Problème démarrage chaudière Vaillant VU FR242 E
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18946
Question forum dépannage chaudières : Problème démarrage chaudière Vaillant VU FR242 E
Bonsoir messieurs,
Mon problème est le suivant : ma chaudière Vaillant à ventouse réf VU FR 242 E (chauffage seul) se met en sécurité au démarrage (donc à froid) et ne démarre qu'à la 5ème relance.
Je précise que pendant les essais d’allumage, le voyant demande de chaleur est allumé, l’extracteur de gaz fonctionne bien, le pressostat aussi. Pression d’eau 1.5 bar.
Mais il n’y a ni commande du piezo (je n’entends pas les étincelles) ni commande de l’électrovanne gaz principale (pas de collage quand j’approche un petit tournevis sur le noyau).
Quand enfin elle démarre, le piezo s’arrête, donc l’électrode d’ionisation semble OK et tout fonctionne bien.
Les cycles d’allumage se déroulent correctement à chaque demande de température.
Elle fonctionne toute la nuit sans problème (et la journée aussi si je ne l’arrêtais pas).
Mille mercis par avance pour vos conseils éclairés qui me permettront de régler cet incident de démarrage.
Bien à vous.
Cordialement.
RB
Mon problème est le suivant : ma chaudière Vaillant à ventouse réf VU FR 242 E (chauffage seul) se met en sécurité au démarrage (donc à froid) et ne démarre qu'à la 5ème relance.
Je précise que pendant les essais d’allumage, le voyant demande de chaleur est allumé, l’extracteur de gaz fonctionne bien, le pressostat aussi. Pression d’eau 1.5 bar.
Mais il n’y a ni commande du piezo (je n’entends pas les étincelles) ni commande de l’électrovanne gaz principale (pas de collage quand j’approche un petit tournevis sur le noyau).
Quand enfin elle démarre, le piezo s’arrête, donc l’électrode d’ionisation semble OK et tout fonctionne bien.
Les cycles d’allumage se déroulent correctement à chaque demande de température.
Elle fonctionne toute la nuit sans problème (et la journée aussi si je ne l’arrêtais pas).
Mille mercis par avance pour vos conseils éclairés qui me permettront de régler cet incident de démarrage.
Bien à vous.
Cordialement.
RB
07 novembre 2017 à 22:24
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème démarrage chaudière Vaillant VU FR242 E
Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de chaudière ?
Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse de ce forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de chaudière ?
Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse de ce forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 16:40
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Problème démarrage chaudière Vaillant VU FR242 E
Bonjour et Merci Mario,
Tous mes bons vœux également.
Ma chaudière fonctionne au gaz de ville donc avec injecteurs G20.
Actuellement ma chaudière fonctionne en régime continu je n'ai pas besoin de la redémarrer tous les soirs.
Mais je n'ai pas réglé le problème de démarrage difficile n'ayant pas reçu de solutions...?
Bonne continuation à vous.
RB
Tous mes bons vœux également.
Ma chaudière fonctionne au gaz de ville donc avec injecteurs G20.
Actuellement ma chaudière fonctionne en régime continu je n'ai pas besoin de la redémarrer tous les soirs.
Mais je n'ai pas réglé le problème de démarrage difficile n'ayant pas reçu de solutions...?
Bonne continuation à vous.
RB
17 janvier 2018 à 10:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 4. Problème chaudière Vaillant VC-F 242 E régulation VRC-VCF W
- N°11685 : Chaudière Vaillant Thermocompact VC-F 242 E (1994) avec Régulation VRC-VCF W + Sonde Départ VRC 9642 + Sonde Retour VRC 692 + Sonde extérieure VRC 693, alimentée au gaz naturel (gaz de ville) et qui ne fonctionne que 6 mois...
- 5. Problème basculement ECS/Chauffage chaudière Vaillant VU FR240
- N°17109 : Bonjour à tous, Je possède une chaudière Vaillant VU FR240 équipée d'un ballon de préparation eau chaude sanitaire. Suite à la révision annuelle, on s'est retrouvé sans eau chaude sanitaire avec le chauffage à fond,...
- 6. Problème démarrage chaudière Vaillant VCW B 180
- N°6485 : Bonjour ! J'ai un énorme souci avec ma chaudière, depuis quelques jours elle ne s'enclenche plus, j'entends comme de l'eau arriver, j'entends le gaz aussi, mais pas l'enclencheur de ma veilleuse, j'entends juste un infime clic au...
- 7. Problème démarrage chaudière gaz Vaillant
- N°2472 : Bonjour, je possède une chaudière Vaillant gaz pour chauffage uniquement et j'ai des problèmes de démarrage. Après avoir changé les électrodes, toujours pas d'allumage, comme si le gaz n'arrivait pas avec suffisamment de...
- 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 9. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 10. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite