Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux Celtic
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19733
Question Forum Chauffage : Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux Celtic
Bonjour,
J'ai une chaudière à condensation Chaffoteaux Celtic 2.20 FF turbo HPS reliée à un plancher chauffant
La température est régulée actuellement par une vanne 4 voies motorisée et reliée à un thermostat filaire.
M'absentant souvent, je voudrais pouvoir contrôler mon chauffage à distance et je suis tombé sur le thermostat Netatmo
Sur ma chaudière il y a deux bornes pour installer un thermostat d'ambiance, elles sont actuellement pontées.
J'ai fait un essai en déconnectant le shunt et ai constaté que le thermostat arrêtait le circulateur ainsi que le ventilateur d'extraction.
Je voudrais éviter cela car comme ma chaudière se remet en route toutes les 3 minutes environ, les redémarrages vont fatiguer les moteurs.
Dans son fonctionnement actuel le thermostat de la chaudière n'agit que sur la mise en route du brûleur, le circulateur tourne en permanence ainsi que l'extracteur à vitesse réduite.
Ma question est la suivante, puis-je brancher un fil du thermostat sur le fil de sortie du réglage de température de la chaudière qui comporte 3 fils : +,- et sortie et l'autre serait branché sur le moins.
Merci de me donner votre avis.
J'ai une chaudière à condensation Chaffoteaux Celtic 2.20 FF turbo HPS reliée à un plancher chauffant
La température est régulée actuellement par une vanne 4 voies motorisée et reliée à un thermostat filaire.
M'absentant souvent, je voudrais pouvoir contrôler mon chauffage à distance et je suis tombé sur le thermostat Netatmo
Sur ma chaudière il y a deux bornes pour installer un thermostat d'ambiance, elles sont actuellement pontées.
J'ai fait un essai en déconnectant le shunt et ai constaté que le thermostat arrêtait le circulateur ainsi que le ventilateur d'extraction.
Je voudrais éviter cela car comme ma chaudière se remet en route toutes les 3 minutes environ, les redémarrages vont fatiguer les moteurs.
Dans son fonctionnement actuel le thermostat de la chaudière n'agit que sur la mise en route du brûleur, le circulateur tourne en permanence ainsi que l'extracteur à vitesse réduite.
Ma question est la suivante, puis-je brancher un fil du thermostat sur le fil de sortie du réglage de température de la chaudière qui comporte 3 fils : +,- et sortie et l'autre serait branché sur le moins.
Merci de me donner votre avis.
07 janvier 2019 à 18:01
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux Celtic
Bonsoir,
Pour commencer pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Avant de pouvoir vous venir en aide et selon le descriptif que vous nous faite de votre installation il existe des incohérences sur cette dernière :
- Une chaudière type condensation ne peut-être raccordée sur un plancher chauffant que si cette dernière est capable de pouvoir limiter (de manière automatique et non modifiable) sa température de départ à 50°C :
cette génération de chaudière ne respecte pas cette obligation !!!
- Une vanne 3 ou 4 voies équipant une plancher chauffant doit être motorisée et pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure, avec une fonction de limitation de la température de départ à 50°C plus une sécurité de surchauffe à 55°C à réarmement manuel : cette même vanne ne peut pas être pilotée par un thermostat d'ambiance !!!
Votre installation actuelle ne permet pas le raccordement ni l'usage d'un thermostat d'ambiance connecté type NETATMO, de plus ce type de thermostat n'est pas compatible avec les chaudières condensation nouvelle génération qui elles peuvent être raccordées directement sur un plancher chauffant (2tant équipées d'une sonde extérieure : elles modules à la fois la température de départ vers le plancher, la puissance de leur brûleur et respectent toutes les normes d'usage d'un plancher chauffant).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Avant de pouvoir vous venir en aide et selon le descriptif que vous nous faite de votre installation il existe des incohérences sur cette dernière :
- Une chaudière type condensation ne peut-être raccordée sur un plancher chauffant que si cette dernière est capable de pouvoir limiter (de manière automatique et non modifiable) sa température de départ à 50°C :
cette génération de chaudière ne respecte pas cette obligation !!!
- Une vanne 3 ou 4 voies équipant une plancher chauffant doit être motorisée et pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure, avec une fonction de limitation de la température de départ à 50°C plus une sécurité de surchauffe à 55°C à réarmement manuel : cette même vanne ne peut pas être pilotée par un thermostat d'ambiance !!!
Votre installation actuelle ne permet pas le raccordement ni l'usage d'un thermostat d'ambiance connecté type NETATMO, de plus ce type de thermostat n'est pas compatible avec les chaudières condensation nouvelle génération qui elles peuvent être raccordées directement sur un plancher chauffant (2tant équipées d'une sonde extérieure : elles modules à la fois la température de départ vers le plancher, la puissance de leur brûleur et respectent toutes les normes d'usage d'un plancher chauffant).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2019 à 20:06
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux Celtic
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
Ma chaudière date effectivement de 1995... et ne dispose pas de régulation intégrée hormis le réglage de la température interne, voir doc jointe.
Je ne m'en sers pas pour l'eau chaude sanitaire.
Depuis le début, le chauffage est régulé par une vanne 4 voies motorisée.
Au départ cette vanne était pilotée par un boitier Honeywell avec capteur de température extérieur, capteur de température sur le départ vers le plancher, horloge et choix de courbes de température.
Ces courbes étaient mal adaptées car leur pente étaient trop raides et je n'étais pas satisfait de la régulation.
Ma chaudière fonctionne presque toujours au minimum de son potentiomètre de réglage de température soit une eau au départ à environ 35°, le retour est à 27°.
Depuis deux ans, la vanne est pilotée par un thermostat Siemens REV 33 (doc jointe) situé dans ma pièce à vivre.
Je suis satisfait du résultat, la vanne se ferme progressivement quand la température demandée de la pièce est atteinte.
Je peux programmer des absences et abaisser la température pendant une durée programmée.
L'inconvénient est que je ne sais pas si mon chauffage fonctionne correctement pendant mes absences, et ne peut modifier à distance mon temps d'absence.
Ce que me permettrait de faire un thermostat connecté qui agirait sur le fil central du potentiomètre (photo jointe réf 2203 dans doc chaudière de réglage de la température chaudière mettant en route le brûleur ou pas à la température de 35°).
Comme je garderais ma régulation actuelle, j'aurais une double sécurité : celle de la chaudière réglée à 35° et celle de la vanne qui se fermera une fois la température de la maison atteinte.
Cordialement.
celtic turbo 2.20 ff hps.pdf
regulateur chaudiere.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ma chaudière date effectivement de 1995... et ne dispose pas de régulation intégrée hormis le réglage de la température interne, voir doc jointe.
Je ne m'en sers pas pour l'eau chaude sanitaire.
Depuis le début, le chauffage est régulé par une vanne 4 voies motorisée.
Au départ cette vanne était pilotée par un boitier Honeywell avec capteur de température extérieur, capteur de température sur le départ vers le plancher, horloge et choix de courbes de température.
Ces courbes étaient mal adaptées car leur pente étaient trop raides et je n'étais pas satisfait de la régulation.
Ma chaudière fonctionne presque toujours au minimum de son potentiomètre de réglage de température soit une eau au départ à environ 35°, le retour est à 27°.
Depuis deux ans, la vanne est pilotée par un thermostat Siemens REV 33 (doc jointe) situé dans ma pièce à vivre.
Je suis satisfait du résultat, la vanne se ferme progressivement quand la température demandée de la pièce est atteinte.
Je peux programmer des absences et abaisser la température pendant une durée programmée.
L'inconvénient est que je ne sais pas si mon chauffage fonctionne correctement pendant mes absences, et ne peut modifier à distance mon temps d'absence.
Ce que me permettrait de faire un thermostat connecté qui agirait sur le fil central du potentiomètre (photo jointe réf 2203 dans doc chaudière de réglage de la température chaudière mettant en route le brûleur ou pas à la température de 35°).
Comme je garderais ma régulation actuelle, j'aurais une double sécurité : celle de la chaudière réglée à 35° et celle de la vanne qui se fermera une fois la température de la maison atteinte.
Cordialement.
celtic turbo 2.20 ff hps.pdf
regulateur chaudiere.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2019 à 08:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
- N°19263 : Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle MX2 COMFORT 24 CF, qui sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage individuel au gaz en appartement. Jusqu'alors elle n'était raccordée à aucun...
- 2. Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux mira c Green
- N°23274 : Bonjour. J’ai récupéré un thermostat Netatmo dans ma maison il est installé une chaudière Chaffoteaux mira c Green basique, est-ce qu’il est possible de l’installer dessus sachant que j’ai déjà un thermostat...
- 3. Raccordement thermostat chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic TIG RSc
- N°18215 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide pour le raccordement d'un thermostat Netatmo à une chaudière Celtic TIG RSc dont voici la notice : Mais je n'ai pas le même bornier (évidemment) qu'indiqué page 3. Sur ma...
- 4. Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet
- N°19941 : Bonjour En faisant réaliser une intervention à mon domicile, la personne m'a installé aussi mon thermostat Netatmo sur ma chaudière Hydroconfort 80.450 Classic 23kW. Je ne connais pas la date de fabrication, mais ça me...
- 5. Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°19738 : Bonjour tout le monde. Je viens d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière au fioul au sous sol qui n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance, je viens de faire l’acquisition d'un thermostat...
- 6. Connexion thermostat Netatmo chaudière Frisquet Hydroconfort
- N°21406 : Bonjour à tous. Le mois dernier j'ai fait monter une chaudière Frisquet Hydroconfort COND 20 80 VISIO. Je voudrais monter un thermostat Netatmo avec le câble de raccordement externe REF : F3AA41241. Je n'arrive pas à...
- 7. Notice thermostat ambiance Chaffoteaux
- N°6476 : Bonjour. Je viens d'emménager et je n'ai pas la notice pour utiliser le thermostat d'ambiance (voir photo jointe) pour une chaudière gaz Chaffoteaux modèle Elexia F II. Merci pour la réponse.
- 8. Branchement thermostat sans fil Chaffoteaux et Maury Celtic 2 23 FF HPS
- N°11673 : J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.23 FF HPS et je souhaiterais poser un thermostat sans fil avec un branchement 2 fils. Est-ce possible et où brancher mon thermostat sur la chaudière ? Quelle marque de thermostat...
- 9. Cherche notice chaudière Chaffoteaux celtic
- N°2826 : Je recherche une notice d'utilisation pour une chaudière Chaffoteaux celtic rsc 1.20, la chaudière ne fonctionne pas quand j'ouvre les robinets des radiateurs (pas de chauffage, ou quand elle est décidée mais pas souvent) ;...
- 10. Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS
- N°22174 : Bonjour. J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS. Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite