Bonjour à tous.
Je me permets de relancer le sujet sur une autre question.
J'ai cette satanée erreur E164 qui apparait régulièrement sur ma chaudière chaudière Chappée Initia 3.33.
J'ai suivi pas mal de conseils concernant le pressostat.
Pour finalement en venir à l'analyse électronique de son comportement.
J'ai donc mis en parallèle du contact sec un multimètre en position Voltmètre DC.
Je constate donc que la fermeture de contact est bien réalisée mais j'ai quand même l'erreur E164.
Est-ce que quelqu'un aurait les plans de la LMU34 de Siemens ?
J'aimerai essayer de remonter le circuit pour voir où la panne arrive.
Merci d'avance. Si vous avez d'autres pistes je suis preneur aussi.
Je me permets de relancer le sujet sur une autre question.
J'ai cette satanée erreur E164 qui apparait régulièrement sur ma chaudière chaudière Chappée Initia 3.33.
J'ai suivi pas mal de conseils concernant le pressostat.
Pour finalement en venir à l'analyse électronique de son comportement.
J'ai donc mis en parallèle du contact sec un multimètre en position Voltmètre DC.
Je constate donc que la fermeture de contact est bien réalisée mais j'ai quand même l'erreur E164.
Est-ce que quelqu'un aurait les plans de la LMU34 de Siemens ?
J'aimerai essayer de remonter le circuit pour voir où la panne arrive.
Merci d'avance. Si vous avez d'autres pistes je suis preneur aussi.
06 janvier 2019 à 16:25
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Erreur E164 chaudière Chappée Initia 3.33
Bonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques sur votre installation ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne à pression différentielle ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipé d'une sonde d'ambiance ?
Lorsque vous expliquez que vous mettez un voltmètre sur le contact sec, vous parlez de quel contact (C & NO ou C & NC) ?
Vous parlez d'une étude de sont comportement mais de quel contact parlez-vous :
- Pressostat différentiel d'air ?
- Pressostat différentiel d'eau ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques sur votre installation ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne à pression différentielle ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipé d'une sonde d'ambiance ?
Lorsque vous expliquez que vous mettez un voltmètre sur le contact sec, vous parlez de quel contact (C & NO ou C & NC) ?
Vous parlez d'une étude de sont comportement mais de quel contact parlez-vous :
- Pressostat différentiel d'air ?
- Pressostat différentiel d'eau ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 22:32
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Erreur E164 chaudière Chappée Initia 3.33
Bonjour,
Il s'agit de la Chappée INITIA DUO 3.33 installée en 2008.
Elle utilisait pour l'eau chaude et quand elle est dans ce monde elle n'a aucun souci, et en mode chauffage pour 4 radiateurs dont 3 équipés de thermostatique.
Elle est effectivement équipée d'une sonde extérieure que j'ai trouvé en panne (30° extérieur constamment) je l'ai donc remplacée par une résistance directement sur le bornier de la carte qui me permet de simuler une température de 7° et je vois donc les radiateurs chauffer lorsqu'ils sont en demande et que la chaudière n'est pas en E164.
Je la changerai une fois que la chaudière sera dépannée.
Je n'ai pas de sonde d'ambiance juste un thermostat à contact sec qui pilote le démarrage.
Pour la vanne à pression différentielle je ne sais pas de quoi il s'agit.
Pour le contact il s'agit du contact NO du pressostat différentiel d'eau. On y détecte une tension d'environ 7 Vdc lorsque le contact est ouvert et donc pas de circulation et forcement 0VDC lorsqu'il est fermé.
Cordialement.
Il s'agit de la Chappée INITIA DUO 3.33 installée en 2008.
Elle utilisait pour l'eau chaude et quand elle est dans ce monde elle n'a aucun souci, et en mode chauffage pour 4 radiateurs dont 3 équipés de thermostatique.
Elle est effectivement équipée d'une sonde extérieure que j'ai trouvé en panne (30° extérieur constamment) je l'ai donc remplacée par une résistance directement sur le bornier de la carte qui me permet de simuler une température de 7° et je vois donc les radiateurs chauffer lorsqu'ils sont en demande et que la chaudière n'est pas en E164.
Je la changerai une fois que la chaudière sera dépannée.
Je n'ai pas de sonde d'ambiance juste un thermostat à contact sec qui pilote le démarrage.
Pour la vanne à pression différentielle je ne sais pas de quoi il s'agit.
Pour le contact il s'agit du contact NO du pressostat différentiel d'eau. On y détecte une tension d'environ 7 Vdc lorsque le contact est ouvert et donc pas de circulation et forcement 0VDC lorsqu'il est fermé.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 07:49
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Erreur E164 chaudière Chappée Initia 3.33
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Pour faire simple et compte tenu de vos derniers éléments je commence à comprendre l'apparition de ce code défaut E164 :
- Vous avez une chaudière d'une puissance de 28 Kws de puissance maxi chauffage et une puissance mini chauffage de 9.7 Kws,
- La pompe qui équipe cette chaudière est prévue pour faire circuler le débit correspondant au 28 Kws.
Or vous n'avez que 4 radiateurs (radiateurs qui doivent représenter à eux quatre 3 à 5 Kws) qui font que votre installation de chauffage est inférieure à la puissance mini possible de la chaudière : débit d'eau trop faible pour la pompe de la chaudière. En plus 3 des ces radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques : donc qui peuvent potentiellement se trouver fermés en même temps.
Il resterait donc un seul radiateur pour passer le débit de 9.7 Kws dans un seul radiateur alors qu'on n'y arrive déjà pas dans 4 radiateurs : Comment voulez-vous que votre chaudière ne se mette pas en défaut E164 !!!
Il faut impérativement mettre en place une vanne de décharge (ou vanne à pression différentielle) pour permettre à votre pompe de chaudière de pousser dans votre installation le minimum de débit correspondant au 9.7 Kws.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pour faire simple et compte tenu de vos derniers éléments je commence à comprendre l'apparition de ce code défaut E164 :
- Vous avez une chaudière d'une puissance de 28 Kws de puissance maxi chauffage et une puissance mini chauffage de 9.7 Kws,
- La pompe qui équipe cette chaudière est prévue pour faire circuler le débit correspondant au 28 Kws.
Or vous n'avez que 4 radiateurs (radiateurs qui doivent représenter à eux quatre 3 à 5 Kws) qui font que votre installation de chauffage est inférieure à la puissance mini possible de la chaudière : débit d'eau trop faible pour la pompe de la chaudière. En plus 3 des ces radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques : donc qui peuvent potentiellement se trouver fermés en même temps.
Il resterait donc un seul radiateur pour passer le débit de 9.7 Kws dans un seul radiateur alors qu'on n'y arrive déjà pas dans 4 radiateurs : Comment voulez-vous que votre chaudière ne se mette pas en défaut E164 !!!
Il faut impérativement mettre en place une vanne de décharge (ou vanne à pression différentielle) pour permettre à votre pompe de chaudière de pousser dans votre installation le minimum de débit correspondant au 9.7 Kws.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2019 à 19:40
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Erreur E164 chaudière Chappée Initia 3.33
Cqfd. J'ai fait une extension de la maison et j'en ai profité pour mettre la climatisation sur l'extension et sur la pièce principale de la maison je n'avais gardé le chauffage au gaz que pour les anciennes chambres.
Je vais ré-ouvrir les radiateurs de la pièce principale pour valider ceci.
Merci d' avance. Je reposterai demain soir le résultat.
Je vais ré-ouvrir les radiateurs de la pièce principale pour valider ceci.
Merci d' avance. Je reposterai demain soir le résultat.
07 janvier 2019 à 22:11
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Erreur E164 chaudière Chappée Initia 3.33
Bonsoir.
24 heures que la chaudière tourne sans souci.
Le problème venait bien du fait de la coupure de pression par les thermostatiques.
J'ai de plus constaté que le radiateur qui pouvait servir de délestage, celui de la sdb, était bloqué en position fermée car le robinet plastique était cassé à la jonction de la tige d'ouverture.
Je ne l'avais pas vu avant car le problème de sonde extérieure faisait que l'eau ne chauffe pas et je me suis ensuite focalisé sur l'erreur E164.
Je garde quand même l'idée de compléter mon circuit par une vanne de pression différentielle pour protéger la pompe.
J'ai aussi changé le condensateur de filtrage qui était limité en capacité. 0.400 micro mesuré pour 0,680 prévu.
On ne sait jamais.
Merci de votre aide sur le coup. Très sympa de pouvoir compter sur des gens efficaces comme vous. À bientôt.
24 heures que la chaudière tourne sans souci.
Le problème venait bien du fait de la coupure de pression par les thermostatiques.
J'ai de plus constaté que le radiateur qui pouvait servir de délestage, celui de la sdb, était bloqué en position fermée car le robinet plastique était cassé à la jonction de la tige d'ouverture.
Je ne l'avais pas vu avant car le problème de sonde extérieure faisait que l'eau ne chauffe pas et je me suis ensuite focalisé sur l'erreur E164.
Je garde quand même l'idée de compléter mon circuit par une vanne de pression différentielle pour protéger la pompe.
J'ai aussi changé le condensateur de filtrage qui était limité en capacité. 0.400 micro mesuré pour 0,680 prévu.
On ne sait jamais.
Merci de votre aide sur le coup. Très sympa de pouvoir compter sur des gens efficaces comme vous. À bientôt.
08 janvier 2019 à 22:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 2. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Problème chaudière Chappée Initia 2 28 FF HTE affiche erreur E 168
- N°10669 : Bonjour, j'ai une chaudière Chappée Initia 2.28 FF HTE, problème elle affiche l'erreur E 168 qui apparait, et elle n'est pas répertoriée dans le livret, merci de me renseigner.
- 5. Erreur E168 sur chaudière Chappée Initia
- N°10501 : Bonjour, J'ai une chaudière Chappée Initia 2.28 FF HTE, problème elle affiche l'erreur E 168 qui apparait, et elle n'est pas répertoriée dans la doc ? Merci pour un petit coup de pouce.
- 6. Erreur E133 chaudière Chappée ECS Initia Plus Compact 2.28 HTE
- N°20349 : Bonjour. Je voudrais un peu d'aide car j'ai ma chaudière qui est tombée en panne. Elle a 2 ans et elle n'est plus sous garantie. Pourriez-vous m'aider à la dépanner. Je vous envoie quelques photos. J'ai lu sur le forum...
- 7. Problème code erreur E10 chaudière Chappée initia 2.24 cf
- N°15313 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Chappée initia 2.24 cf, le code erreur E10 s'est déclenché, j'ai remis en pression à 1.5 bars. La chaudière s'étant mise en route, la pression est montée à 2.8 bars et j'ai...
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 9. Plus de chauffage chaudière Chappée initia + compact HTE
- N°23885 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Initia + Compact HTE a été installée fin 2021. J'ai souvent rencontré des problèmes et les techniciens qui sont intervenus ne semblaient pas très compétents. Depuis hier, je n'ai plus...
- 10. Erreur 625 sur chaudière Chappée Initia
- N°19699 : Bonjour, Ce matin, pas d'eau chaude chez moi. La chaudière Chappée Initia indique que le brûleur ne peut pas démarrer à cause d'une erreur 625 (quand je passe dans l'écran d'anomalies avec la touche "i/E"). L'anomalie...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite