Bonjour.
Ma chaudière à ventouse Chaffoteaux modèle Centora 2.24 fonctionne correctement en chauffage.
Par contre lors d'une demande d'ECS le brûleur démarre et fonctionne pendant 15 à 20 secondes avec production d'eau chaude puis se coupe avec code défaut 40, 50, 60 80 (vanne distributrice bloquée en chauffage) puis après 5 secondes redémarrage du brûleur pendant 5 à 6 secondes avec production d'eau chaude puis arrêt de nouveau et ainsi de suite jusqu'à la fermeture du robinet d'eau.
Le code défaut 40 50 60 80 reste affiché.
Hors la vanne 3 voies et le débistat de l'ECS ont été changés par le dépanneur sans résultat.
Selon lui c'est le circuit imprimé qui est en défaut...
La thermistance ECS est bonne (5.78 Kohms)
Merci pour votre aide.
Ma chaudière à ventouse Chaffoteaux modèle Centora 2.24 fonctionne correctement en chauffage.
Par contre lors d'une demande d'ECS le brûleur démarre et fonctionne pendant 15 à 20 secondes avec production d'eau chaude puis se coupe avec code défaut 40, 50, 60 80 (vanne distributrice bloquée en chauffage) puis après 5 secondes redémarrage du brûleur pendant 5 à 6 secondes avec production d'eau chaude puis arrêt de nouveau et ainsi de suite jusqu'à la fermeture du robinet d'eau.
Le code défaut 40 50 60 80 reste affiché.
Hors la vanne 3 voies et le débistat de l'ECS ont été changés par le dépanneur sans résultat.
Selon lui c'est le circuit imprimé qui est en défaut...
La thermistance ECS est bonne (5.78 Kohms)
Merci pour votre aide.
08 juillet 2019 à 12:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Chaffoteaux Centora vanne bloquée en chauffage
Bonjour.
Si vanne 3 voies et débistat effectivement ça sent la carte électronique.
Si vanne 3 voies et débistat effectivement ça sent la carte électronique.
08 juillet 2019 à 14:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Chaffoteaux Centora vanne bloquée en chauffage
Bonjour,
Si malgré le remplacement de ces pièces ça ne fonctionne pas.
Si votre prestataire vous a proposé un devis de réparation.
Il a une obligation de résultat dans le cadre de son intervention...
Dans un premier temps, d'après vos explications, il faut vérifier que l'eau (dans le circuit primaire de votre chaudière) circule bien. Vérifiez :
- La position et l'inversion de la vanne inverseuse (alimentation électrique, vibration de fonctionnement).
- Le fonctionnement de la pompe de la chaudière.
- Le filtre du retour de chauffage.
- L'échangeur à plaques sanitaires (pas de boues, pas de calcaire).
- Le corps de chauffe de votre chaudière (pas de boues ou de limailles).
Votre soucis ressemble plus à un défaut de circulation dans la chaudière que d'un défaut de circuit imprimé puisque vous arrivez à avoir de l'eau chaude (pas en continue) mais votre chaudière monte très vite en température, elle régule sa puissance mais sans être efficace.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si malgré le remplacement de ces pièces ça ne fonctionne pas.
Si votre prestataire vous a proposé un devis de réparation.
Il a une obligation de résultat dans le cadre de son intervention...
Dans un premier temps, d'après vos explications, il faut vérifier que l'eau (dans le circuit primaire de votre chaudière) circule bien. Vérifiez :
- La position et l'inversion de la vanne inverseuse (alimentation électrique, vibration de fonctionnement).
- Le fonctionnement de la pompe de la chaudière.
- Le filtre du retour de chauffage.
- L'échangeur à plaques sanitaires (pas de boues, pas de calcaire).
- Le corps de chauffe de votre chaudière (pas de boues ou de limailles).
Votre soucis ressemble plus à un défaut de circulation dans la chaudière que d'un défaut de circuit imprimé puisque vous arrivez à avoir de l'eau chaude (pas en continue) mais votre chaudière monte très vite en température, elle régule sa puissance mais sans être efficace.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2019 à 17:22
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière Chaffoteaux Centora vanne bloquée en chauffage
Invité

Bonjour à tous,
Je ne comprends pas pourquoi on peut suspecter le filtre de retour chauffage d'être impliqué dans ce type de panne puisqu'il n'est pas précisément sur le circuit ECS? Est-ce que lors d'un puisage ECS ce filtre intervient dans le chemin de circulation ?
D'autre part le fonctionnement en mode chauffage est normal.
Merci pour votre réponse et bonne journée.
Je ne comprends pas pourquoi on peut suspecter le filtre de retour chauffage d'être impliqué dans ce type de panne puisqu'il n'est pas précisément sur le circuit ECS? Est-ce que lors d'un puisage ECS ce filtre intervient dans le chemin de circulation ?
D'autre part le fonctionnement en mode chauffage est normal.
Merci pour votre réponse et bonne journée.
09 juillet 2019 à 09:19
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Chaffoteaux Centora vanne bloquée en chauffage
Bonjour,
L'état d'encrassement du filtre de retour chauffage et un indicateur pour connaitre l'état de l'eau de chauffage (limaille, boue, oxydation et trouble de la transparence de l'eau) et c'est cette même eau qui circule dans le circuit primaire de la chaudière lorsqu'elle est en mode chauffage (corps de chauffe, pompe, échangeur à plaques, débistat...).
Ce contrôle visuel devrait faire partie de l'entretien annuel de la chaudière (selon les procédures d'entretien des constructeurs) mais n'est que rarement réalisé. Dommage, ce diagnostic permettrait de pouvoir mettre en place des traitements inhibiteur (contre l'oxydation, les algues, les boues présentent dans les circuits de chauffage) qui protégeraient les composants les plus remplacés sur les chaudières comme :
- Le corps de chauffe,
- La pompe,
- Les détecteurs de débit,
- Les échangeurs à plaques,
- Les purgeurs automatiques,
- Le vase d'expansion,
- La soupape de chauffage.
Au lieu de faire mettre en place ce type de traitement à titre préventif, il est plus intéressant pour les SAV de procéder aux remplacements en masse de ces pièces. Quelque soit la marque ou le modèle. Je peux vous assurer que si cette opération était faite au moment de la mise en place de la chaudière, le montant de pièces détachées consommées par votre chaudière sur sa durée de vie serait inférieure à la réalité constatée habituellement sur le terrain.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'état d'encrassement du filtre de retour chauffage et un indicateur pour connaitre l'état de l'eau de chauffage (limaille, boue, oxydation et trouble de la transparence de l'eau) et c'est cette même eau qui circule dans le circuit primaire de la chaudière lorsqu'elle est en mode chauffage (corps de chauffe, pompe, échangeur à plaques, débistat...).
Ce contrôle visuel devrait faire partie de l'entretien annuel de la chaudière (selon les procédures d'entretien des constructeurs) mais n'est que rarement réalisé. Dommage, ce diagnostic permettrait de pouvoir mettre en place des traitements inhibiteur (contre l'oxydation, les algues, les boues présentent dans les circuits de chauffage) qui protégeraient les composants les plus remplacés sur les chaudières comme :
- Le corps de chauffe,
- La pompe,
- Les détecteurs de débit,
- Les échangeurs à plaques,
- Les purgeurs automatiques,
- Le vase d'expansion,
- La soupape de chauffage.
Au lieu de faire mettre en place ce type de traitement à titre préventif, il est plus intéressant pour les SAV de procéder aux remplacements en masse de ces pièces. Quelque soit la marque ou le modèle. Je peux vous assurer que si cette opération était faite au moment de la mise en place de la chaudière, le montant de pièces détachées consommées par votre chaudière sur sa durée de vie serait inférieure à la réalité constatée habituellement sur le terrain.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2019 à 18:26