Erreur 160E chaudière Chappée HTE
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
21227
Question Forum Chauffage : Erreur 160E chaudière Chappée HTE
Bonjour,
Je reviens vers vous pour un problème de démarrage sur ma chaudière Chappée 2.28 HTE gaz.
J’ai pu lire pas mal de commentaire sur ce site et après avoir essayé de vérifier certaines choses, lorsque je mets la chaudière en route et que je tire de l’eau chaude je n’ai pas de 230V sur les cosses alimentant le ventilateur.
Et celle-ci se met en défaut presque instantanément.
Savez-vous ce que je pourrai vérifier d’autres ?
Merci d’avance.
Je reviens vers vous pour un problème de démarrage sur ma chaudière Chappée 2.28 HTE gaz.
J’ai pu lire pas mal de commentaire sur ce site et après avoir essayé de vérifier certaines choses, lorsque je mets la chaudière en route et que je tire de l’eau chaude je n’ai pas de 230V sur les cosses alimentant le ventilateur.
Et celle-ci se met en défaut presque instantanément.
Savez-vous ce que je pourrai vérifier d’autres ?
Merci d’avance.
25 avril 2021 à 16:42
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Erreur 160E chaudière Chappée HTE
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Le code défaut E160 correspond à une vitesse de ventilateur non atteinte (qui ne démarre pas ou qui ne tourne pas assez vite) selon la version et la génération de votre chaudière vous pouvez avoir deux cosses de raccordement : une pour l'alimentation 230 Volts (fils marron, bleu, vert/jaune) et une de commande avec que des fils noir.
Le 230 Volts est normalement permanent et si cette tension est bien présente, en débranchant la fiche de commande, le ventilateur doit partir en grande vitesse.
Si ce n'est pas le cas vous devez avoir un souci sur la carte de votre chaudière.
Pour le remplacement de cette carte faites appel à un prestataire agréé car suite à la mise en place de la nouvelle carte il faudra reprendre les paramètres spécifiques à votre modèle de chaudière et vérifier la combustion de votre brûleur avec un analyseur de combustion.
En ne passant pas par un prestataire agréé vous risquez la sur panne et une dégradation de votre chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Le code défaut E160 correspond à une vitesse de ventilateur non atteinte (qui ne démarre pas ou qui ne tourne pas assez vite) selon la version et la génération de votre chaudière vous pouvez avoir deux cosses de raccordement : une pour l'alimentation 230 Volts (fils marron, bleu, vert/jaune) et une de commande avec que des fils noir.
Le 230 Volts est normalement permanent et si cette tension est bien présente, en débranchant la fiche de commande, le ventilateur doit partir en grande vitesse.
Si ce n'est pas le cas vous devez avoir un souci sur la carte de votre chaudière.
Pour le remplacement de cette carte faites appel à un prestataire agréé car suite à la mise en place de la nouvelle carte il faudra reprendre les paramètres spécifiques à votre modèle de chaudière et vérifier la combustion de votre brûleur avec un analyseur de combustion.
En ne passant pas par un prestataire agréé vous risquez la sur panne et une dégradation de votre chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 avril 2021 à 16:37
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Erreur 160E chaudière Chappée HTE
D’accord, je n’ai pas l’année.
C’est une Chappée 2,28 FF HTE.
Pas de sonde extérieure.
Robinet thermostatique Netatmo.
Thermostat d’ambiance dans le salon.
Ville Osny dans le 95.
En effet en débranchant uniquement la commande, le ventilo ne se met pas en route.
Mais ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi lorsque j’active le relai pour les radiateurs, le ventilo tourne, la chaudière ne produit pas d’eau chaude et l’erreur apparaît au bout de quelques minutes.
Julien
C’est une Chappée 2,28 FF HTE.
Pas de sonde extérieure.
Robinet thermostatique Netatmo.
Thermostat d’ambiance dans le salon.
Ville Osny dans le 95.
En effet en débranchant uniquement la commande, le ventilo ne se met pas en route.
Mais ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi lorsque j’active le relai pour les radiateurs, le ventilo tourne, la chaudière ne produit pas d’eau chaude et l’erreur apparaît au bout de quelques minutes.
Julien
26 avril 2021 à 18:55
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Erreur 160E chaudière Chappée HTE
Bonjour,
Votre tableau de commande de chaudière ressemble à quelles photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
Votre tableau de commande de chaudière ressemble à quelles photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
27 avril 2021 à 18:37
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Erreur 160E chaudière Chappée HTE
Photos de tableau chaudière Luna HTE...
doublon 671132 tableau luna hte 2007.png
doublon 623420 tableau luna 1.png
doublon 682081 tableau luna hte 2007 .png
doublon 671132 tableau luna hte 2007.png
doublon 623420 tableau luna 1.png
doublon 682081 tableau luna hte 2007 .png
27 avril 2021 à 18:39
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Erreur 160E chaudière Chappée HTE
Bonjour. Il s’agit du 682081.
Cordialement.
Cordialement.
27 avril 2021 à 18:41
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Erreur 160E chaudière Chappée HTE
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre ventilateur fonctionne en chauffage mais pas en eau chaude il faut vérifier que le détecteur de débit sanitaire fonctionne bien et que la demande est bien transmise à la carte électronique.
Même si cela ressemble à un défaut de ventilateur !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre ventilateur fonctionne en chauffage mais pas en eau chaude il faut vérifier que le détecteur de débit sanitaire fonctionne bien et que la demande est bien transmise à la carte électronique.
Même si cela ressemble à un défaut de ventilateur !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 avril 2021 à 16:31
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Erreur 160E chaudière Chappée HTE
Bonjour.
C’était bien le ventilateur en défaut.
Merci pour les infos en tout cas.
Julien
C’était bien le ventilateur en défaut.
Merci pour les infos en tout cas.
Julien
02 mai 2021 à 08:58
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Erreur 160E chaudière Chappée HTE
Bonjour.
Je confirme c’était bien l'extracteur/ventilateur à remplacer.
Tout ça à cause d'un tachymètre mal conçu.
Ça permet de dépenser 300 euros à cause d'un "ingénieur" incapable.
Je confirme c’était bien l'extracteur/ventilateur à remplacer.
Tout ça à cause d'un tachymètre mal conçu.
Ça permet de dépenser 300 euros à cause d'un "ingénieur" incapable.
08 novembre 2022 à 14:42