FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Panne chaudière Chaffoteaux Centora vanne bloquée en chauffage

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 626 questions dans le forum chauffage


19894

Question Forum Chauffage : Panne chaudière Chaffoteaux Centora vanne bloquée en chauffage

pornic
Membre inscrit
pornic
1 message
Bonjour.

Ma chaudière à ventouse Chaffoteaux modèle Centora 2.24 fonctionne correctement en chauffage.
Par contre lors d'une demande d'ECS le brûleur démarre et fonctionne pendant 15 à 20 secondes avec production d'eau chaude puis se coupe avec code défaut 40, 50, 60 80 (vanne distributrice bloquée en chauffage) puis après 5 secondes redémarrage du brûleur pendant 5 à 6 secondes avec production d'eau chaude puis arrêt de nouveau et ainsi de suite jusqu'à la fermeture du robinet d'eau.
Le code défaut 40 50 60 80 reste affiché.
Hors la vanne 3 voies et le débistat de l'ECS ont été changés par le dépanneur sans résultat.
Selon lui c'est le circuit imprimé qui est en défaut...
La thermistance ECS est bonne (5.78 Kohms)

Merci pour votre aide.
08 juillet 2019 à 12:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Panne chaudière Chaffoteaux Centora vanne bloquée en chauffage

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonjour.
Si vanne 3 voies et débistat effectivement ça sent la carte électronique.
08 juillet 2019 à 14:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Panne chaudière Chaffoteaux Centora vanne bloquée en chauffage

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Si malgré le remplacement de ces pièces ça ne fonctionne pas.
Si votre prestataire vous a proposé un devis de réparation.
Il a une obligation de résultat dans le cadre de son intervention...

Dans un premier temps, d'après vos explications, il faut vérifier que l'eau (dans le circuit primaire de votre chaudière) circule bien. Vérifiez :
- La position et l'inversion de la vanne inverseuse (alimentation électrique, vibration de fonctionnement).
- Le fonctionnement de la pompe de la chaudière.
- Le filtre du retour de chauffage.
- L'échangeur à plaques sanitaires (pas de boues, pas de calcaire).
- Le corps de chauffe de votre chaudière (pas de boues ou de limailles).

Votre soucis ressemble plus à un défaut de circulation dans la chaudière que d'un défaut de circuit imprimé puisque vous arrivez à avoir de l'eau chaude (pas en continue) mais votre chaudière monte très vite en température, elle régule sa puissance mais sans être efficace.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2019 à 17:22
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Panne chaudière Chaffoteaux Centora vanne bloquée en chauffage


Invité
invité
Bonjour à tous,
Je ne comprends pas pourquoi on peut suspecter le filtre de retour chauffage d'être impliqué dans ce type de panne puisqu'il n'est pas précisément sur le circuit ECS? Est-ce que lors d'un puisage ECS ce filtre intervient dans le chemin de circulation ?
D'autre part le fonctionnement en mode chauffage est normal.
Merci pour votre réponse et bonne journée.
09 juillet 2019 à 09:19
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Panne chaudière Chaffoteaux Centora vanne bloquée en chauffage

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

L'état d'encrassement du filtre de retour chauffage et un indicateur pour connaitre l'état de l'eau de chauffage (limaille, boue, oxydation et trouble de la transparence de l'eau) et c'est cette même eau qui circule dans le circuit primaire de la chaudière lorsqu'elle est en mode chauffage (corps de chauffe, pompe, échangeur à plaques, débistat...).
Ce contrôle visuel devrait faire partie de l'entretien annuel de la chaudière (selon les procédures d'entretien des constructeurs) mais n'est que rarement réalisé. Dommage, ce diagnostic permettrait de pouvoir mettre en place des traitements inhibiteur (contre l'oxydation, les algues, les boues présentent dans les circuits de chauffage) qui protégeraient les composants les plus remplacés sur les chaudières comme :
- Le corps de chauffe,
- La pompe,
- Les détecteurs de débit,
- Les échangeurs à plaques,
- Les purgeurs automatiques,
- Le vase d'expansion,
- La soupape de chauffage.

Au lieu de faire mettre en place ce type de traitement à titre préventif, il est plus intéressant pour les SAV de procéder aux remplacements en masse de ces pièces. Quelque soit la marque ou le modèle. Je peux vous assurer que si cette opération était faite au moment de la mise en place de la chaudière, le montant de pièces détachées consommées par votre chaudière sur sa durée de vie serait inférieure à la réalité constatée habituellement sur le terrain.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2019 à 18:26

Proposer une réponse à Panne chaudière Chaffoteaux Centora vanne bloquée en chauffage



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Vanne trois voies chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 cf
    N°16441 : Bonjour. Je viens de changer ma vanne trois voies sur une chaudière Chaffoteaux & Maury 2.24 cf, problème de circulation, le moteur est neuf et ça recommence, cela marche 2 minutes plus ou moins et ça coupe. Pareil pour le...
  • 2. Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu
    N°20964 : Bonjour. Je rencontre un problème lors de l'allumage de ma chaudière Chaffoteaux Centora 24FF : - pompe OK - aspiration cheminée OK - voyant orange OK - train d'étincelles OK - relais vanne gaz OK - allumage flamme...
  • 3. Chaudière Chaffoteaux & Maury Centora 24 CF en panne
    N°8199 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une chaudière de marque Chaffoteaux & Maury Centora 24 CF il y a 7 jours chez LM. Je l'ai installé complètement. Je l'allume, elle fonctionne un peu puis s'arrête en affichant les leds 60 70...
  • 4. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 5. Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Centora leds 40 80 clignotent
    N°14174 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Centora qui vient de tomber en panne pour la 2ème fois. Leds 40/80 clignotent. La 1ère fois ça a redémarré tout seul et là depuis plus de 24h rien n'y fait, même pas un...
  • 6. Panne chaudière vanne 3 voies
    N°5981 : Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne...
  • 7. Mélange ECS et chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green
    N°20449 : Bonjour, Ayant emménagé depuis peu (oct 2019), nous rencontrons un dysfonctionnement concernant l'eau chaude sanitaire depuis trois semaines environ sur une chaudière murale de marque Chaffoteaux modèle Urbia Green 25 FF N,...
  • 8. Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF
    N°20985 : Bonsoir. Voilà je n’ai plus d’eau chaude sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF. Le chauffage fonctionne parfaitement. Pouvez-vous m'aider ? La chaudière se met en route quand j’allume l’eau...
  • 9. Panne chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Centora
    N°19626 : Bonjour à tous, Aujourd'hui, ma chaudière est tombée en panne. C'est le modèle Centora de Chaffoteaux et Maury, installée il y a 8 ou 10 ans et révisée il y a 2 mois. Lorsque le thermostat déclenche, les brûleurs...
  • 10. Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
    N°18235 : Bonjour, Je souhaiterais avoir des infos sur mon problème de plancher chauffant. J'ai donc une chaudière Chaffoteaux et Maury NIAGARA FF28 avec un module de plancher chauffant en dessous (barrette mixte). L'hiver dernier...
>>> Résultats suivants pour : Panne chaudière Chaffoteaux Centora vanne bloquée en chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage choisir chaudieretubage inox chemineepoel a granulesquestion travaux chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite