Eau sanitaire avec chaudière Idéal Standard Geodis
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21832
Question Forum Chauffage : Eau sanitaire avec chaudière Idéal Standard Geodis
Bonjour.
Je possède une chaudière Idéal Standard Geodis en fioul, réglée en mode manuel (48°c pour eau de chauffage et 55°c pour l'eau sanitaire).
Pourquoi mode manuel ? Mon plombier m'a installé un thermostat Nest pour régler la température de ma maison et cela fonctionne plutôt bien.
Mon souci c'est qu'après 10 minutes de douche je n'ai plus d'eau chaude.
Avez-vous eu le même souci et une solution ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je possède une chaudière Idéal Standard Geodis en fioul, réglée en mode manuel (48°c pour eau de chauffage et 55°c pour l'eau sanitaire).
Pourquoi mode manuel ? Mon plombier m'a installé un thermostat Nest pour régler la température de ma maison et cela fonctionne plutôt bien.
Mon souci c'est qu'après 10 minutes de douche je n'ai plus d'eau chaude.
Avez-vous eu le même souci et une solution ?
Merci d'avance pour vos réponses.
05 janvier 2022 à 22:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Eau sanitaire avec chaudière Idéal Standard Geodis
Bonjour,
Visiblement votre plombier ne connait ni la gamme, ni le modèle de cette chaudière : il devrait lire la notice ou aller en formation !!!
Lorsque l'on parcours la notice d'installation de cette chaudière il n'existe aucun endroit de prévu par le constructeur pour raccorder un thermostat d'ambiance type contact sec.
Cette chaudière était livrée avec sa sonde extérieure + sa sonde d'ambiance (BM : boitier blanc) qui devait être posé dans l'ambiance du logement (voir photo ci-jointe). Je pense que le votre doit être encore sur la chaudière !!!
Dans la logique de fonctionnement de cette chaudière pour un contrôle de la température ambiante, votre confort, une maitrise de votre consommation de fioul et sa durée de vie il est primordial de respecter les préconisations du constructeur.
En modifiant le câblage de votre chaudière (pilotage du circulateur chauffage ou vanne mélangeuse) et en mettant la chaudière en mode manuel votre chauffagiste a désactiver toutes les fonctions de protections et de régulation de la chaudière :
- Plus de priorité de production eau chaude sanitaire !!!
- Plus de protection "anti légionelle" !!!
- Plus de gestion de la température de l'eau chaude sanitaire !!!
- Plus de gestion des programmes horaires de production de l'eau chaude sanitaire !!!
- Plus de contrôle de la température de départ chauffage en fonction de la température extérieure !!!
- Plus de protection contre les montées en températures du corps de chauffe !!!
- Plus de délestage en cas de risque de surchauffe !!!
- Plus d'optimisation des plages de fonctionnements !!!
Ne cherchez pas plus loin la raison de votre problème d'eau chaude sanitaire, en désactivant la régulation de la chaudière les deux circulateurs fonctionnent en permanence (ce qui veut dire qu'elle fait en même temps le chauffage et l'eau chaude sanitaire), la chaudière fonctionne à température constante (selon le réglage de son aquastat) : le mode manuel pour cette chaudière est une solution de dépannage, solution qui est préconisée en cas de panne de la régulation mais qui ne peut-être une solution durable sous peine de :
- Augmenter les consommations de fioul,
- Diminuer les performances en production d'eau chaude sanitaire,
- Diminuer la durée de vie de la chaudière,
Abandonnez votre thermostat connecté, remettez en service la régulation de la chaudière, mettez le BM dans l'ambiance de votre logement et tout rentrera dans l'ordre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Visiblement votre plombier ne connait ni la gamme, ni le modèle de cette chaudière : il devrait lire la notice ou aller en formation !!!
Lorsque l'on parcours la notice d'installation de cette chaudière il n'existe aucun endroit de prévu par le constructeur pour raccorder un thermostat d'ambiance type contact sec.
Cette chaudière était livrée avec sa sonde extérieure + sa sonde d'ambiance (BM : boitier blanc) qui devait être posé dans l'ambiance du logement (voir photo ci-jointe). Je pense que le votre doit être encore sur la chaudière !!!
Dans la logique de fonctionnement de cette chaudière pour un contrôle de la température ambiante, votre confort, une maitrise de votre consommation de fioul et sa durée de vie il est primordial de respecter les préconisations du constructeur.
En modifiant le câblage de votre chaudière (pilotage du circulateur chauffage ou vanne mélangeuse) et en mettant la chaudière en mode manuel votre chauffagiste a désactiver toutes les fonctions de protections et de régulation de la chaudière :
- Plus de priorité de production eau chaude sanitaire !!!
- Plus de protection "anti légionelle" !!!
- Plus de gestion de la température de l'eau chaude sanitaire !!!
- Plus de gestion des programmes horaires de production de l'eau chaude sanitaire !!!
- Plus de contrôle de la température de départ chauffage en fonction de la température extérieure !!!
- Plus de protection contre les montées en températures du corps de chauffe !!!
- Plus de délestage en cas de risque de surchauffe !!!
- Plus d'optimisation des plages de fonctionnements !!!
Ne cherchez pas plus loin la raison de votre problème d'eau chaude sanitaire, en désactivant la régulation de la chaudière les deux circulateurs fonctionnent en permanence (ce qui veut dire qu'elle fait en même temps le chauffage et l'eau chaude sanitaire), la chaudière fonctionne à température constante (selon le réglage de son aquastat) : le mode manuel pour cette chaudière est une solution de dépannage, solution qui est préconisée en cas de panne de la régulation mais qui ne peut-être une solution durable sous peine de :
- Augmenter les consommations de fioul,
- Diminuer les performances en production d'eau chaude sanitaire,
- Diminuer la durée de vie de la chaudière,
Abandonnez votre thermostat connecté, remettez en service la régulation de la chaudière, mettez le BM dans l'ambiance de votre logement et tout rentrera dans l'ordre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2022 à 16:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Eau sanitaire avec chaudière Idéal Standard Geodis
Bonjour et merci pour votre réponse et toutes ces informations.
Un chauffagiste qui connait cette marque doit venir regarder et je lui ferai lire votre message afin de remettre le thermostat d'origine dans mon habitation.
Merci encore pour le temps que vous m'avez consacré et reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne année .
Cordialement.
Un chauffagiste qui connait cette marque doit venir regarder et je lui ferai lire votre message afin de remettre le thermostat d'origine dans mon habitation.
Merci encore pour le temps que vous m'avez consacré et reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne année .
Cordialement.
06 janvier 2022 à 18:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Eau sanitaire avec chaudière Idéal Standard Geodis
Je profite de votre savoir pour un renseignement, était il possible de changer le thermostat d'ambiance Chappée par un plus récent, plus jolie et connecté ?
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
06 janvier 2022 à 19:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Eau sanitaire avec chaudière Idéal Standard Geodis
Bonjour,
Dans la mesure ou votre chaudière est équipé de sa propre régulation climatique avec sonde extérieure et sonde d'ambiance, les fonctions de cette régulation sont suffisamment puissante et doivent être exploitées (influence de l'ambiance, programmation des périodes, consignes de chauffages, optimisation, auto adaptation...).
Rien ne sera plus précis ni plus adapté que cette régulation, la sonde d'ambiance (BM) étant spécifique elle ne peut-être remplacée par autre chose.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Dans la mesure ou votre chaudière est équipé de sa propre régulation climatique avec sonde extérieure et sonde d'ambiance, les fonctions de cette régulation sont suffisamment puissante et doivent être exploitées (influence de l'ambiance, programmation des périodes, consignes de chauffages, optimisation, auto adaptation...).
Rien ne sera plus précis ni plus adapté que cette régulation, la sonde d'ambiance (BM) étant spécifique elle ne peut-être remplacée par autre chose.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 12:06