Invité

Bonjour
J'ai un souci avec ma chaudière de marque Chaffoteaux & Maury Centora.
Une ou 2 fois par jour, la chaudière se met en défaut :
- défaut débistat,
- ou absence de circulation d'eau.
Ça se produit n'importe quand, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a que le chauffage ou lorsque l'on tire de l'eau chaude.
2 réparateurs sont déjà venus mais sans détecter la source du problème.
Le dernier veut changer les débistats.
Si vous avez des pistes avec des tests à effectuer, je suis preneur.
Merci d'avance.
J'ai un souci avec ma chaudière de marque Chaffoteaux & Maury Centora.
Une ou 2 fois par jour, la chaudière se met en défaut :
- défaut débistat,
- ou absence de circulation d'eau.
Ça se produit n'importe quand, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a que le chauffage ou lorsque l'on tire de l'eau chaude.
2 réparateurs sont déjà venus mais sans détecter la source du problème.
Le dernier veut changer les débistats.
Si vous avez des pistes avec des tests à effectuer, je suis preneur.
Merci d'avance.
22 avril 2009 à 01:45
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Défaut circulation d'eau et débistat occasionnel Chaffoteaux & Maury Centora
Invité

Bonjour. Voir les codes qui s'affichent. Si 50 : débistat chauffage à remplacer.
Si 60/70/80 : absence de circulation d'eau, pression chauffage, filtre retour chauffage bouché.
Mais d'après ce que vous écrivez, faite changer le débistat chauffage et uniquement celui-ci.
Si 60/70/80 : absence de circulation d'eau, pression chauffage, filtre retour chauffage bouché.
Mais d'après ce que vous écrivez, faite changer le débistat chauffage et uniquement celui-ci.