Bonjour,
Ma platine display de ma chaudière De Dietrich AGC 25 a cessé de fonctionner, je l'ai donc changée et depuis ce temps là un message d'erreur "BL.S.BALLON B26" est apparu. Alors que j'ai n'ai pas de ballon, la chaudière est utilisée en fonction chauffage uniquement.
Ne sachant pas remettre en config ma chaudière j'ai appelé un chauffagiste. Celui-ci n'a pas réussi à refaire repartir ma chaudière.
Avez-vous une idée de comment faire pour faire disparaitre ce message d'erreur et ainsi faire repartir ma chaudière ?
Merci par avance.
Ma platine display de ma chaudière De Dietrich AGC 25 a cessé de fonctionner, je l'ai donc changée et depuis ce temps là un message d'erreur "BL.S.BALLON B26" est apparu. Alors que j'ai n'ai pas de ballon, la chaudière est utilisée en fonction chauffage uniquement.
Ne sachant pas remettre en config ma chaudière j'ai appelé un chauffagiste. Celui-ci n'a pas réussi à refaire repartir ma chaudière.
Avez-vous une idée de comment faire pour faire disparaitre ce message d'erreur et ainsi faire repartir ma chaudière ?
Merci par avance.
19 février 2021 à 18:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Erreur chaudière De Dietrich AGC 25
Bonjour,
La nouvelle carte de votre chaudière doit être paramétrée selon votre chaudière et votre installation, si votre chaudière est une version chauffage seul il faudra désactiver la fonction ECS.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
La nouvelle carte de votre chaudière doit être paramétrée selon votre chaudière et votre installation, si votre chaudière est une version chauffage seul il faudra désactiver la fonction ECS.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 février 2021 à 20:10
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Erreur chaudière De Dietrich AGC 25
Bonsoir,
Savez-vous la manipulation à faire pour désactiver la fonction ECS ? Je n’ai pas changé la carte PCU ni la SCU ?
Cordialement.
Savez-vous la manipulation à faire pour désactiver la fonction ECS ? Je n’ai pas changé la carte PCU ni la SCU ?
Cordialement.
19 février 2021 à 20:26
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Erreur chaudière De Dietrich AGC 25
Bonsoir,
Problème résolu ! Il fallait savoir l’histoire des 10 secondes pour aller dans la configuration.
Merci Mario pour votre retour.
Problème résolu ! Il fallait savoir l’histoire des 10 secondes pour aller dans la configuration.
Merci Mario pour votre retour.