Bonjour,
A vous lire, l'installation de ma chaudière n'a effectivement pas été faite dans les normes (je n'étais pas propriétaire à l'époque).
Cependant, ça fait 1 an et demi que j'habite cette maison et je suis vraiment embêté "que" depuis septembre, je n'avais pas ces erreurs et cette "fuite" auparavant (où très très rarement).
Effectivement elle n'est pas été raccordée à une évacuation des eaux usées.
Ce qui m'étonne également c'est que je n'avais aucun échappement d'eau par cette soupape auparavant...
Il est effectivement fort probable que le conduit ne soit pas tubé en inox ... je vais tenter de faire passer un spécialiste prochainement.
Je reviens sur le sujet de mes posts précédents, ce matin, 15°C dans la maison, Erreur E01 cette fois, je redémarre donc la chaudière, erreur E03 puis 5 minutes après erreur E03 de nouveau...
Il y a énormément de vent ce matin, pensez-vous qu'il puisse y avoir un lien ?
Encore merci pour votre aide.
Florent
A vous lire, l'installation de ma chaudière n'a effectivement pas été faite dans les normes (je n'étais pas propriétaire à l'époque).
Cependant, ça fait 1 an et demi que j'habite cette maison et je suis vraiment embêté "que" depuis septembre, je n'avais pas ces erreurs et cette "fuite" auparavant (où très très rarement).
Effectivement elle n'est pas été raccordée à une évacuation des eaux usées.
Ce qui m'étonne également c'est que je n'avais aucun échappement d'eau par cette soupape auparavant...
Il est effectivement fort probable que le conduit ne soit pas tubé en inox ... je vais tenter de faire passer un spécialiste prochainement.
Je reviens sur le sujet de mes posts précédents, ce matin, 15°C dans la maison, Erreur E01 cette fois, je redémarre donc la chaudière, erreur E03 puis 5 minutes après erreur E03 de nouveau...
Il y a énormément de vent ce matin, pensez-vous qu'il puisse y avoir un lien ?
Encore merci pour votre aide.
Florent
18 janvier 2018 à 08:40

Bonjour,
La pression est entre 1,5 et 2 à chaud. Et est en dessous de 1,5 à froid.
La jauge n’est pas graduée de manière précise.
Mais je pense qu’à froid je suis à 1,2 effectivement.
Merci d’avance.
Florent
La pression est entre 1,5 et 2 à chaud. Et est en dessous de 1,5 à froid.
La jauge n’est pas graduée de manière précise.
Mais je pense qu’à froid je suis à 1,2 effectivement.
Merci d’avance.
Florent
15 janvier 2018 à 21:21

Bonjour
Merci encore pour vos aides.
J’ai créé un ouverture de 100, depuis ce moment la chaudière n’est plus tombée en erreur.
Je croise les doigts mais j’ai bien l’impression que le problème venait de là !!!
Par contre, j’ai besoin de votre aide pour un autre sujet.
Ma chaudière rejette de l’eau par la soupape, j’ai changé le vase d’expansion et également la soupape de sécurité.
Cela ne change rien. Elle jette beaucoup d’eau environ 2l par semaine.
J’ai l’impression que le rejet de l’eau se fait uniquement lorsqu’on utilise l’eau chaude (douche ou vaisselle).
Pour info, la pression est correcte entre 1,5 et 2.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance pour votre aide.
Florent
Merci encore pour vos aides.
J’ai créé un ouverture de 100, depuis ce moment la chaudière n’est plus tombée en erreur.
Je croise les doigts mais j’ai bien l’impression que le problème venait de là !!!
Par contre, j’ai besoin de votre aide pour un autre sujet.
Ma chaudière rejette de l’eau par la soupape, j’ai changé le vase d’expansion et également la soupape de sécurité.
Cela ne change rien. Elle jette beaucoup d’eau environ 2l par semaine.
J’ai l’impression que le rejet de l’eau se fait uniquement lorsqu’on utilise l’eau chaude (douche ou vaisselle).
Pour info, la pression est correcte entre 1,5 et 2.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance pour votre aide.
Florent
14 janvier 2018 à 21:11

Bonjour GC,
Je n'ai effectivement pas d'entrée d'air de 100 cm² dans la pièce.
Le problème viendrait donc de là ?
A noter que la pièce n'est jamais fermée car elle est ouverte sur la taille d'une porte vers le salon.
Pour le té, avez-vous un exemple en photo d'une installation aux normes ?
Pour la cheminée, vous trouverez ci-joint la photo du haut de la cheminée en question, qu'en pensez-vous ?
Merci encore pour votre aide.
Florent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je n'ai effectivement pas d'entrée d'air de 100 cm² dans la pièce.
Le problème viendrait donc de là ?
A noter que la pièce n'est jamais fermée car elle est ouverte sur la taille d'une porte vers le salon.
Pour le té, avez-vous un exemple en photo d'une installation aux normes ?
Pour la cheminée, vous trouverez ci-joint la photo du haut de la cheminée en question, qu'en pensez-vous ?
Merci encore pour votre aide.
Florent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 janvier 2018 à 09:02

Bonjour Mario,
Tout d'abord, meilleurs vœux également à vous pour cette nouvelle année !
Et merci de m'aider sur ce sujet.
Vous trouverez ci-joint 2 photos de mon installation.
Pour répondre à vos questions :
- La pièce ou le local où se trouve votre chaudière est-il bien ventilé ?
Il n'y a pas de ventilation dédié mais c'est une cuisine qui a été refaite dans l'extension d'une maison 1930, l'isolation est loin d'être parfaite (verrière), j'en déduis qu'il y a suffisamment de ventilation
- Avez-vous une entrée d'air suffisante si la chaudière est seule dans le local ?
La cuisine est collée au salon avec une ouverture de la taille d'une porte.
- Avez-vous un appareil de cuisson gaz dans la même pièce que la chaudière ?
Non.
- A quelle hauteur se trouve le bas de votre chaudière par rapport au sol ?
1m50
- Votre conduit de cheminée est-il propre ?
Je ne sais pas, la cheminée de la chaudière est reliée à une cheminée qui monte jusqu'au toit (8m environ).
- De quand date le dernier ramonage mécanique de votre conduit de fumées ?
Je ne sais pas, je suis propriétaire depuis juillet 2016.
- Avez-vous vérifié le tirage de votre conduit ?
Non, comment puis-je faire ?
- Avez-vous une bouche d'extraction de VMC dans la même pièce que la chaudière ?
Non.
Merci encore pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Tout d'abord, meilleurs vœux également à vous pour cette nouvelle année !
Et merci de m'aider sur ce sujet.
Vous trouverez ci-joint 2 photos de mon installation.
Pour répondre à vos questions :
- La pièce ou le local où se trouve votre chaudière est-il bien ventilé ?
Il n'y a pas de ventilation dédié mais c'est une cuisine qui a été refaite dans l'extension d'une maison 1930, l'isolation est loin d'être parfaite (verrière), j'en déduis qu'il y a suffisamment de ventilation
- Avez-vous une entrée d'air suffisante si la chaudière est seule dans le local ?
La cuisine est collée au salon avec une ouverture de la taille d'une porte.
- Avez-vous un appareil de cuisson gaz dans la même pièce que la chaudière ?
Non.
- A quelle hauteur se trouve le bas de votre chaudière par rapport au sol ?
1m50
- Votre conduit de cheminée est-il propre ?
Je ne sais pas, la cheminée de la chaudière est reliée à une cheminée qui monte jusqu'au toit (8m environ).
- De quand date le dernier ramonage mécanique de votre conduit de fumées ?
Je ne sais pas, je suis propriétaire depuis juillet 2016.
- Avez-vous vérifié le tirage de votre conduit ?
Non, comment puis-je faire ?
- Avez-vous une bouche d'extraction de VMC dans la même pièce que la chaudière ?
Non.
Merci encore pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 janvier 2018 à 09:46

Bonjour
J’ai une erreur E03 sur ma chaudière (Idéal Standard zénis ST duo 3.24 CF basse température).
Je l’ai plusieurs fois par jour, je suis donc obligé de faire un reset à chaque fois.
Il y a quelques semaines cette erreur apparaissait de temps en temps maintenant c’est plusieurs fois par jour.
J’ai changé la sécurité de débordement mais ça ne change rien.
Pouvez-vous m’aider ? J’en ai marre de me réveiller le matin avec 16 degrés dans la Maison.
Un grand merci pour votre aide !!
Florent
J’ai une erreur E03 sur ma chaudière (Idéal Standard zénis ST duo 3.24 CF basse température).
Je l’ai plusieurs fois par jour, je suis donc obligé de faire un reset à chaque fois.
Il y a quelques semaines cette erreur apparaissait de temps en temps maintenant c’est plusieurs fois par jour.
J’ai changé la sécurité de débordement mais ça ne change rien.
Pouvez-vous m’aider ? J’en ai marre de me réveiller le matin avec 16 degrés dans la Maison.

Un grand merci pour votre aide !!
Florent
03 janvier 2018 à 22:36