Bonjour,
Est-il possible de louer une pompe pour désembouer un circuit de plancher chauffant, et le faire soi-même si possible, j'ai fait faire un devis et l'artisan me demande 600 € ! Je trouve que c'est beaucoup !
Merci.
Est-il possible de louer une pompe pour désembouer un circuit de plancher chauffant, et le faire soi-même si possible, j'ai fait faire un devis et l'artisan me demande 600 € ! Je trouve que c'est beaucoup !
Merci.
20 mai 2009 à 13:36
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Comment désembouer soi-même un plancher chauffant
Invité

Bonjour, un désembouage ne se fait pas avec une pompe.
Il se pratique avec le circulateur existant. Il faut introduire un produit désembouant, ouvrir à fond les tés de réglages sur la nourrice, monter en température de 50°C et laisser tourner pendant 2 jours.
Ensuite vidanger toute l'installation, remettre en eau propre le circuit, laisser tourner 1 jour et tout revidanger.
Nouveau remplissage, fermer tous les tés sauf un, mettre un tuyau de vidange sur la nourrice de retour, ouvrir la vidange et faire en même temps un remplissage par l'appoint de chaudière, attendre que l'eau sorte très claire.
Même procédé pour les autres circuits.
Ensuite vidanger de nouveau tout le circuit, introduire un produit de traitement d'eau de chauffage pour plancher, remettre tout en eau, purger et remettre en service. Ce travail doit être fait à 2 personnes.
G. B.
Il se pratique avec le circulateur existant. Il faut introduire un produit désembouant, ouvrir à fond les tés de réglages sur la nourrice, monter en température de 50°C et laisser tourner pendant 2 jours.
Ensuite vidanger toute l'installation, remettre en eau propre le circuit, laisser tourner 1 jour et tout revidanger.
Nouveau remplissage, fermer tous les tés sauf un, mettre un tuyau de vidange sur la nourrice de retour, ouvrir la vidange et faire en même temps un remplissage par l'appoint de chaudière, attendre que l'eau sorte très claire.
Même procédé pour les autres circuits.
Ensuite vidanger de nouveau tout le circuit, introduire un produit de traitement d'eau de chauffage pour plancher, remettre tout en eau, purger et remettre en service. Ce travail doit être fait à 2 personnes.
G. B.
22 mai 2009 à 01:06
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Comment désembouer soi-même un plancher chauffant
Invité

Contrairement à ce qui est dit précédemment le désembouage se fait avec une pompe qui fait circuler l'eau du réseau chauffage à un débit plus important.
Du désembouant peut ensuite être mis à circuler puis après rinçage un inhibiteur de corrosion.
fb
Du désembouant peut ensuite être mis à circuler puis après rinçage un inhibiteur de corrosion.
fb
16 janvier 2010 à 13:52
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Comment désembouer soi-même un plancher chauffant
Invité

Tout dépend du niveau d'encrassement du système, les deux procédés sont possibles, circulateur pour un faible embouement ou pompe pour les cas critiques, pour information une pompe se loue dans les 90 € le week end.
04 mai 2010 à 22:49
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Comment désembouer soi-même un plancher chauffant
Invité

Bonjour,
Salut GB j'ai lu beaucoup de commentaires de votre part et je vous trouve de bon conseil, toutefois je fais des désembouages depuis 7 ans et à part pour les réseaux bouchés où c'est important d'être deux, j'ai à 90% réalisé mes interventions seul et sans problème, au contraire c'est même mieux pour ne rien oublier. Et 2 jours de circulation je trouve que ce n'est pas beaucoup, généralement je laisse tourner au moins 10 jours avec un produit alcalin.
Pour répondre à FB, la circulation du produit avec la chaudière est beaucoup plus efficace, et utiliser une pompe quand c'est bouché...
Cordialement. Arechau
Salut GB j'ai lu beaucoup de commentaires de votre part et je vous trouve de bon conseil, toutefois je fais des désembouages depuis 7 ans et à part pour les réseaux bouchés où c'est important d'être deux, j'ai à 90% réalisé mes interventions seul et sans problème, au contraire c'est même mieux pour ne rien oublier. Et 2 jours de circulation je trouve que ce n'est pas beaucoup, généralement je laisse tourner au moins 10 jours avec un produit alcalin.
Pour répondre à FB, la circulation du produit avec la chaudière est beaucoup plus efficace, et utiliser une pompe quand c'est bouché...
Cordialement. Arechau
24 mai 2012 à 23:53
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Comment désembouer soi-même un plancher chauffant
Invité

Bonjour messieurs.
Le désembouage se fait avec une pompe adéquate car l'eau sale (boueuse) doit être vidangée lors du désembouage.
A bientôt.
Le désembouage se fait avec une pompe adéquate car l'eau sale (boueuse) doit être vidangée lors du désembouage.
A bientôt.
30 août 2014 à 23:24