Thermostat d'ambiance
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
506
Question Bricolage Chauffage : Thermostat d'ambiance
Invité

J'ai une chaudière gaz naturel Chappée "edena 24kw" au sol. Régulièrement, la nuit venue, thermostat d'ambiance sur 18°, ma chaudière cesse de fonctionner et ja la retrouve le matin, veilleuse éteinte. Cela ne se passe jamais en journée et j'ai donc tendance à relier ce problème au thermostat. Quelqu'un peut-il me renseigner à ce sujet ? Merci d'avance.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Thermostat d'ambiance
Invité

Trop d'écart entre la température jour et la température nuit.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Thermostat d'ambiance
Invité

Régulièrement, voulez-vous dire tous les jours ou bien assez souvent ? C'est crucial pour donner une réponse ! Craboo
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Thermostat d'ambiance
Invité

J'ai exactement le même problème depuis une semaine, ma chaudière a 3 ans.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Thermostat d'ambiance
Invité

Augmenter la température à l'aide du thermostat +de 18°.
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Thermostat d'ambiance
Invité

J'ai également ce problème avec extinction intermittente de la veilleuse (2 ou 3 fois par mois, surtout quand il fait froid dehors), sur une chaudière gaz Edena ST 1001 32 kW de Chappée, mise en route il y a 10 ans.
Malgré de nombreuses interventions de mon chauffagiste, le problème persiste depuis 2 ou 3 ans... Pas de réponses de Chappée non plus !
Malgré de nombreuses interventions de mon chauffagiste, le problème persiste depuis 2 ou 3 ans... Pas de réponses de Chappée non plus !
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Thermostat d'ambiance
Invité

J'ai eu le même problème avec ma chaudière.
En fait, l'extinction de la veilleuse le matin est provoquée par le thermostat de sécurité (celui qui coupe tout quand la température monte au delà de 85°C).
Test simple : neutraliser le thermostat de sécurité (attention, on ne fait ça qu'une seule fois, en restant à côté de la chaudière pour vérifier que tout se passe bien) et là, surprise, plus d'extinction inopinée de la veilleuse. La pièce est très facile à changer, et pas très chère.
En fait, l'extinction de la veilleuse le matin est provoquée par le thermostat de sécurité (celui qui coupe tout quand la température monte au delà de 85°C).
Test simple : neutraliser le thermostat de sécurité (attention, on ne fait ça qu'une seule fois, en restant à côté de la chaudière pour vérifier que tout se passe bien) et là, surprise, plus d'extinction inopinée de la veilleuse. La pièce est très facile à changer, et pas très chère.
12 avril 2009 à 03:21
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

Thermostat d'ambiance
Invité

Bonjour, il faut simplement baisser la température de départ chaudière qui doit être un peu trop élevée et avec l'inertie se met en sécurité, température maxi 75°C.
Bon réglage.
Bon réglage.
02 janvier 2010 à 12:49
Conseil Dépannage 8 Chauffage
Invité

Thermostat d'ambiance
Invité

Bonjour, j'ai eu le même souci avec un thermostat de sécurité à ré-enclenchement... qui ne sautait pas ! En fait, l'inertie thermique était suffisante pour couper, mais pas pour déclencher la gâchette (petit téton rouge) de réarmement. J'ai changé ce composant (environ 20 ) et depuis, plus de maudite panne intermittente (j'ai cherché pendant 3 ans !).
23 octobre 2011 à 19:47
Conseil Dépannage 9 Chauffage
Thermostat d'ambiance
Bonsoir, le cas dont vous faites l'objet est peut-être dû au fait que vous passez en température réduite, la chaudière arrête de chauffer.
Lorsqu'il fait froid dehors et surtout si la chaudière est dans un garage, le corps de la chaudière refroidit. Lorsque la chaudière redémarre, il se forme de la condensation sur le corps de chauffe froid et parfois les gouttes tombent sur la veilleuse et l'éteignent. A vérifier si la veilleuse porte des traces de coulure d'eau.
Certaines marques ont une petite "casquette" en métal au-dessus de la veilleuse pour la protéger de cette réaction.
A vérifier, si le problème arrive lorsqu'il fait très froid plus fréquemment, si cela arrive lorsque la chaudière tourne (et déjà chaude) ou comme expliqué si c'est au démarrage à froid (condensation). Cordialement.
Lorsqu'il fait froid dehors et surtout si la chaudière est dans un garage, le corps de la chaudière refroidit. Lorsque la chaudière redémarre, il se forme de la condensation sur le corps de chauffe froid et parfois les gouttes tombent sur la veilleuse et l'éteignent. A vérifier si la veilleuse porte des traces de coulure d'eau.
Certaines marques ont une petite "casquette" en métal au-dessus de la veilleuse pour la protéger de cette réaction.
A vérifier, si le problème arrive lorsqu'il fait très froid plus fréquemment, si cela arrive lorsque la chaudière tourne (et déjà chaude) ou comme expliqué si c'est au démarrage à froid (condensation). Cordialement.
29 octobre 2011 à 23:37
Conseil Dépannage 10 Chauffage
Invité

Thermostat d'ambiance
Invité

Bravo à la réponse 7, c'est uniquement cela, je dirai même quune température de 70° c'est bien.
Croyez un vrai technicien.
Croyez un vrai technicien.
16 mars 2012 à 22:45
Conseil Dépannage 11 Chauffage
Invité

Thermostat d'ambiance
Invité

Bonsoir,
je possède une chaudière Chappée à gaz au sol (type Edena Classic 64.5 kW). Depuis quelques semaines, je vis la même expérience, c'est à dire la chaudière fonctionne normalement le jour et s'éteint vers 18:00 sans plus redémarrer jusqu'au matin ou elle refait le cycle ?
je possède une chaudière Chappée à gaz au sol (type Edena Classic 64.5 kW). Depuis quelques semaines, je vis la même expérience, c'est à dire la chaudière fonctionne normalement le jour et s'éteint vers 18:00 sans plus redémarrer jusqu'au matin ou elle refait le cycle ?
02 novembre 2012 à 19:55