Remettre eau dans circuit de chauffage pour vérifier étanchéité brasures
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22256
Question Forum Chauffage : Remettre eau dans circuit de chauffage pour vérifier étanchéité brasures
Bonjour.
Pour déplacer un chauffage et placer une cloison isolante, j’ai déposé ce dernier, rallongé les tubes et fait des brasures.
Le chauffage ne pourra être posé de nouveau que lorsque la cloison sera faite.
Mais je dois vérifier si mes brasures sont bonnes avant de les encastrer derrière la cloison d’isolation (même s’il y aura une trappe avec isolation amovible).
Pour cela je compte utiliser des raccords provisoires à clipser au bout de mes tubes le temps de faire les cloisons, afin de remettre de l’eau dans le circuit pour vérifier si tout est bon. Sur la chaudière j’avais au préalable isolé le circuit de chauffage (ma chaudière le permet) et fermé les robinets de départ et de retour puis j’avais fermé aussi le départ et le retour de tous les radiateurs non concernés.
D’où ma question : En sachant que je dois faire cette vérif de brasures mais que je vais être obligé par la suite de fermer de nouveau le circuit d’eau du chauffage (refermer tous les robinets etc.) afin de poser le radiateur, est-ce qu’il est nécessaire (pour remettre de l’eau dans le circuit afin qu’elle arrive jusqu’à mes tubes brasés) de rouvrir tous les radiateurs (départ + retour) ou bien est-ce qu’il suffit que j’ouvre les robinets de la chaudière ?
Merci d’avance pour votre aide !
Pour déplacer un chauffage et placer une cloison isolante, j’ai déposé ce dernier, rallongé les tubes et fait des brasures.
Le chauffage ne pourra être posé de nouveau que lorsque la cloison sera faite.
Mais je dois vérifier si mes brasures sont bonnes avant de les encastrer derrière la cloison d’isolation (même s’il y aura une trappe avec isolation amovible).
Pour cela je compte utiliser des raccords provisoires à clipser au bout de mes tubes le temps de faire les cloisons, afin de remettre de l’eau dans le circuit pour vérifier si tout est bon. Sur la chaudière j’avais au préalable isolé le circuit de chauffage (ma chaudière le permet) et fermé les robinets de départ et de retour puis j’avais fermé aussi le départ et le retour de tous les radiateurs non concernés.
D’où ma question : En sachant que je dois faire cette vérif de brasures mais que je vais être obligé par la suite de fermer de nouveau le circuit d’eau du chauffage (refermer tous les robinets etc.) afin de poser le radiateur, est-ce qu’il est nécessaire (pour remettre de l’eau dans le circuit afin qu’elle arrive jusqu’à mes tubes brasés) de rouvrir tous les radiateurs (départ + retour) ou bien est-ce qu’il suffit que j’ouvre les robinets de la chaudière ?
Merci d’avance pour votre aide !
05 juillet 2022 à 21:05
Réponses 1 du forum chauffage
Remettre eau dans circuit de chauffage pour vérifier étanchéité brasures
Bonjour.
Pour faire vos essais et test de fuite il est préférable de remettre en place le radiateur, de le mettre en eau et de le purger de son air.
Concernant la modification apportée il est important de mettre le tube sous fourreau sur toute la longueur traversant la cloison. Il ne faut pas encastrer derrière une cloison tout ce qui est raccord mécaniques, brasures et autres.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour faire vos essais et test de fuite il est préférable de remettre en place le radiateur, de le mettre en eau et de le purger de son air.
Concernant la modification apportée il est important de mettre le tube sous fourreau sur toute la longueur traversant la cloison. Il ne faut pas encastrer derrière une cloison tout ce qui est raccord mécaniques, brasures et autres.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juillet 2022 à 11:31
Réponses 2 du forum chauffage
Remettre eau dans circuit de chauffage pour vérifier étanchéité brasures
Bonjour et merci de votre réponse.
Il me sera malheureusement impossible de remettre le radiateur en fonte avant d’avoir terminé les travaux d’isolation (cloison + sol), cela pose-t-il vraiment un problème ?
Si l’eau parvient jusqu’aux tubes comme si le chauffage avait été supprimé, on pourrait voir si les brasures sont bonnes, s’il y a une fuite ou pas, non ?
Pour le fourreau, si cela est indispensable j’en mettrai un.
Les brasures seront encastrées mais une trappe d’accès sera placée même si en raison de l’isolation (amovible certes) je préfèrerais ne l’utiliser que le moins possible, d’où mon besoin de bien vérifier avant la pose de la cloison et par conséquent du radiateur.
Cordialement.
Il me sera malheureusement impossible de remettre le radiateur en fonte avant d’avoir terminé les travaux d’isolation (cloison + sol), cela pose-t-il vraiment un problème ?
Si l’eau parvient jusqu’aux tubes comme si le chauffage avait été supprimé, on pourrait voir si les brasures sont bonnes, s’il y a une fuite ou pas, non ?
Pour le fourreau, si cela est indispensable j’en mettrai un.
Les brasures seront encastrées mais une trappe d’accès sera placée même si en raison de l’isolation (amovible certes) je préfèrerais ne l’utiliser que le moins possible, d’où mon besoin de bien vérifier avant la pose de la cloison et par conséquent du radiateur.
Cordialement.
06 juillet 2022 à 11:47