edeb68
Membre inscrit
edeb68
3 messages
Bonjour à tous,

Je possède une chaudière Vaillant VU FR240 équipée d'un ballon de préparation eau chaude sanitaire.
Suite à la révision annuelle, on s'est retrouvé sans eau chaude sanitaire avec le chauffage à fond, la chaudière indiquant être en préparation d'eau chaude (symbole robinet).
On rappelle la boîte qui l'entretient qui nous conseille de changer la vanne 3 voies complète (partie vanne + moteur), chose faite et 3 jours après on se retrouve au même point.
L'arbre du moteur semble avoir du mal à pousser la vanne à basculer en mode ECS.

Manque de puissance provenant de la carte ?
Si oui, où se trouve le relais de commande sur la carte s'il y en a un ?
Merci d'avance pour vos réponses.
12 février 2015 à 18:03
Réponse 1 problème ecs chauffage

Problème basculement ECS/Chauffage chaudière Vaillant VU FR240


Invité
invité
Il faut plus de détails sur l'installation, radiateur plancher chauffant, type de canalisation...
12 février 2015 à 19:11
Réponse 2 problème ecs chauffage

Problème basculement ECS/Chauffage chaudière Vaillant VU FR240

edeb68
Membre inscrit
edeb68
3 messages
Bonsoir, merci pour votre réponse.
J'habite une maison d'un étage, radiateurs en fonte (années 60 je crois) distribution du chauffage vers les radiateurs par tuyaux en acier, pas de plancher chauffant.
Cette chaudière a très bien fonctionné pendant 8 ans et donc depuis la révision de mi-janvier j'ai ce problème.
13 février 2015 à 17:45
Réponse 3 problème ecs chauffage

Problème basculement ECS/Chauffage chaudière Vaillant VU FR240


Invité
invité
Bonsoir,
Problème plutôt mécanique sur vanne d'inversion particule métallique provenant du réseau ancien, prévoir la dépose de la vanne d'inversion, rincer avec le remplissage pour voir ce qu'il en sort, je pense qu'il faudra faire un nettoyage de l'installation et mettre un pot à boue magnétique sur le retour chauffage, problème courant sur ancien réseau avec chaudière récente avec de petits passages d'eau.
13 février 2015 à 22:40
Réponse 4 problème ecs chauffage

Problème basculement ECS/Chauffage chaudière Vaillant VU FR240

edeb68
Membre inscrit
edeb68
3 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.

Vanne d'inversion ? Vous voulez dire la vanne 3 voies ?

Mais je l'ai changée intégralement (partie vanne + moteur), au démontage l'ancienne était relativement propre et coulissait bien. La nouvelle a fonctionné 3 jours et semble fonctionner aujourd'hui par exemple après avoir dysfonctionné jeudi, le problème est donc intermittent, est-ce que ça collerait avec votre explication ?
14 février 2015 à 12:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
    N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
  • 2. Problème basculement ECS chaudière Vitola 100 Viessmann
    N°18764 : Bonjour, Je souhaite faire quelques travaux qui nécessitent le démontage de mes radiateurs, mais je n'arrive pas à basculer sur la position production d'eau chaude uniquement sur une chaudière Vitola 100 Viessmann. Je...
  • 3. Problème ECS chaudière instantanée Vaillant Ecocompact
    N°22069 : Bonjour à tous et merci de l'accueil sur ce forum. J'ai une chaudière à condensation mixtes à accumulation intégrée Vaillant Ecocompact VSC FR 196/2. Depuis quelques temps j'ai un souci d'ECS instantanée, seule l'eau...
  • 4. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
    N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
  • 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 6. Problème démarrage chaudière Vaillant VU FR242 E
    N°18946 : Bonsoir messieurs, Mon problème est le suivant : ma chaudière Vaillant à ventouse réf VU FR 242 E (chauffage seul) se met en sécurité au démarrage (donc à froid) et ne démarre qu'à la 5ème relance. Je précise que...
  • 7. Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
    N°21314 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec ma PAC Ajtech Thermoinverter Azuran. J'ai acheté une ancienne maison et avant l'achat il y a eu des travaux d'effectuer sur la PAC. L'échangeur a été...
  • 8. Problème ECS chaudière Vaillant type VCW-F 242
    N°15160 : Bonjour, je possède une chaudière Vaillant type VCW-F 242 et j'ai un souci avec l'eau chaude sanitaire. Je n'arrive pas à garder une température correcte. En agissant sur le réglage de débit, soit j'ai du débit et de...
  • 9. Problème surpression chaudière mélange ECS avec le circuit de chauffage
    N°16627 : Bonjour à tous, Hier en rentrant dans mon garage, j'ai constaté une belle inondation au sol, en passant sous ma chaudière à condensation Vaillant ecotop de 2005. Je me suis rendu compte que cette eau provenait de la soupape...
  • 10. Problème de débit d'ECS sur chaudière Vaillant Ecotec plus
    N°9333 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz double service Vaillant Ecotec plus vuw 346 avec ballon intégré de 20L (VIH CL 20s). Puissance sanitaire 34 Kw et débit de 19l/min. L'installateur m'a affirmé que ce modèle serait parfait...
>>> Résultats suivants pour : Problème basculement ECS/Chauffage chaudière Vaillant VU FR240 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
rearmement ballon electriquemanometre forum chauffagehlm solaireforumchauffage remplacement chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite