Bonjour.
Sur ma chaudière gaz De Dietrich (Modulens AGC), j'ai le message d'erreur "Entrée Bl OUV M2 1"
Cette chaudière est connectée au préparateur solaire d'ECS De Dietrich Trio DT 350.
Suite à ce message, l'ECS était arrêté.
J'ai passé du modifier le paramètre ENT.BL a Arrêt Chauffage pour retrouver l'ECS.
Dans le manuel j'ai un code erreur qui se rapproche, mais pas "M2 1."
B10 / B11 : BL.ENT.BL OUV. - Entrée BL sur le bornier de la carte PCU est ouverte
Vérifier contact branché sur l’entrée BL
Vérifier le paramètre ENT.BL (voir : Menu #PRIMAIRE P.INSTAL)
Mauvaise connexion : vérifier le câblage.
Savez-vous d'où vient le problème ?
Rien détecté de spécial. La pression est à 2 bars sur le préparateur.
Merci.
Sur ma chaudière gaz De Dietrich (Modulens AGC), j'ai le message d'erreur "Entrée Bl OUV M2 1"
Cette chaudière est connectée au préparateur solaire d'ECS De Dietrich Trio DT 350.
Suite à ce message, l'ECS était arrêté.
J'ai passé du modifier le paramètre ENT.BL a Arrêt Chauffage pour retrouver l'ECS.
Dans le manuel j'ai un code erreur qui se rapproche, mais pas "M2 1."
B10 / B11 : BL.ENT.BL OUV. - Entrée BL sur le bornier de la carte PCU est ouverte
Vérifier contact branché sur l’entrée BL
Vérifier le paramètre ENT.BL (voir : Menu #PRIMAIRE P.INSTAL)
Mauvaise connexion : vérifier le câblage.
Savez-vous d'où vient le problème ?
Rien détecté de spécial. La pression est à 2 bars sur le préparateur.
Merci.
11 mai 2023 à 00:03
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ou les deux) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon vos différentes réponses l'origine de ce défaut peut-être différent !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ou les deux) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon vos différentes réponses l'origine de ce défaut peut-être différent !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage.
11 mai 2023 à 11:58
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1
Bonjour. Voici les éléments que je connais.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière : chaudière De Dietrich Modulens AGC35 a condensation, de 2019 + préparateur solaire De Dietrich Trio DT 350.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ou les deux) ? : plancher chauffant.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? je ne sais pas.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? non.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ? thermostat d'ambiance radio AD284/A252.
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? entrée.
- Région : Occitanie.
- 250 m².
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? : gaz de ville.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière : chaudière De Dietrich Modulens AGC35 a condensation, de 2019 + préparateur solaire De Dietrich Trio DT 350.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ou les deux) ? : plancher chauffant.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? je ne sais pas.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? non.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ? thermostat d'ambiance radio AD284/A252.
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? entrée.
- Région : Occitanie.
- 250 m².
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? : gaz de ville.
11 mai 2023 à 13:31
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1
Bonsoir.
Merci pour votre retour d'infos.
Comme vous êtes sur un plancher chauffant vous devriez avoir :
- Une sonde extérieure AD251/AD252 (obligatoire selon normes et CSTB),
- Un aquastat de sécurité à réarmement manuel limitant la température de départ à 50/55°C (obligatoire selon normes et CSTB),
C'est probablement ce dernier qui doit vous créer l'erreur BL OUV M 1.
N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Comme vous êtes sur un plancher chauffant vous devriez avoir :
- Une sonde extérieure AD251/AD252 (obligatoire selon normes et CSTB),
- Un aquastat de sécurité à réarmement manuel limitant la température de départ à 50/55°C (obligatoire selon normes et CSTB),
C'est probablement ce dernier qui doit vous créer l'erreur BL OUV M 1.
N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 mai 2023 à 19:35
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1
Bonjour.
Je viens de le refaire, je n'avais pas dû appuyer assez fort, et le message est parti !
Problème résolu.
Par contre pourquoi est-ce que ça se désarme ?
Je viens de le refaire, je n'avais pas dû appuyer assez fort, et le message est parti !
Problème résolu.
Par contre pourquoi est-ce que ça se désarme ?
12 mai 2023 à 00:50
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich message erreur Entrée Bl OUV M2 1
Bonsoir,
Si cette sécurité se déclenche c'est qu'il existe une anomalie de fonctionnement sur votre installation :
- Mauvais paramétrage de votre régulation,
- Mauvais emplacement de cette sécurité,
- Mauvais raccordement hydraulique sur votre installation.
Comme demandé dans mes précédents posts : envoyez-nous des photos !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si cette sécurité se déclenche c'est qu'il existe une anomalie de fonctionnement sur votre installation :
- Mauvais paramétrage de votre régulation,
- Mauvais emplacement de cette sécurité,
- Mauvais raccordement hydraulique sur votre installation.
Comme demandé dans mes précédents posts : envoyez-nous des photos !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.