Bonjour à tous.
Voilà un mois que ma chaudière Chappée Luna Platinium 2.24FF se bloque toute seule (code erreur 153 "app bloquée") au bout de 3, 6, 12 ou 24 heures. Quand je fais un reset manuel sous la chaudière, parfois elle repart, parfois non il faut le faire alors plusieurs fois.
Le chauffagiste a changé : la carte mère (aucune amélioration) puis le diaphragme gaz D7,5 (aucune amélioration).
Avez-vous une recommandation ? Je pense bien sûr m'adresser à l'avenir au SAV Chappée, mais j'avoue avoir déjà réalisé beaucoup de dépenses pour pas grand chose.
Merci à tous !
Voilà un mois que ma chaudière Chappée Luna Platinium 2.24FF se bloque toute seule (code erreur 153 "app bloquée") au bout de 3, 6, 12 ou 24 heures. Quand je fais un reset manuel sous la chaudière, parfois elle repart, parfois non il faut le faire alors plusieurs fois.
Le chauffagiste a changé : la carte mère (aucune amélioration) puis le diaphragme gaz D7,5 (aucune amélioration).
Avez-vous une recommandation ? Je pense bien sûr m'adresser à l'avenir au SAV Chappée, mais j'avoue avoir déjà réalisé beaucoup de dépenses pour pas grand chose.
Merci à tous !
24 novembre 2023 à 19:17
Réponse 1 du forum chauffage
Erreur 153 app bloquée chaudière Chappée Luna Platinium
Bonjour.
Quels étaient, à l'origine, les problèmes de cette chaudière ?
Pourquoi avoir remplacé la carte électronique ?
Pourquoi avoir remplacé le diaphragme ?
Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le code défaut E153 indique une activation de la touche "reset" sans motif !!!
La nouvelle carte a-t-elle été paramétrée correctement !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quels étaient, à l'origine, les problèmes de cette chaudière ?
Pourquoi avoir remplacé la carte électronique ?
Pourquoi avoir remplacé le diaphragme ?
Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le code défaut E153 indique une activation de la touche "reset" sans motif !!!
La nouvelle carte a-t-elle été paramétrée correctement !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2023 à 12:21
Réponse 2 du forum chauffage
Erreur 153 app bloquée chaudière Chappée Luna Platinium
Un grand merci à Mario d'abord, d'avoir pris le temps de me répondre.
Il n'y avait pas de problème antérieur à l'apparition de l'erreur 153. La maintenance a été faite en juillet avec un changement de pièce "d'usure" (joint, électrode d'allumage HT et Electrode d'ionisation B/P). À l'arrivée du froid mi-octobre et au redémarrage automatique de la chaudière, l'erreur 153 s'est mise à apparaître périodiquement et aléatoirement, bloquant la chaudière.
Le chauffagiste ne trouvant rien de probant en a conclu qu'il fallait changer la carte électronique (pas d'amélioration), puis a "essayé" en changeant le diaphragme (pas d'amélioration).
La chaudière fonctionne au gaz naturel et date de 2009, elle a été entretenue annuellement....
Merci beaucoup à vous dans tous les cas.
Il n'y avait pas de problème antérieur à l'apparition de l'erreur 153. La maintenance a été faite en juillet avec un changement de pièce "d'usure" (joint, électrode d'allumage HT et Electrode d'ionisation B/P). À l'arrivée du froid mi-octobre et au redémarrage automatique de la chaudière, l'erreur 153 s'est mise à apparaître périodiquement et aléatoirement, bloquant la chaudière.
Le chauffagiste ne trouvant rien de probant en a conclu qu'il fallait changer la carte électronique (pas d'amélioration), puis a "essayé" en changeant le diaphragme (pas d'amélioration).
La chaudière fonctionne au gaz naturel et date de 2009, elle a été entretenue annuellement....
Merci beaucoup à vous dans tous les cas.
25 novembre 2023 à 16:04
Réponse 3 du forum chauffage
Erreur 153 app bloquée chaudière Chappée Luna Platinium
Bonjour.
Vous pouvez faire une photo du panneau de contrôle de la chaudière ?
Vous pouvez faire une photo du panneau de contrôle de la chaudière ?
26 novembre 2023 à 11:08
Réponse 4 du forum chauffage
Erreur 153 app bloquée chaudière Chappée Luna Platinium
Merci je vous envoie une photo dès que le code erreur réapparaît (RAS depuis hier 17h), ça ne devrait pas tarder :)
26 novembre 2023 à 17:32
Réponse 5 du forum chauffage
Erreur 153 app bloquée chaudière Chappée Luna Platinium
Bonjour.
L'erreur 153 est donc revenue dans la nuit (au bout de 24h) comme d'habitude, voici les photos du panneau de la chaudière.
Peut être voulez vous des infos spécifiques de mesure fournies par le boitier à ce moment là ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'erreur 153 est donc revenue dans la nuit (au bout de 24h) comme d'habitude, voici les photos du panneau de la chaudière.
Peut être voulez vous des infos spécifiques de mesure fournies par le boitier à ce moment là ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2023 à 10:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
- N°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...
- 5. Chaudière Chappée Luna condensation erreur E88
- N°12033 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée Luna condensation et j'ai une erreur E88. Qu'est-ce que cela signifie ? Merci.
- 6. Code erreur 153 pour chaudière Chappée luna 2.28 FF HTE
- N°16848 : Bonjour. Le code erreur 153 apparaît pour notre chaudière Chappée luna 2.28 FF HTE Je ne trouve pas de réponse sur les autres forums. Pouvez-vous nous dire à quoi correspond ce code ? Merci.
- 7. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 8. Chaudière Chappée HTE Luna 3 Duo erreur absence de gaz
- N°11271 : Bonjour. Depuis que j'ai remis le chauffage, ma chaudière de marque Chappée modèle HTE Luna 3 Duo se met très souvent en erreur "133E" : absence de gaz. Avant l'hiver, elle se mettait en route uniquement pour l'eau chaude...
- 9. Erreur E 128 sur chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE
- N°10981 : Bonjour, ma chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE de fin 2005 qui se met en sécurité E 128 en mode chauffage et ne redémarre pas. L'extracteur et la vanne gaz ont été changés, le réparateur me dit que c'est...
- 10. Boitier Chappée Luna Platinum verrouillé
- N°19307 : Bonjour, Je viens d'être propriétaire et le boitier de mon chauffage semble verrouillé. J'ai réussi à déverrouiller la programmation, mais pas la régulation. Dès que j'essaye simplement d'augmenter ou de réduire la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite