Bonjour,
Possédant une chaudière Fioul Basse Température, depuis quelques temps de l'eau suinte à chaque joint du conduit inox (cheminée inox MetalTherm Ext : 200, Int : 130).
J'aimerais savoir si cela vient de la différence de température qu'il y a entre l'extérieur du conduit (2 degrés) et l'intérieur de ce dernier (température des fumées délivrée par la chaudière.
Cela est-il normal ?
Avec mes remerciements.
Cordialement.
Voir photo.
P. S. : Je précise qu'il y a un tubage gainé souple à l'intérieur du conduit inox.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Possédant une chaudière Fioul Basse Température, depuis quelques temps de l'eau suinte à chaque joint du conduit inox (cheminée inox MetalTherm Ext : 200, Int : 130).
J'aimerais savoir si cela vient de la différence de température qu'il y a entre l'extérieur du conduit (2 degrés) et l'intérieur de ce dernier (température des fumées délivrée par la chaudière.
Cela est-il normal ?
Avec mes remerciements.
Cordialement.
Voir photo.
P. S. : Je précise qu'il y a un tubage gainé souple à l'intérieur du conduit inox.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 janvier 2014 à 16:26
Evacuation chaudière réponse 1
Invité

Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Invité

Bonsoir,
Rien d'étonnant avec une chaudière basse température.
Si cela vous est possible il serait bien d'inverser le sens des tuyaux (la tête en bas).
C'est ce que l'on fait pour éviter que la condensation ne ressorte. Cordialement.
Rien d'étonnant avec une chaudière basse température.
Si cela vous est possible il serait bien d'inverser le sens des tuyaux (la tête en bas).
C'est ce que l'on fait pour éviter que la condensation ne ressorte. Cordialement.
26 janvier 2014 à 02:55
Evacuation chaudière réponse 2
Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Bonjour, Merci pour votre réponse.
Cela fait plus de 20 ans que cette chaudière Viessmann Vitola Biferal est en fonctionnement sans aucun suintement et depuis l'année dernière le suintement est apparu...
Quant à changer le sens des tuyaux cela reste possible à condition de démonter 9m de tuyaux dont 6 m dans les combles non chauffés.
Ce travail est réalisable plutôt l'été. Je pensais plutôt à un problème de réglage chaudière....
Cordialement.
Cela fait plus de 20 ans que cette chaudière Viessmann Vitola Biferal est en fonctionnement sans aucun suintement et depuis l'année dernière le suintement est apparu...
Quant à changer le sens des tuyaux cela reste possible à condition de démonter 9m de tuyaux dont 6 m dans les combles non chauffés.
Ce travail est réalisable plutôt l'été. Je pensais plutôt à un problème de réglage chaudière....
Cordialement.
27 janvier 2014 à 09:35
Evacuation chaudière réponse 3
Invité

Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Invité

Tel que vous décrivez votre installation ce n'est pas étonnant.
Vous pouvez toujours faire effectuer un réglage avec une température de sortie des gaz brûlés en hausse, mais vous consommerez plus. Peut-être qu'avant les réglages étaient moins précis du fait d'un technicien différent et d'un manque d'appareil ? Vu la hauteur du conduit, ça doit condenser pas mal en effet. Cordialement.
Vous pouvez toujours faire effectuer un réglage avec une température de sortie des gaz brûlés en hausse, mais vous consommerez plus. Peut-être qu'avant les réglages étaient moins précis du fait d'un technicien différent et d'un manque d'appareil ? Vu la hauteur du conduit, ça doit condenser pas mal en effet. Cordialement.
27 janvier 2014 à 21:50
Evacuation chaudière réponse 4
Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Bonjour,
Je me suis aperçu qu'à la sortie de la chaudière basse température, la pente du conduit de fumée penchait du côté du conduit vertical (voir photo).
Est-ce normal pour cette chaudière...
Avec mes remerciements.
Cordialement.

Je me suis aperçu qu'à la sortie de la chaudière basse température, la pente du conduit de fumée penchait du côté du conduit vertical (voir photo).
Est-ce normal pour cette chaudière...
Avec mes remerciements.
Cordialement.

31 janvier 2014 à 17:56
Evacuation chaudière réponse 5
Invité

Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Invité

Bonsoir, cela n'a pas d'importance, pour si peu. Un cône de purge aurait été préférable à la place du tampon de visite.
Cela aurait permis de récupérer les condensats.
Cordialement.
Cela aurait permis de récupérer les condensats.
Cordialement.
31 janvier 2014 à 18:17
Evacuation chaudière réponse 6
Problème suintement eau sur cheminée inox MetalTherm
Merci pour ce complément d'information.
Donc il me reste à trouver un technicien connaissant ce modèle de chaudière car deux techniciens d'entreprise différentes sont passés sans succès...
Me trouvant dans la région de Thionville 57100, les techniciens sont nombreux mais il semblerait que les jeunes générations ne connaissent pas très bien ces produits.
Cordialement.
Donc il me reste à trouver un technicien connaissant ce modèle de chaudière car deux techniciens d'entreprise différentes sont passés sans succès...
Me trouvant dans la région de Thionville 57100, les techniciens sont nombreux mais il semblerait que les jeunes générations ne connaissent pas très bien ces produits.
Cordialement.
31 janvier 2014 à 19:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 2. conseils installation raccord insert et cheminée
- N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
- 3. Problème mauvaise odeur cheminée
- N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
- 4. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
- 5. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 6. Fuite d'eau conduit cheminée
- N°2213 : Bonjour, je viens d'installer un poêle sur un conduit, ma tête de cheminée ne dispose pas de chapeau (de protection), hier soir nous avons eu un orage et de l'eau est arrivée jusqu'au foyer du poêle, je cherche donc à...
- 7. Insert de cheminée avec échangeur à eau et Chaudière
- N°6051 : Insert de cheminée avec échangeur à eau cohabitant avec chaudière existante Brötje Jai eu une discutions avec mon chauffagiste Il me déconseille de faire installer un insert avec échangeur à eau car il dit quil faut...
- 8. Chaudière de cheminée
- N°592 : J'envisage de faire installer dans une cheminée existante une chaudière de cheminée de marque GODIN, réf. 5152. J'aimerais avoir l'avis des personnes qui sont déjà équipées de ce genre d'installation. Internet du fabricant :...
- 9. Problème odeurs de cheminée
- N°2344 : Bonjour, j'ai une cheminée Brisach avec un foyer en pierres réfractaires depuis 3 ans. Maison neuve, tubée en céramique. Lorsqu'elle chauffe assez fort, il s'en dégage des odeurs souffrées (genre vomi) très âcres. Pas de...
- 10. Problème goudron excessif cheminée chaudière
- N°5503 : Bonjour. Notre cheminée chaudière goudronne excessivement malgré l'utilisation d'un bois bien sec. La température ne monte jamais à plus de 50°. Y a-t-il une solution pour remédier à ce problème ? Merci. Laurence
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite