Profil du membre rob54
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit rob54 sur le forum Chauffage

a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Effectivement j'ai fait venir un autre réparateur qui connaissait bien la chaudière.
La séquence code 24 qui devient code 26 est parait-il logique : Le code 26 apparait lorsqu'il y a un problème de ventilation.
J'avais éteint la chaudière pour essayer de la relancer. La carte électronique a détecté un problème et s'est alors mise en code 24.
Le problème était effectivement bien un problème de tachymètre du ventilateur.
Il a été résolu en changeant le ventilateur (300€ tout de même). Mais aucune des deux cartes électroniques n'était à changer comme suggéré par le premier réparateur...
Je consigne cette info pour les générations futures. :-)
La séquence code 24 qui devient code 26 est parait-il logique : Le code 26 apparait lorsqu'il y a un problème de ventilation.
J'avais éteint la chaudière pour essayer de la relancer. La carte électronique a détecté un problème et s'est alors mise en code 24.
Le problème était effectivement bien un problème de tachymètre du ventilateur.
Il a été résolu en changeant le ventilateur (300€ tout de même). Mais aucune des deux cartes électroniques n'était à changer comme suggéré par le premier réparateur...
Je consigne cette info pour les générations futures. :-)
11 janvier 2014 à 18:14

Bonsoir.
Le code s'est maintenant transformé en Erreur 24.
D'autres utilisateurs sur le net semblent avoir eu le même souci sans que soit reporté l'origine précise de la panne.
Le réparateur agréé Chappée appelé à la rescousse propose de remplacer la platine terminale (la sortie extérieure est effectivement endommagée) et les deux cartes électroniques (l'une semble contrôler la chaudière, l'autre le brûleur).
Devis 700 euros rien que pour les pièces.
En plus il m'indique que le SAV Chappée est actuellement très peu réactif. Moralité toujours pas de chauffage...
Qu'en pensez-vous ? J'ai la désagréable impression d'être pris pour un pigeon...
Merci par avance !
Le code s'est maintenant transformé en Erreur 24.
D'autres utilisateurs sur le net semblent avoir eu le même souci sans que soit reporté l'origine précise de la panne.
Le réparateur agréé Chappée appelé à la rescousse propose de remplacer la platine terminale (la sortie extérieure est effectivement endommagée) et les deux cartes électroniques (l'une semble contrôler la chaudière, l'autre le brûleur).
Devis 700 euros rien que pour les pièces.

En plus il m'indique que le SAV Chappée est actuellement très peu réactif. Moralité toujours pas de chauffage...
Qu'en pensez-vous ? J'ai la désagréable impression d'être pris pour un pigeon...
Merci par avance !
18 décembre 2013 à 22:06

Bonjour.
Plus de chauffage
. Le code E26 s'affiche. Il renvoie à "Défaut arrêt ventilateur. Le ventilateur ne s’arrête pas".
Un reset ne donne rien. Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de la panne ?
Merci par avance !
Plus de chauffage

Un reset ne donne rien. Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de la panne ?
Merci par avance !
13 décembre 2013 à 20:16