Bonjour.
Une chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE, code erreur 160E.
Le ventilateur fonctionne correctement, mais la vitesse de ventilation visualisée est 0.
Je suppose mal fonction du tachymètre.
Impossible de faire "reset"
Si quelqu'un a un avis, merci d'avance.
Une chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE, code erreur 160E.
Le ventilateur fonctionne correctement, mais la vitesse de ventilation visualisée est 0.
Je suppose mal fonction du tachymètre.
Impossible de faire "reset"
Si quelqu'un a un avis, merci d'avance.
03 novembre 2022 à 11:21
Conseils 1 forum chauffage dépannage chaudières
Code erreur 160E chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE
Bonjour.
Votre défaut E 160 indique une "vitesse du ventilateur non atteinte" ce qui veut dire que :
- Soit votre ventilateur est HS,
- Soit la liaison entre le ventilateur et la carte électronique est défectueuse,
- Soit la carte LMU est HS,
Faite intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière, pour qu'il réalise un diagnostic et un devis de réparation. Faite également une déclaration à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de la garantie "dégâts électriques".
Le remplacement d'une de ces pièces implique le reparamétrage de votre chaudière ainsi qu'une analyse de combustion min et maxi.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre défaut E 160 indique une "vitesse du ventilateur non atteinte" ce qui veut dire que :
- Soit votre ventilateur est HS,
- Soit la liaison entre le ventilateur et la carte électronique est défectueuse,
- Soit la carte LMU est HS,
Faite intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière, pour qu'il réalise un diagnostic et un devis de réparation. Faite également une déclaration à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de la garantie "dégâts électriques".
Le remplacement d'une de ces pièces implique le reparamétrage de votre chaudière ainsi qu'une analyse de combustion min et maxi.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
03 novembre 2022 à 14:49
Conseils 2 forum chauffage dépannage chaudières
Code erreur 160E chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Le ventilateur fonctionne correctement.
Je pense à la liaison entre le ventilateur et la carte (tachymètre).
Que pensez-vous du fait que le"reset" ne fonctionne pas ?
Je suis capable de remplacer une pièce défectueuse moi-même et de réinitialiser la chaudière.
Merci de votre conseil, je demande à mon assurance.
Cordialement.
Merci de votre réponse.
Le ventilateur fonctionne correctement.
Je pense à la liaison entre le ventilateur et la carte (tachymètre).
Que pensez-vous du fait que le"reset" ne fonctionne pas ?
Je suis capable de remplacer une pièce défectueuse moi-même et de réinitialiser la chaudière.
Merci de votre conseil, je demande à mon assurance.
Cordialement.
03 novembre 2022 à 16:43
Conseils 3 forum chauffage dépannage chaudières
Code erreur 160E chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE
Bonjour.
Je confirme c’était bien l'extracteur / ventilateur à remplacer.
Tout ça à cause d'un tachymètre mal conçu.
Ça permet de dépenser 300 euros à cause d'un "ingénieur" incapable.
Je confirme c’était bien l'extracteur / ventilateur à remplacer.
Tout ça à cause d'un tachymètre mal conçu.
Ça permet de dépenser 300 euros à cause d'un "ingénieur" incapable.
08 novembre 2022 à 14:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
- N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
- 4. Problème chaudière Chappée Initia 2 28 FF HTE affiche erreur E 168
- N°10669 : Bonjour, j'ai une chaudière Chappée Initia 2.28 FF HTE, problème elle affiche l'erreur E 168 qui apparait, et elle n'est pas répertoriée dans le livret, merci de me renseigner.
- 5. Erreur E 128 sur chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE
- N°10981 : Bonjour, ma chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE de fin 2005 qui se met en sécurité E 128 en mode chauffage et ne redémarre pas. L'extracteur et la vanne gaz ont été changés, le réparateur me dit que c'est...
- 6. Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128
- N°19639 : Bonjour. Ma chaudière Ideal Standard Zenis 1.28 ff hte s'est mise à me faire des arrêts intempestifs avec code défaut E133 il y a 2 mois, au redémarrage de saison. J'ai suivi les recommandations de nombreuses personnes...
- 7. Code erreur 76 chaudière fioul Idéal Standard Géodis
- N°19905 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul Idéal Standard Géodis CVI 25 de 2001. Lorsque je passe en mode programmation, il s'affiche un code erreur 76. Avec tous mes remerciements.
- 8. Erreur E03 chaudière Idéal Standard
- N°19185 : Bonjour J’ai une erreur E03 sur ma chaudière (Idéal Standard zénis ST duo 3.24 CF basse température). Je l’ai plusieurs fois par jour, je suis donc obligé de faire un reset à chaque fois. Il y a quelques semaines...
- 9. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 10. Installation thermostat Netatmo sur Ideal Standard Duo 3.33 FF HTE
- N°21795 : Bonsoir, Je possède actuellement une chaudière à gaz Ideal Standard DUO 3.33 FF HTE (n. Série C0345108) qui doit, je pense, dater de 2009, date de construction de la maison. Le thermostat d'ambiance AVS77 est branché avec...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite