Bonjour.
Une chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE, code erreur 160E.
Le ventilateur fonctionne correctement, mais la vitesse de ventilation visualisée est 0.
Je suppose mal fonction du tachymètre.
Impossible de faire "reset"
Si quelqu'un a un avis, merci d'avance.
Une chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE, code erreur 160E.
Le ventilateur fonctionne correctement, mais la vitesse de ventilation visualisée est 0.
Je suppose mal fonction du tachymètre.
Impossible de faire "reset"
Si quelqu'un a un avis, merci d'avance.
03 novembre 2022 à 11:21
Conseils 1 forum chauffage dépannage chaudières
Code erreur 160E chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE
Bonjour.
Votre défaut E 160 indique une "vitesse du ventilateur non atteinte" ce qui veut dire que :
- Soit votre ventilateur est HS,
- Soit la liaison entre le ventilateur et la carte électronique est défectueuse,
- Soit la carte LMU est HS,
Faite intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière, pour qu'il réalise un diagnostic et un devis de réparation. Faite également une déclaration à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de la garantie "dégâts électriques".
Le remplacement d'une de ces pièces implique le reparamétrage de votre chaudière ainsi qu'une analyse de combustion min et maxi.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre défaut E 160 indique une "vitesse du ventilateur non atteinte" ce qui veut dire que :
- Soit votre ventilateur est HS,
- Soit la liaison entre le ventilateur et la carte électronique est défectueuse,
- Soit la carte LMU est HS,
Faite intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière, pour qu'il réalise un diagnostic et un devis de réparation. Faite également une déclaration à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de la garantie "dégâts électriques".
Le remplacement d'une de ces pièces implique le reparamétrage de votre chaudière ainsi qu'une analyse de combustion min et maxi.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
03 novembre 2022 à 14:49
Conseils 2 forum chauffage dépannage chaudières
Code erreur 160E chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Le ventilateur fonctionne correctement.
Je pense à la liaison entre le ventilateur et la carte (tachymètre).
Que pensez-vous du fait que le"reset" ne fonctionne pas ?
Je suis capable de remplacer une pièce défectueuse moi-même et de réinitialiser la chaudière.
Merci de votre conseil, je demande à mon assurance.
Cordialement.
Merci de votre réponse.
Le ventilateur fonctionne correctement.
Je pense à la liaison entre le ventilateur et la carte (tachymètre).
Que pensez-vous du fait que le"reset" ne fonctionne pas ?
Je suis capable de remplacer une pièce défectueuse moi-même et de réinitialiser la chaudière.
Merci de votre conseil, je demande à mon assurance.
Cordialement.
03 novembre 2022 à 16:43
Conseils 3 forum chauffage dépannage chaudières
Code erreur 160E chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE
Bonjour.
Je confirme c’était bien l'extracteur / ventilateur à remplacer.
Tout ça à cause d'un tachymètre mal conçu.
Ça permet de dépenser 300 euros à cause d'un "ingénieur" incapable.
Je confirme c’était bien l'extracteur / ventilateur à remplacer.
Tout ça à cause d'un tachymètre mal conçu.
Ça permet de dépenser 300 euros à cause d'un "ingénieur" incapable.
08 novembre 2022 à 14:35