Code erreur E28 chaudière De Dietrich MS 24 BIC PLUS
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18970
Question Forum Dépannage Chauffage : Code erreur E28 chaudière De Dietrich MS 24 BIC PLUS
Bonjour.
J'ai eu le code erreur E28 sur ma chaudière, celui ci n'est pas référencé dans la liste des codes erreur De Dietrich.
J'ai eu énormément de mal à faire disparaître ce code.
J'ai du débrancher électriquement la chaudière plusieurs fois avant de pouvoir arriver a la réarmer par le petit bouton R.
Il m'était même impossible de l'éteindre depuis le panneau de commande.
Pouvez vous m'aider a identifier ce code erreur.
D'avance merci.
J.marc
J'ai eu le code erreur E28 sur ma chaudière, celui ci n'est pas référencé dans la liste des codes erreur De Dietrich.
J'ai eu énormément de mal à faire disparaître ce code.
J'ai du débrancher électriquement la chaudière plusieurs fois avant de pouvoir arriver a la réarmer par le petit bouton R.
Il m'était même impossible de l'éteindre depuis le panneau de commande.
Pouvez vous m'aider a identifier ce code erreur.
D'avance merci.
J.marc
11 novembre 2017 à 18:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Code erreur E28 chaudière De Dietrich MS 24 BIC PLUS
Bonjour,
Après m'être adressé directement au SAV De Dietrich, il s'avère que ce code erreur correspond à une surchauffe du corps de chauffe.
Après m'être adressé directement au SAV De Dietrich, il s'avère que ce code erreur correspond à une surchauffe du corps de chauffe.
15 novembre 2017 à 16:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Code erreur E28 chaudière De Dietrich MS 24 BIC PLUS
Et bien non. J'ai eu le même code erreur que vous sur ma chaudière MS24BIC, j'ai aussi appelé De Dietrich, ils m'ont dit comme vous, j'ai donc démonté un échangeur à eau qui n'était pas encrassé, j'ai vérifié toutes les sondes et pour finir j'ai remplacé la carte électronique et magie, tout fonctionne c'est donc la carte électronique qu'il faut changer.
23 novembre 2017 à 12:00
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Code erreur E28 chaudière De Dietrich MS 24 BIC PLUS
Invité

J'ai eu également ce code erreur 028, c’était la sonde CTN départ chauffage qui était décroché du tube.
Après avoir replacé la sonde à sa place, tout est revenu dans l'ordre.
Après avoir replacé la sonde à sa place, tout est revenu dans l'ordre.
21 octobre 2018 à 14:56
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Code erreur E28 chaudière De Dietrich MS 24 BIC PLUS
Bonjour.
Pour les statistiques...
J'ai eu le code erreur E28 sur ma chaudière en décembre 2018, celui-ci n'est pas référencé dans la liste des codes erreur De Dietrich.
Résolu en changeant la carte électronique de régulation.
Cordialement.
LucB
Pour les statistiques...
J'ai eu le code erreur E28 sur ma chaudière en décembre 2018, celui-ci n'est pas référencé dans la liste des codes erreur De Dietrich.
Résolu en changeant la carte électronique de régulation.
Cordialement.
LucB
28 décembre 2020 à 15:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus
- N°19647 : Bonjour à tous. Merci pour toutes les réponses que j'ai pu lire sur votre différents forums mais malheureusement je n'ai pas trouvé la réponse à ma question c'est d'ailleurs la première fois que je vais me poser une...
- 2. Code défaut E35 chaudière De Dietrich Zena 24 MS 24 MI
- N°15501 : Bonjour. J'ai un code défaut E35 sur une chaudière De Dietrich Zena MS 24 MI. Problème parasite à la flamme (ionisation). La machine est neuve, phase neutre bien respectée pour la polarité et circuit terre bien...
- 3. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 5. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
- N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
- 6. Code erreur E26 chaudière De Dietrich MS 24 MI VMC
- N°20518 : Bonjour. J'ai une panne erreur E26, sur ma chaudière De Dietrich MS 24 MI VMC L'entretien a été fait récemment (02/20). Le plombier m'a changé l'échangeur à plaques (y compris pochette de joint) mais la panne...
- 7. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
- N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
- 8. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
- N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
- 9. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 10. Code erreur 04 chaudière gaz MCR 24/28 BIc Plus
- N°20486 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIc Plus a plus de 5 ans et depuis l'été dernier elle affichait environ tous les 15 jours le code E04. Depuis la visite annuelle de fin d'année, le code est apparu plus souvent...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite