Bonjour.
Le ballon thermodynamique Airwell TDF 190 – 300 ELEO 300L
s'est mis en erreur protection et je cherche une aide pour la réparation
Il a affiché
Code 11 du manuel : Alarme : haute température de l'eau supérieure à 50°C
Code 12 du manuel : « unité en erreur / protection)
Le code E8 "Erreur dispersion électrique"
Si le circuit d'induction du courant PCB détecte que la différence entre L et N est > 14mA, le système le considère comme une erreur de dispersion électrique.
J'ai coupé le courant du ballon et reprogrammé sur une température de 49°C
Il a redémarré "normalement ?" en chauffe jusqu'à 49°C
J'ai retrouvé l'eau chaude
Mais il est actuellement à une température de 35°C et ne redémarre plus.
Merci de votre aide
Le ballon thermodynamique Airwell TDF 190 – 300 ELEO 300L
s'est mis en erreur protection et je cherche une aide pour la réparation
Il a affiché
Code 11 du manuel : Alarme : haute température de l'eau supérieure à 50°C
Code 12 du manuel : « unité en erreur / protection)
Le code E8 "Erreur dispersion électrique"
Si le circuit d'induction du courant PCB détecte que la différence entre L et N est > 14mA, le système le considère comme une erreur de dispersion électrique.
J'ai coupé le courant du ballon et reprogrammé sur une température de 49°C
Il a redémarré "normalement ?" en chauffe jusqu'à 49°C
J'ai retrouvé l'eau chaude
Mais il est actuellement à une température de 35°C et ne redémarre plus.
Merci de votre aide
02 mars 2024 à 11:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Ballon thermodynamique Airwell erreur E8
Bonjour.
La température de consigne de stockage de 49/50°C est trop basse : elle devrait être de 55°C.
Si vous avez un défaut E11 liée à un surchauffe de la température haute de votre ballon alors que cette dernière est de 50°C c'est que la température de consigne max n'est pas bien paramétrée.
Votre installation comporte-t-elle un mitigeur de sécurité en sortie de ballon , sur la distribution de l'eau chaude sanitaire ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La température de consigne de stockage de 49/50°C est trop basse : elle devrait être de 55°C.
Si vous avez un défaut E11 liée à un surchauffe de la température haute de votre ballon alors que cette dernière est de 50°C c'est que la température de consigne max n'est pas bien paramétrée.
Votre installation comporte-t-elle un mitigeur de sécurité en sortie de ballon , sur la distribution de l'eau chaude sanitaire ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.