FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème montée en pression chaudière gaz Viessmann

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


2745

Question Chauffage : Problème montée en pression chaudière gaz Viessmann


Invité
invité
Bonjour, j'ai une chaudière individuelle au gaz murale et pour augmenter la pression, je suis censé ouvrir doucement les 2 papillons rouges faisant arriver de l'eau dans la chaudière. Ca ne fonctionne plus maintenant. J'ai tout essayé. J'ai un limiteur de pression d'eau global pour l'appartement mais je ne pense pas que cela soit lié ... Merci d'avance pour vos réponses !

Conseils 1 Dépannage

Problème montée en pression chaudière gaz Viessmann


Invité
invité
Remplacement du disconnecteur.
Conseils 2 Dépannage

Problème montée en pression chaudière gaz Viessmann

AM
Membre inscrit
AM
142 messages
Si la pression d'eau est inférieure, à cause du limiteur de pression, à la pression dans le circuit de chauffage, vous ne pourrez pas remplir. Y a-t-il un manomètre sur le circuit ? Si oui, quelle valeur ?
Conseils 3 Dépannage

Problème montée en pression chaudière gaz Viessmann


Invité
invité
Si elle ne fonctionne plus il doit y avoir trop de pression d'eau, vidanger l'eau pour avoir une pression de 1,5 bars pas plus, elle doit redémarrer voilà. A+
22 août 2012 à 14:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 2. Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
    N°8153 : J'ai une chaudière Viessmann Vitopens 200. Elle monte à 3 bars. Le chauffagiste m'a remplacé les vannes de remplissage, le vase d'expansion, maintenant il me parle de micro fissure (l'eau chaude sanitaire passerait dans le...
  • 3. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
    N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
  • 4. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
    N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
  • 5. Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit
    N°13544 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz condensation double service Vitodens 222W avec ballon depuis septembre 2008 j'en suis très satisfait si on excepte un bémol : baisse de pression du circuit de chauffage. La pression est en...
  • 6. Problème radiateurs chauffage gaz
    N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
  • 7. Problème pression eau sur chaudière à gaz
    N°4165 : Bonjour, depuis quelques jours, la pression sur ma chaudière à gaz (Dietristar 1.24FF) est contamment autour de 2.5 au lieu de 1. J'ai à plusieurs reprises fait redescendre la pression à 1 bar en purgeant un radiateur mais la...
  • 8. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 9. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
    N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
  • 10. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
    N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
>>> Résultats suivants pour : Problème montée en pression chaudière gaz Viessmann >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
thermometre radiateurchauffage bois canadiensforum chauffage chaudierebonne annee 2012 bonne et heureuse ann



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite