Bonjour, suite au changement du régulateur de pression sur le circuit d'alimentation du réseau, j'ai constaté une montée en pression qui peut dépasser les 10 bars (l'ancien régulateur n'avais pas de manomètre). Cette montée en pression semble correspondre aux mises en route de la chaudière pour maintien de la température d'eau chaude. Cette dernière est une chaudière Frisquet Hydro TGP 23 et elle ne me semble pas équipée de bloc de sécurité. Sa pression interne reste correcte entre 1,2 bar à froid et environ 2,5 bars à chaud. Est-ce normal ou bien le Robinet Thermostatique Automatique contient-il un clapet anti-retour ? Quel dispositif faut-il installer pour absorber la dilatation d'eau chaude si on isole ce circuit avec un clapet anti-retour ? Merci d'avance.
05 février 2008 à 02:00
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Chaudière monte la pression d'eau froide
Invité

Bonjour, votre régulateur de pression n'est pas réglé, reprendre son réglage pour obtenir une pression de 3 bars. Votre chaudière est équipée d'une soupape et elle est réglée à trois bars, c'est la norme donc obligatoire. Votre chaudière fonctionne correctement n'y touchez pas. Cordialement.