FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre Astro81

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit Astro81 sur le forum Chauffage

Astro81
a posté 4 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonsoir.
24 heures que la chaudière tourne sans souci.
Le problème venait bien du fait de la coupure de pression par les thermostatiques.
J'ai de plus constaté que le radiateur qui pouvait servir de délestage, celui de la sdb, était bloqué en position fermée car le robinet plastique était cassé à la jonction de la tige d'ouverture.
Je ne l'avais pas vu avant car le problème de sonde extérieure faisait que l'eau ne chauffe pas et je me suis ensuite focalisé sur l'erreur E164.
Je garde quand même l'idée de compléter mon circuit par une vanne de pression différentielle pour protéger la pompe.
J'ai aussi changé le condensateur de filtrage qui était limité en capacité. 0.400 micro mesuré pour 0,680 prévu.
On ne sait jamais.
Merci de votre aide sur le coup. Très sympa de pouvoir compter sur des gens efficaces comme vous. À bientôt.
08 janvier 2019 à 22:00
forum consulter ce sujet Erreur E164 chaudière Chappée Initia 3.33

Cqfd. J'ai fait une extension de la maison et j'en ai profité pour mettre la climatisation sur l'extension et sur la pièce principale de la maison je n'avais gardé le chauffage au gaz que pour les anciennes chambres.
Je vais ré-ouvrir les radiateurs de la pièce principale pour valider ceci.
Merci d' avance. Je reposterai demain soir le résultat.
07 janvier 2019 à 22:11
forum consulter ce sujet Erreur E164 chaudière Chappée Initia 3.33

Publicité

Bonjour,

Il s'agit de la Chappée INITIA DUO 3.33 installée en 2008.
Elle utilisait pour l'eau chaude et quand elle est dans ce monde elle n'a aucun souci, et en mode chauffage pour 4 radiateurs dont 3 équipés de thermostatique.
Elle est effectivement équipée d'une sonde extérieure que j'ai trouvé en panne (30° extérieur constamment) je l'ai donc remplacée par une résistance directement sur le bornier de la carte qui me permet de simuler une température de 7° et je vois donc les radiateurs chauffer lorsqu'ils sont en demande et que la chaudière n'est pas en E164.
Je la changerai une fois que la chaudière sera dépannée.
Je n'ai pas de sonde d'ambiance juste un thermostat à contact sec qui pilote le démarrage.
Pour la vanne à pression différentielle je ne sais pas de quoi il s'agit.

Pour le contact il s'agit du contact NO du pressostat différentiel d'eau. On y détecte une tension d'environ 7 Vdc lorsque le contact est ouvert et donc pas de circulation et forcement 0VDC lorsqu'il est fermé.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 07:49
forum consulter ce sujet Erreur E164 chaudière Chappée Initia 3.33

Bonjour à tous.

Je me permets de relancer le sujet sur une autre question.
J'ai cette satanée erreur E164 qui apparait régulièrement sur ma chaudière chaudière Chappée Initia 3.33.
J'ai suivi pas mal de conseils concernant le pressostat.
Pour finalement en venir à l'analyse électronique de son comportement.
J'ai donc mis en parallèle du contact sec un multimètre en position Voltmètre DC.
Je constate donc que la fermeture de contact est bien réalisée mais j'ai quand même l'erreur E164.
Est-ce que quelqu'un aurait les plans de la LMU34 de Siemens ?
J'aimerai essayer de remonter le circuit pour voir où la panne arrive.
Merci d'avance. Si vous avez d'autres pistes je suis preneur aussi.
06 janvier 2019 à 16:25
forum consulter ce sujet Erreur E164 chaudière Chappée Initia 3.33