Question Chauffage : Chaudière Chappée Luna condensation erreur E88
Invité

Bonjour.
J'ai une chaudière Chappée Luna condensation et j'ai une erreur E88.
Qu'est-ce que cela signifie ? Merci.
J'ai une chaudière Chappée Luna condensation et j'ai une erreur E88.
Qu'est-ce que cela signifie ? Merci.
13 décembre 2009 à 17:19
Réponse 1 au problème chauffage
Invité

Chaudière Chappée Luna condensation erreur E88
Invité

Chappée Orana avec LMU 34.
E133 réguliers puis E88 Fatal !!
E88 = Défaut de communication entre la LMU 34 (carte électronique dans la chaudière) et le module de régulation AVS 77 (thermostat d'ambiance).
J'aimerai savoir comment vous avez réparé, il y a 4 ans...
Faut-il changer ce fameux condensateur 680nF X2 275V ?
E133 réguliers puis E88 Fatal !!
E88 = Défaut de communication entre la LMU 34 (carte électronique dans la chaudière) et le module de régulation AVS 77 (thermostat d'ambiance).
J'aimerai savoir comment vous avez réparé, il y a 4 ans...
Faut-il changer ce fameux condensateur 680nF X2 275V ?
28 novembre 2013 à 19:39
Réponse 2 au problème chauffage
Invité

Chaudière Chappée Luna condensation erreur E88
Invité

Bonjour.
La réponse N°6 de la question 10669 du forum me semble être la bonne. Un problème de câble !
Nous avons refait les murs et nous avons beaucoup tripoté le câble du thermostat.
Je vais brancher le AVS 77 sur la chaudière avec un câble court pour voir.
La réponse N°6 de la question 10669 du forum me semble être la bonne. Un problème de câble !
Nous avons refait les murs et nous avons beaucoup tripoté le câble du thermostat.
Je vais brancher le AVS 77 sur la chaudière avec un câble court pour voir.
28 novembre 2013 à 20:07
Réponse 3 au problème chauffage
Invité

Chaudière Chappée Luna condensation erreur E88
Invité

Rebonjour.
AH ! AH ! AH ! J'ai trouvé !
La tension à vide est de 30V sur les câbles débranchés du AVS 77 (6V en marche).
Le + est sur le PIn du haut... chez moi le noir est le +... l'installateur a inversé les couleurs des câbles.
Bizarre, bizarre... mais AH !AH ! pour E133 sur le Forum ils disent de vérifier s'il y a inversion de phase.
Sur le 220V qui alimente la chaudière. Je contrôle, c'est OK à première vue.
Donc j'en reviens à mon idée de brancher l'AVS 77 directement en sortie de LMU 34.
Mais d'abord :
Je teste la tension sur les borniers du LMU34... Les polarités sont inversées !!!
Je teste sur le module AGU ce sont les deux petits câbles rouge et noir. Inversion de polarité.
Voilà pourquoi l'installateur a dû inverser les câbles sur le thermostat !
Je tente un redémarrage de la chaudière. Bouton RESET pour voir ce qui se passe. Échec E88.
Je teste la tension sur le LMU : 6V. Je vais voir ce que dit le AVS 77 : E88 E133 donc il a un peu communiqué puisqu'il sait que j'ai oublié de ré-ouvrir la vanne de gaz ! OK OK OK il dit E88.
Je RESET et re-teste sur le LMU et quand je touche les bornes avec le multimètre j'entends pleins de clics des relais.
Bingo, la chaudière s'allume !!!
AH ! AH ! AH ! J'ai trouvé !
La tension à vide est de 30V sur les câbles débranchés du AVS 77 (6V en marche).
Le + est sur le PIn du haut... chez moi le noir est le +... l'installateur a inversé les couleurs des câbles.
Bizarre, bizarre... mais AH !AH ! pour E133 sur le Forum ils disent de vérifier s'il y a inversion de phase.
Sur le 220V qui alimente la chaudière. Je contrôle, c'est OK à première vue.
Donc j'en reviens à mon idée de brancher l'AVS 77 directement en sortie de LMU 34.
Mais d'abord :
Je teste la tension sur les borniers du LMU34... Les polarités sont inversées !!!
Je teste sur le module AGU ce sont les deux petits câbles rouge et noir. Inversion de polarité.
Voilà pourquoi l'installateur a dû inverser les câbles sur le thermostat !
Je tente un redémarrage de la chaudière. Bouton RESET pour voir ce qui se passe. Échec E88.
Je teste la tension sur le LMU : 6V. Je vais voir ce que dit le AVS 77 : E88 E133 donc il a un peu communiqué puisqu'il sait que j'ai oublié de ré-ouvrir la vanne de gaz ! OK OK OK il dit E88.
Je RESET et re-teste sur le LMU et quand je touche les bornes avec le multimètre j'entends pleins de clics des relais.
Bingo, la chaudière s'allume !!!
29 novembre 2013 à 11:44
Réponse 4 au problème chauffage
Invité

Chaudière Chappée Luna condensation erreur E88
Invité

Toujours moi. ARRRGh ! RE-PANNE E88.
E88. Mais chaudière bloquée en marche plein gaz ! Au moins j'ai 8° dans la maison au lieu 4° LOL.
Pour l’arrêter RESET ne fonctionne plus j'ai dû couper le gaz.
J'ai vérifié le câblage, les phases ont l'air correctement branchées, il y a juste au niveau de la sortie au module AUG vers le AVS 77 que les polarités sont inversées !
E88. Mais chaudière bloquée en marche plein gaz ! Au moins j'ai 8° dans la maison au lieu 4° LOL.
Pour l’arrêter RESET ne fonctionne plus j'ai dû couper le gaz.
J'ai vérifié le câblage, les phases ont l'air correctement branchées, il y a juste au niveau de la sortie au module AUG vers le AVS 77 que les polarités sont inversées !
29 novembre 2013 à 12:53
Réponse 5 au problème chauffage
Invité

Chaudière Chappée Luna condensation erreur E88
Invité

Toujours moi.
J'ai branché le Thermostat AVS77 directement sur le bornier de la chaudière avec 30 cm de câble.
OK ! Plus d'erreurs ni E88, ni E133.
J'ai tiré un nouveau câble cuivre flexible 2x1.5mm² de 10m.
TOUT FONCTIONNE DE NOUVEAU !
Coût de la réparation : 5€ et 10 centimes.
Je n'ai pas trouvé d'inversion de phase sur le 220V, mais effectivement la polarité est inversée sur le bornier.
Aucune importance j'ai branché dans les deux sens ça fonctionne. 
Problème résolu. 
J'ai branché le Thermostat AVS77 directement sur le bornier de la chaudière avec 30 cm de câble.
OK ! Plus d'erreurs ni E88, ni E133.
J'ai tiré un nouveau câble cuivre flexible 2x1.5mm² de 10m.
TOUT FONCTIONNE DE NOUVEAU !
Coût de la réparation : 5€ et 10 centimes.
Je n'ai pas trouvé d'inversion de phase sur le 220V, mais effectivement la polarité est inversée sur le bornier.




07 décembre 2013 à 10:26
Réponse 6 au problème chauffage
Invité

Chaudière Chappée Luna condensation erreur E88
Invité

Toujours moi.
E88 définitivement disparue.
E133 de retour. Mais il parait que je suis pas le seul...
E88 définitivement disparue.
E133 de retour. Mais il parait que je suis pas le seul...
16 décembre 2013 à 04:53
Réponse 7 au problème chauffage
Invité

Chaudière Chappée Luna condensation erreur E88
Invité

Bonjour.
Je suis nouveau ici, voilà mon problème :
En ayant eu marre de me faire plumer par mon fournisseur de gaz propane avec une cuve enterrée, je décide de me débarrasser de ma chaudière Chappée 1.24FF HTE.
Je la remplace donc par une chaudière électrique : le module plancher chauffant fonctionne mais génère un défaut E88 absence de communication avec la chaudière.
Ma question : connaissez-vous une solution pour effacer cette erreur, soit avec un composant électronique, un shunt ou je ne sais quoi d'autre svp.
Merci.
Je suis nouveau ici, voilà mon problème :
En ayant eu marre de me faire plumer par mon fournisseur de gaz propane avec une cuve enterrée, je décide de me débarrasser de ma chaudière Chappée 1.24FF HTE.
Je la remplace donc par une chaudière électrique : le module plancher chauffant fonctionne mais génère un défaut E88 absence de communication avec la chaudière.
Ma question : connaissez-vous une solution pour effacer cette erreur, soit avec un composant électronique, un shunt ou je ne sais quoi d'autre svp.
Merci.
02 décembre 2016 à 05:35