubage gainé souple à l'intérieur du conduit inox.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Possédant une chaudière Fioul Basse Température, depuis quelques temps de l'eau suinte à chaque joint du conduit inox (cheminée inox MetalTherm Ext : 200, Int : 130).
J'aimerais savoir si cela vient de la différence de température qu'il y a entre l'extérieur du conduit (2 degrés) et l'intérieur de ce dernier (température des fumées délivrée par la chaudière.
Cela est-il normal ?
Avec mes remerciements.
Cordialement.
Voir photo.
P. S. : Je précise qu'il y a un tubage gainé souple à l'intérieur du conduit inox.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 janvier 2014 à 16:26
Evacuation chaudière réponse 1
Invité

Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Invité

Bonsoir,
Rien d'étonnant avec une chaudière basse température.
Si cela vous est possible il serait bien d'inverser le sens des tuyaux (la tête en bas).
C'est ce que l'on fait pour éviter que la condensation ne ressorte. Cordialement.
Rien d'étonnant avec une chaudière basse température.
Si cela vous est possible il serait bien d'inverser le sens des tuyaux (la tête en bas).
C'est ce que l'on fait pour éviter que la condensation ne ressorte. Cordialement.
26 janvier 2014 à 02:55
Evacuation chaudière réponse 2
Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Bonjour, Merci pour votre réponse.
Cela fait plus de 20 ans que cette chaudière Viessmann Vitola Biferal est en fonctionnement sans aucun suintement et depuis l'année dernière le suintement est apparu...
Quant à changer le sens des tuyaux cela reste possible à condition de démonter 9m de tuyaux dont 6 m dans les combles non chauffés.
Ce travail est réalisable plutôt l'été. Je pensais plutôt à un problème de réglage chaudière....
Cordialement.
Cela fait plus de 20 ans que cette chaudière Viessmann Vitola Biferal est en fonctionnement sans aucun suintement et depuis l'année dernière le suintement est apparu...
Quant à changer le sens des tuyaux cela reste possible à condition de démonter 9m de tuyaux dont 6 m dans les combles non chauffés.
Ce travail est réalisable plutôt l'été. Je pensais plutôt à un problème de réglage chaudière....
Cordialement.
27 janvier 2014 à 09:35
Evacuation chaudière réponse 3
Invité

Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Invité

Tel que vous décrivez votre installation ce n'est pas étonnant.
Vous pouvez toujours faire effectuer un réglage avec une température de sortie des gaz brûlés en hausse, mais vous consommerez plus. Peut-être qu'avant les réglages étaient moins précis du fait d'un technicien différent et d'un manque d'appareil ? Vu la hauteur du conduit, ça doit condenser pas mal en effet. Cordialement.
Vous pouvez toujours faire effectuer un réglage avec une température de sortie des gaz brûlés en hausse, mais vous consommerez plus. Peut-être qu'avant les réglages étaient moins précis du fait d'un technicien différent et d'un manque d'appareil ? Vu la hauteur du conduit, ça doit condenser pas mal en effet. Cordialement.
27 janvier 2014 à 21:50
Evacuation chaudière réponse 4
Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Bonjour,
Je me suis aperçu qu'à la sortie de la chaudière basse température, la pente du conduit de fumée penchait du côté du conduit vertical (voir photo).
Est-ce normal pour cette chaudière...
Avec mes remerciements.
Cordialement.

Je me suis aperçu qu'à la sortie de la chaudière basse température, la pente du conduit de fumée penchait du côté du conduit vertical (voir photo).
Est-ce normal pour cette chaudière...
Avec mes remerciements.
Cordialement.

31 janvier 2014 à 17:56
Evacuation chaudière réponse 5
Invité

Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Invité

Bonsoir, cela n'a pas d'importance, pour si peu. Un cône de purge aurait été préférable à la place du tampon de visite.
Cela aurait permis de récupérer les condensats.
Cordialement.
Cela aurait permis de récupérer les condensats.
Cordialement.
31 janvier 2014 à 18:17
Evacuation chaudière réponse 6
Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Merci pour ce complément d'information.
Donc il me reste à trouver un technicien connaissant ce modèle de chaudière car deux techniciens d'entreprise différentes sont passés sans succès...
Me trouvant dans la région de Thionville 57100, les techniciens sont nombreux mais il semblerait que les jeunes générations ne connaissent pas très bien ces produits.
Cordialement.
Donc il me reste à trouver un technicien connaissant ce modèle de chaudière car deux techniciens d'entreprise différentes sont passés sans succès...
Me trouvant dans la région de Thionville 57100, les techniciens sont nombreux mais il semblerait que les jeunes générations ne connaissent pas très bien ces produits.
Cordialement.
31 janvier 2014 à 19:42