Question Forum Chauffage : Pannes répétitives chaudière fioul condensation Idéal Standard Géodis
Bonjour.
Le code 61 clignotant s'affiche, j'appuie sur le bouton sous brûleur, le 61 disparaît, la température de l'eau s'affiche, elle redémarre pour quelques minutes ou quelques heures et s'arrête à nouveau.
J'ai un contrat d'entretien ; le technicien est encore venu vendredi 27-12-19 le matin, et l'après-midi les pannes recommençaient.
Pas de chauffage, pas d'eau chaude.
Merci.
Le code 61 clignotant s'affiche, j'appuie sur le bouton sous brûleur, le 61 disparaît, la température de l'eau s'affiche, elle redémarre pour quelques minutes ou quelques heures et s'arrête à nouveau.
J'ai un contrat d'entretien ; le technicien est encore venu vendredi 27-12-19 le matin, et l'après-midi les pannes recommençaient.
Pas de chauffage, pas d'eau chaude.
Merci.
29 décembre 2019 à 19:46
Forum chauffage Réponse 1
Pannes répétitives chaudière fioul condensation Idéal Standard Géodis
Bonjour,
Votre problème peut venir soit d'un mauvais réglage de votre brûleur ou d'un problème d'alimentation du fioul.
Pour nous permettre de vous aider, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Marque, type, modèle, numéro de série de votre chaudière ?
- Marque, type du gicleur en place sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60° S) ?
- Pression de pulvérisation du fioul ?
- Pression d'aspiration du fioul ?
- Avez-vous les tickets de combustion des analyses de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre problème peut venir soit d'un mauvais réglage de votre brûleur ou d'un problème d'alimentation du fioul.
Pour nous permettre de vous aider, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Marque, type, modèle, numéro de série de votre chaudière ?
- Marque, type du gicleur en place sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60° S) ?
- Pression de pulvérisation du fioul ?
- Pression d'aspiration du fioul ?
- Avez-vous les tickets de combustion des analyses de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2020 à 19:01