Problème allumage chaudière Optimagaz 3000
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22255
Questions / Réponses Forum Chauffage : Problème allumage chaudière Optimagaz 3000
Bonjour.
Panne chaudière Optimagaz 3000 le voyant présence de flamme s'allume et s'éteint en permanence donc plus d'eau chaude.
Merci pour votre aide, chaudière de 13 ans est-elle en fin de vie ? en panne très souvent.
Cordialement.
Panne chaudière Optimagaz 3000 le voyant présence de flamme s'allume et s'éteint en permanence donc plus d'eau chaude.
Merci pour votre aide, chaudière de 13 ans est-elle en fin de vie ? en panne très souvent.
Cordialement.
04 juillet 2022 à 06:43
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière Optimagaz 3000
Bonjour.
Si ce voyant de présence de flamme s'allume et s'éteint en permanence avez-vous des mises en sécurité du brûleur ?
Les origines de cette pannes peuvent être :
- Un défaut d'alimentation électrique tension (inversion Phase/Neutre ou tension entre le Neutre et la Terre),
- Un défaut d'alimentation pression gaz (avec quelle type de gaz fonctionne votre chaudière ?),
- Une mauvaise masse entre le brûleur et son coffret de contrôle,
- Une sonde de ionisation défectueuse,
- Un coffret de contrôle défectueux.
Faite intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel de cette chaudière, il doit pouvoir vous apporter
une solution. Même si votre chaudière a 13 ans elle peut encore faire quelques années !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si ce voyant de présence de flamme s'allume et s'éteint en permanence avez-vous des mises en sécurité du brûleur ?
Les origines de cette pannes peuvent être :
- Un défaut d'alimentation électrique tension (inversion Phase/Neutre ou tension entre le Neutre et la Terre),
- Un défaut d'alimentation pression gaz (avec quelle type de gaz fonctionne votre chaudière ?),
- Une mauvaise masse entre le brûleur et son coffret de contrôle,
- Une sonde de ionisation défectueuse,
- Un coffret de contrôle défectueux.
Faite intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel de cette chaudière, il doit pouvoir vous apporter
une solution. Même si votre chaudière a 13 ans elle peut encore faire quelques années !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juillet 2022 à 11:32
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière Optimagaz 3000
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
18 juillet 2022 à 20:14
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière Optimagaz 3000
Bonjour,
Ma chaudière, du même modèle, présente les mêmes symptômes. Elle ne produit plus d'eau chaude régulièrement et s'allume puis s'éteint (voyant vert sur le panneau de commande). Cependant, le chauffage au sol fonctionne toujours.
L'entreprise en charge de la maintenance m'a informé que cela pourrait être dû au fait que la chaudière parvient à s'allumer de temps en temps.
Selon eux, il faudrait remplacer le boîtier d'allumage, mais celui-ci est en rupture définitive (selon eux). La seule solution serait donc de remplacer la chaudière entière !
Pouvez-vous confirmer ce diagnostic ? Est-il possible de réparer ce boîtier manuellement ou de le trouver d'occasion ?
Cordialement.
Ma chaudière, du même modèle, présente les mêmes symptômes. Elle ne produit plus d'eau chaude régulièrement et s'allume puis s'éteint (voyant vert sur le panneau de commande). Cependant, le chauffage au sol fonctionne toujours.
L'entreprise en charge de la maintenance m'a informé que cela pourrait être dû au fait que la chaudière parvient à s'allumer de temps en temps.
Selon eux, il faudrait remplacer le boîtier d'allumage, mais celui-ci est en rupture définitive (selon eux). La seule solution serait donc de remplacer la chaudière entière !
Pouvez-vous confirmer ce diagnostic ? Est-il possible de réparer ce boîtier manuellement ou de le trouver d'occasion ?
Cordialement.
18 janvier 2024 à 21:24
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Invité

Problème allumage chaudière Optimagaz 3000
Invité

Bonjour.
Avez-vous trouvé une solution.
J'ai le même problème et j'ai constaté que ce n'était que lorsque les températures extérieures étaient négatives.
Mon chauffagiste pense à l'électrode d'allumage.
Cordialement.
Avez-vous trouvé une solution.
J'ai le même problème et j'ai constaté que ce n'était que lorsque les températures extérieures étaient négatives.
Mon chauffagiste pense à l'électrode d'allumage.
Cordialement.