Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23189
Questions Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1
Bonjour.
Sur ma chaudière gaz De Dietrich (Modulens AGC), j'ai le message d'erreur "Entrée Bl OUV M2 1"
Cette chaudière est connectée au préparateur solaire d'ECS De Dietrich Trio DT 350.
Suite à ce message, l'ECS était arrêté.
J'ai passé du modifier le paramètre ENT.BL a Arrêt Chauffage pour retrouver l'ECS.
Dans le manuel j'ai un code erreur qui se rapproche, mais pas "M2 1."
B10 / B11 : BL.ENT.BL OUV. - Entrée BL sur le bornier de la carte PCU est ouverte
Vérifier contact branché sur l’entrée BL
Vérifier le paramètre ENT.BL (voir : Menu #PRIMAIRE P.INSTAL)
Mauvaise connexion : vérifier le câblage.
Savez-vous d'où vient le problème ?
Rien détecté de spécial. La pression est à 2 bars sur le préparateur.
Merci.
Sur ma chaudière gaz De Dietrich (Modulens AGC), j'ai le message d'erreur "Entrée Bl OUV M2 1"
Cette chaudière est connectée au préparateur solaire d'ECS De Dietrich Trio DT 350.
Suite à ce message, l'ECS était arrêté.
J'ai passé du modifier le paramètre ENT.BL a Arrêt Chauffage pour retrouver l'ECS.
Dans le manuel j'ai un code erreur qui se rapproche, mais pas "M2 1."
B10 / B11 : BL.ENT.BL OUV. - Entrée BL sur le bornier de la carte PCU est ouverte
Vérifier contact branché sur l’entrée BL
Vérifier le paramètre ENT.BL (voir : Menu #PRIMAIRE P.INSTAL)
Mauvaise connexion : vérifier le câblage.
Savez-vous d'où vient le problème ?
Rien détecté de spécial. La pression est à 2 bars sur le préparateur.
Merci.
11 mai 2023 à 00:03
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ou les deux) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon vos différentes réponses l'origine de ce défaut peut-être différent !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ou les deux) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon vos différentes réponses l'origine de ce défaut peut-être différent !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage.
11 mai 2023 à 11:58
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1
Bonjour. Voici les éléments que je connais.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière : chaudière De Dietrich Modulens AGC35 a condensation, de 2019 + préparateur solaire De Dietrich Trio DT 350.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ou les deux) ? : plancher chauffant.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? je ne sais pas.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? non.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ? thermostat d'ambiance radio AD284/A252.
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? entrée.
- Région : Occitanie.
- 250 m².
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? : gaz de ville.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière : chaudière De Dietrich Modulens AGC35 a condensation, de 2019 + préparateur solaire De Dietrich Trio DT 350.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ou les deux) ? : plancher chauffant.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? je ne sais pas.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? non.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ? thermostat d'ambiance radio AD284/A252.
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? entrée.
- Région : Occitanie.
- 250 m².
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? : gaz de ville.
11 mai 2023 à 13:31
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1
Bonsoir.
Merci pour votre retour d'infos.
Comme vous êtes sur un plancher chauffant vous devriez avoir :
- Une sonde extérieure AD251/AD252 (obligatoire selon normes et CSTB),
- Un aquastat de sécurité à réarmement manuel limitant la température de départ à 50/55°C (obligatoire selon normes et CSTB),
C'est probablement ce dernier qui doit vous créer l'erreur BL OUV M 1.
N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Comme vous êtes sur un plancher chauffant vous devriez avoir :
- Une sonde extérieure AD251/AD252 (obligatoire selon normes et CSTB),
- Un aquastat de sécurité à réarmement manuel limitant la température de départ à 50/55°C (obligatoire selon normes et CSTB),
C'est probablement ce dernier qui doit vous créer l'erreur BL OUV M 1.
N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 mai 2023 à 19:35
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1
Bonjour.
Je viens de le refaire, je n'avais pas dû appuyer assez fort, et le message est parti !
Problème résolu.
Par contre pourquoi est-ce que ça se désarme ?
Je viens de le refaire, je n'avais pas dû appuyer assez fort, et le message est parti !
Problème résolu.
Par contre pourquoi est-ce que ça se désarme ?
12 mai 2023 à 00:50
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1
Bonsoir,
Si cette sécurité se déclenche c'est qu'il existe une anomalie de fonctionnement sur votre installation :
- Mauvais paramétrage de votre régulation,
- Mauvais emplacement de cette sécurité,
- Mauvais raccordement hydraulique sur votre installation.
Comme demandé dans mes précédents posts : envoyez-nous des photos !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si cette sécurité se déclenche c'est qu'il existe une anomalie de fonctionnement sur votre installation :
- Mauvais paramétrage de votre régulation,
- Mauvais emplacement de cette sécurité,
- Mauvais raccordement hydraulique sur votre installation.
Comme demandé dans mes précédents posts : envoyez-nous des photos !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 mai 2023 à 19:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 2. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 3. Problème ionisation Erreur L36 chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60
- N°21402 : Bonjour à tous. Après lecture des 10 questions/réponses concernant ce code erreur et une multitude de recherche sur le net avec découverte du manuel SAV De Dietrich pour ma chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60. Je n'arrive...
- 4. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 5. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 6. Erreur b chaudière De Dietrich Twineo EGC 25
- N°23902 : Bonjour, J'ai un code erreur qui s'affiche toutes les 10 secondes avec la lettre b, j'ai un logo avec une trompette et quand j'appuie dessus, il me demande de rentrer un code avec une valeur entre 0 et 999... J'ai lu la...
- 7. Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
- N°23769 : Bonjour à tous. J'ai le code erreur E07 qui s'affiche sur ma chaudière De Dietrich MCX 24/28 Quand je tire l'eau chaude à fond baignoire et douche, au bout d'une minute elle se coupe, la température départ à la...
- 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 9. Message erreur STB CHAUD chaudière De Dietrich Elidens
- N°22814 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich Elidens dtg 1300 eco nox plus v130 et régulièrement j'ai le message d'erreur : STB CHAUD qui apparait et met la chaudière en sécurité, elle ne fonctionne plus. En plein hiver c'est...
- 10. Code Erreur E03 chaudière De Dietrich Zena Econox
- N°21986 : Bonjour. Je possède une chaudière De Dietrich, modèle Zena Econox XS MSX 24 MI, avec il me semble, une sortie cheminée. Cette chaudière a été achetée il y a un seulement et elle m'a été installée par un installateur...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite